【本讲】固支现浇板(相邻)
- ` X. F: H, T1 u- a m7 k〖设计说明〗) ~: m9 h4 @3 e: }3 ?8 t. k- }6 P
1、接头类型:绑扎;3 R0 \( j$ P+ M, Q+ H. G# y
2、根数:***舍五入;
- @+ T; H( s1 l. K4 j3 ` o' |3、砼强度等级:C25;
# V, t R) ]: Q4 Q4、弯勾形式:手工半圆(180度); }& c3 `: W. e, o+ [. }/ L& v
5、定尺长度:9米;
5 F; F- g# V k) u& \( ?6、二级螺纹钢筋;% K! C, E4 Y5 U4 A. R
7、受力筋保护层厚度选取按正常环境; T t+ |" h) s- r- n4 b
8、搭接及锚固值按规范要求;, V% T5 w3 j4 {( D& Z
9、不考虑弯曲系数;
) ]: K5 q$ g2 g: j10、抗震类型:***级4 a7 z$ x' \5 y ~
11、钢筋选用规范:03G101-1' v4 n0 S1 V7 B; f8 [9 u
2 {2 u7 l1 C# d. l; a〖图纸〗见下图
f( s$ b8 K$ d" U T a- P0 h6 }) Q# i+ W
' G- n* H* r3 o1 @( P% C- N4 T% U$ D
$ M" I$ p" A' J" r" s6 i% q
手工计算过程如下:
. Y1 u) s7 D! b# {1 a6 ]% s3 e9 j( T X& I. E* F _4 b
5000-120-15+2*6.25*10=4990(下层)
" Y4 C& P2 t% I1 {3500-120-15+2*6.25*10=3490
1 x9 ?& Q2 ?* {( u5000-15-240+27*10+6.25*10+105=5182.5(上层)
' V4 w) D$ c% x: K2 B; K3500-15-240+27*10+6.25*10+105=3682.5
9 j# M' x# ~! u$ r(3500-240-15-50)/150+1=22根" M: {4 d" `9 c% O$ @ }# X5 N4 ^
(5000-240-15-50)/150+1=32根! y) N5 ~; G$ E) [/ f
* k+ {/ t3 n5 y) I+ a( D1 I