柱钢筋 # [. A& Q6 G1 @, e& L! }
1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数
/ h, u5 u% A8 K& B* q4 [搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 9 s. S/ D4 ]) |' S) Y' Q! D5 B
a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 3 [) R; V5 j1 A6 r
搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算
5 z' @) ?# j5 r% r/ o p: J: T弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150) 6 R' r0 _3 O. G8 l' ]( p7 e
当基础高≤LaE时,弯折长度为15d $ B2 {% Y& j3 T9 J& ?) J) }
b.柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度 2 b9 ^8 q) u+ d* O4 I
c.顶层锚固长度: 7 h% v8 J2 x; f; x" `
①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d . K, z1 Q% u: \( E* X/ r$ C
②边、角柱锚固长度: 6 L, `5 J, X; D2 P3 \1 p
⑴内侧钢筋锚固长度同中柱
. D/ `3 ~( G4 ]/ s⑵外侧钢筋锚固长度:1.5LaE(考试用)
0 _. `# b1 c' Y$ v+ J3 B( P6 G2.柱箍筋: / b3 ~8 u6 q$ K- F" O" g4 k6 P
单根长度=(b-2c+h-2c)*2+2* max(10d,75)
7 k( I) ~" w4 Cb.柱宽;h.柱高;c.柱保护层
; Z& d2 G+ d0 `# `4 d$ ?1 |根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)
* u/ F" A. e7 u2 T; ^' E* S& w加密区长度: $ C) H2 i# b, P8 G
①嵌固部分以上长度为:hn/3(hn本层柱净高) 1 j' B) s! D6 W& _( b8 l& Z2 l( N4 w
②非嵌固部分以上长度为:max(hc,hn/6,500)(考试用) ' [# [1 f+ ]' U6 c+ j! @& p
③柱梁节点加密区长度为:梁高+max(hc,hn/6,500)(考试用) - e/ x L+ u, R
④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。 6 ^# H+ {+ ~' o( f w
, G' D) v, a- h4 M
梁钢筋 - l+ s" Y0 B$ u% t5 H
1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数
$ O4 h# A& l/ n, r搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0
; y5 L2 Y2 B/ K. u1 O2 H# l: t, H4 u左(右)锚固长度: ; Y- R& \9 F8 G% ^: u
当hc-保护层<LaE时,弯锚,锚固长度=支座宽-保护层+15d
" l3 d, y; q: Y3 D n. k% @当hc-保护层≥LaE时,直锚,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d)
+ v( z4 U7 C/ }% ^# N保护层:是柱保护层 . v% i8 R F9 W! U
2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数
j7 H( i+ c9 j5 s; u2 I/ @左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚) 9 |, m% }$ R- m$ ]
3.上部端支座负筋: ; \3 }4 L5 k* P, `, U2 T: J' a0 T
第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 8 K! @* r- u2 T0 l. Y5 @
第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度
2 e7 I/ w8 G' w6 p5 @: v$ a左(右)锚固长度:同梁上部钢筋
& m& t3 n- k* V% W4.上部中间支座负筋: ( z# w: `) k+ i! T4 R3 w. x
第一排=1/3净跨长*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽
; S) C/ G$ Q; E第二排=1/4净跨长+*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽
2 O/ j4 m; G, @) T% h5.架立筋单长=净跨长-净跨长/3*2+150*2 & g6 b$ N: l! H
6.箍筋 . P( a" |& l' [' ^" l
单长(2肢箍)=(长-2保+宽-2保)*2+2* max(10d,75) 9 I. G8 b& }& U" |; F& p& O
根数 6 C+ i3 j$ Z8 U& T# Y+ N
加密区根数=[(加密区长度-50)/加密区间距+1]*2 , j2 B6 S5 P3 F
非加密区根数=(净跨长-2*加密区长度)/非加密区间距-1
8 ?8 m! V3 U* I加密区长度:一级抗震:max(2Hb,500) 9 c2 I8 @/ g. V/ @6 V
二级——四级抗震:max(1.5Hb,500) 8 _) n# v4 M7 u0 J/ i' U
7.侧面纵向钢筋(腰筋) 4 R8 p: @; W" `2 |2 V
构造筋长度(G打头的钢筋)=净跨长+2*15d ( K! B. r G, c2 j
抗扭筋长度(N打头的钢筋)=净跨长+2*锚固长度
. P: x2 W6 y0 |: V+ q0 R5 l: h锚固长度同框架梁下部钢筋 & ]$ N8 ]1 n$ C9 z
8.拉筋:当梁宽≤350时,拉筋直径为¢6(计算工程量时用¢6.5来计算) 3 B1 c' ^0 k% w1 @# L3 u3 [
当梁宽>350时,拉筋直径为¢8
, L/ } l' V7 G1 @4 O% @拉筋单长=梁宽-2*保+2* max(10d,75) 8 E( {; \/ m: Y* \# Q3 j
拉筋根数=[(净跨长-50*2)/(非加密区间距*2)+1]*(腰筋根数/2)
6 [# T) J- @3 E- [; ?1 ]9.附加吊筋: 8 I2 r3 y' q, I7 ]2 J9 E
吊筋单根长度=次梁宽+2*50+2*(梁高-2保)/sin45°(sin60°)+2*20d 6 s1 s* J$ I P$ c7 }# @8 @ v0 o$ |
当主梁高≤800时,吊筋角度为45度;当主梁高>800时,吊筋角度为60度.
8 l o% V/ T' a$ i/ m* b备注:主次梁相交处,注意附件的箍筋
2 h+ G" H8 P8 X0 u, L; d- g5 w10.屋面框架梁
z) D5 _* t" U+ A屋面梁上部通长筋=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数
3 S* ]* u/ l3 _) _/ N, c搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 8 C& u% |" c1 X2 g" I
左(右)锚固长度=支座宽-保护层+梁高-保护层(保:为柱的保护层)
5 L1 |4 V) O: u# M l, U) C/ {1 E板钢筋
7 o' ?/ T+ p) ^1.板底受力筋单根长度=净跨长+左伸长度+右伸长度+弯钩长度*2 + }4 G1 G! i* W x1 h! e: E
板面受力筋单根长度=净跨长+锚固长度*2 ; a5 l0 }* P$ I
板底受力筋根数=板面受力筋根数=分布范围/板筋间距+1
4 }( s4 C9 R& h, B. n G伸出长度:端支座为梁、圈梁、剪力墙时,伸出长度= max(1/2支座宽,5d)
4 P( j# M |! r% J0 z0 ?0 T端支座为砌体墙时,伸出长度=max(1/2墙厚,120,板厚)
1 h, s' C: m, _3 D4 i1 q180°弯钩长度=6.25d(当钢筋为一级钢时,末端需加180°弯钩) , R! Q( d# b) \$ |/ r- f' u6 j' D0 @
锚固长度:支座宽-保护层≥la时,直锚,直锚长度=la 9 A! P" e6 M" [+ ?$ ^
支座宽-保护层<la时,弯锚,弯锚长度=支座宽-保护层+15d
, g# ]. I% Y. Z/ M3 |" F$ \分布范围=净跨长-1/2板筋间距*2
( X1 b: e7 A3 T0 T4 o+ r2 J2.端支座板负筋长度=锚入长度+板内净尺寸+弯折长度
6 R4 v6 t. `% _$ e4 z0 |6 s中间支座板负筋长度=左标注长度+右标注长度+弯折长度*2(注意标注的长度是否含支座宽)
6 D7 G2 [$ x! U# G. o负筋根数=布筋范围/板负筋间距+1 , b2 S" l: L; x! c; D d+ a9 j
锚入长度:支座宽-保护层≥la时,直锚,直锚长度=la * V1 X1 C0 `& `7 s% z- ]
支座宽-保护层<la时,弯锚,弯锚长度=支座宽-保护层+15d
+ f) ]- r7 E, }- E( Y; M* v1 v弯折长度:板厚-保护层*2(保护层为板的保护层)
( c% I2 z2 ~" Q# N9 x; f, M布筋范围:净跨长-1/2板筋间距*2
9 r' P9 Y/ }: O/ P7 i1 Q3.分布筋单根长度=净跨(轴线)长度-负筋标注长度*2+搭接长度*2 , F8 s) S' _: _+ [
搭接长度:分布筋与负筋的搭接长度为150mm / c; u$ T# G& N6 j
端支座分布筋根数=(负筋板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1 - R3 {! y' x. T. Z
中间支座分布筋根数=(左侧板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1 + p( r' ?$ d, r; ~6 t7 y; g
+(右侧板内净长-1/2板分布筋间距)/分布筋间距+1
1 O. C2 A2 W* {$ c$ ^. C( M7 k' }( _; `4 U7 r. R
独立基础钢筋 " t# s4 F: z# p8 k/ X9 }
1.独立基础底板长度<2500时
1 _. C! E5 [0 p: k: t' q$ rX方向底板钢筋单根长度=X方向的基础边长-2*保护层 6 \8 u; {) }, P% j4 d6 N
X方向底板钢筋根数=(Y方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S+1
0 X3 q0 Q, k$ R1 S9 \! ]S为X方向独立基础钢筋的分布间距
! P5 w3 }" ?# rY方向底板钢筋单根长度=Y方向的基础边长-2*保护层
9 f7 Q: D2 m: u+ J9 W6 XY方向底板钢筋根数=(X方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S+1
5 B1 |, m, F0 M- p( YS为X方向独立基础钢筋的分布间距 3 v0 |# L) z5 U6 Q8 n
2.独立基础底板长度≥2500时 9 N8 U: n- x0 N$ i
X方向底板钢筋单根长度:
, H- F0 l6 M1 M; g% Q( c①外侧钢筋单根长度=X方向的基础边长-2*保护层 , ~, d; R. g7 o4 X
外侧钢筋根数:2根 ( @0 i) K1 U5 `: m4 X1 L$ q
②其余钢筋单根长度= X方向的基础边长-保护层**.1* X方向的基础边长
2 E5 B$ o }( a8 q1 N其余钢筋根数=(Y方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S-1
6 D$ G/ j( J2 a/ j* b, eY方向底板钢筋单根长度: 4 Q' L: m. u# n$ j9 _2 x
①外侧钢筋单根长度=Y方向的基础边长-2*保护层
1 G5 m+ ?6 j& x. H' u r外侧钢筋根数:2根 % `2 d" c: @& t5 u o
②其余钢筋单根长度= Y方向的基础边长-保护层**.1* Y方向的基础边长 , X9 ~" n, Z) [- ^4 j0 U Y
其余钢筋根数=(X方向的基础边长—min(75,S/2)*2)/S-1 6 ?* G" {/ i7 ?. [* ^
|