1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法。
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!
混凝土结构设计规范GB50010-20106 ^, n5 u8 w. A4 E( D! Y1 T& T" ]# E4 H
8.2.1 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求
4 a9 g7 W- I% p# `2 ?3 a, G 1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;- z& h: M% Y1 n8 n
2 设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合8.2.1的规定;设计使用年限为100的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表8.2.1中数值的1.4倍。3 R+ c& \: E, ?: d
表8.2.1 混凝土保护层的最小厚度c(mm)
3 @& l/ M. r, v8 S* u% y8 ~$ W: z$ r& P# C% }: z% l
注:1 混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;
3 H3 k2 u& n- @3 \) \% |0 m: O' u6 V 2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。
+ ~/ n9 V' @$ M% ]5 |3 T. ~1 n8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度. T* x8 W7 z% T1 J6 c1 b% b
1 构件表面有可靠的保护层;, L. l! O3 s3 n* o2 z: |
2 采用工厂化生产的预制构件;1 _7 V% m9 k0 y$ \7 J
3 在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;- b4 N# s7 h5 W- E3 |/ E
4 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm
; h6 f& }( |3 p2 P$ F ?0 \5 Y: [9 T4 ~4 O+ m4 g1 R" n' E
8.2.3 当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。
; B6 s: ~/ c8 n$ |7 F! e( y当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm
1 x; C% J. B. h9 {% y |