|
一、适用范围
& E! h: U. I2 B% r' \ E+ Q, i适用于建筑高度不大于100米的建筑,且面砖粘贴高度不超过40米。《上海无机保温砂浆系统应用技术规程》(DG/TJ08-2088-2011)
% E: |. W+ a: [宜用于外保温系统,且外墙外保温厚度不宜大于50mm。当不符合时可采用内外复合保温,但内侧保温层厚度不宜大于30 mm。
2 A! B8 t- V6 m J, g6 d* i二、基本概念
: o/ V" a, J( t& D5 k' K无机轻集料保温砂浆是一种适合于夏热冬冷、夏热冬暖地区的隔热材料,具有强度高、施工操作简单、耐久性好和防火性能属于A级不燃材料等技术特点。 * m' d n2 S0 g
2.1无机轻集料砂浆保温系统:由界面层、无机轻集料保温砂浆保温层、抗裂面层及饰面层组成的保温系统。包括外墙外保温、内保温两种保温构造。
/ l: [* e& W3 D1 {* V$ Q2.2基本构造示意图
* J. c& S, Z2 |/ u9 g建设部规程与浙江省地标DB33/T1054-2008《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》及2009浙J54《外墙外保温构造详图(一)》一致。如下图: ( {# \; Z" n1 \

& f+ y4 {7 J( ` w" M: ~2 s
( |5 s2 N/ \& d( O5 U3 A9 ?& e$ ?' x
* Y6 h% [- u# ^& b! e. z# E2.3无机轻集料保温砂浆: ! I; [$ L9 W$ t$ U! l1 {
* M9 I$ j0 V; `! s
2.4性能指标 
, x" a$ \) N( H$ W3 |! F/ _ 5 t) H1 ^ H# K! y) b3 s7 R5 ~& q
2.5基本设计要求
! h: w8 v0 ~/ T0 {3 K0 v2.5.1当墙面建筑物首层或门窗等易受碰撞部位时,应在抗裂面层中增设一道玻纤网进行加强。
- {2 f! e1 c# m% }) V( t2.5.2面砖饰面时,抗裂面层的玻纤网外侧应采用塑料锚栓锚固,且塑料锚栓的数量每平方米不应少于5个。当基层墙体为空心小砌块时,应采用有回拧功能的塑料锚栓。 % c# j& R ~' E g) a5 M& K
2.5.3在设计中不得更改本规程的系统构造和组成材料。 & R$ x& ?& Q$ u' c! \5 r
2.5.4在设计中进行计算时,必须采用本规程中各型号对应的导热系数、蓄热系数,不得采用系统供应商所提供的检验报告中测试值。
6 |2 d5 M- q8 M9 T S: e2.5.5抗裂面层的厚度规定:涂料装饰面时,不得小于3mm,不得大于5mm;面砖装饰面时,不得小于5mm,不得大于8mm。
. K- F0 F, ~! G8 i, x: s2.6基本施工要求: : G4 V- I0 _/ D% H8 F6 F0 y; m* y
2.6.1无机保温砂浆系统中所有砂浆(包括界面砂浆、保温砂浆、抗裂抹面砂浆)均是单组分砂浆,在施工现场不得添加除水以外的其他任何材料。 m; J) ~$ r( {) L$ n
2.6.2界面层: ①界面砂浆层基本不计厚度; - S* @7 |2 k l. `7 G9 ]2 X3 d+ L
②对于混凝土表面采用喷砂处理的墙面可以不使用界面砂浆; 1 |+ e% u& ?$ s+ x" m: V& Q
③蒸压加气混凝土制品表面应采用专用界面砂浆材料;
; @9 @/ F! m. B1 a7 C④对于残留养护液、脱模剂的混凝土表面,必须采用界面砂浆技术处理; / q, e4 ^! J& V. T" z/ \7 U
⑤界面砂浆一般在湿的状态下进行保温砂浆施工效果较好,不同于常规的混凝土界面砂浆(一般在整体一次性界面砂浆施工后再进行砂浆施工),保温系统专用界面砂浆在空气中暴露时间过长容易产生粉化,反而影响保温砂浆与基层的有效粘结。 8 s* Z7 o# Q. [" R
2.6.3无机轻集料保温砂浆层(简称保温层)由单组分的无机轻集料保温砂浆二次以上粉刷而成。保温砂浆应在界面砂浆形成强度前分层施工,每层厚度不得大于20 mm; ( x# P, z( h1 Q% Y a
大量实验证明,保温系统中连结最薄弱的部位在无机轻集料保温砂浆自身的拉伸粘结强度上。如下表: 
* z5 E3 P$ a* [1 q
5 s. @) |. v, _2.6.4抗裂面层施工时,应预先将抗裂砂浆均匀施工在保温层上,玻纤网应埋入抗裂砂浆面层中,严禁玻纤网直接铺在保温层面上用砂浆涂布粘结。
+ J4 O( ?; ~6 i6 w5 ^面砖饰面时,抗裂面层则是由两道抗裂砂浆面层组成,塑料锚栓的安装应在玻纤网压入第一道抗裂砂浆后进行,再进行第二道抗裂砂浆层的施工。
. V; L. J& y0 Q1 M2.6.5不得使用钢丝网代替玻纤布。在没有热镀锌电焊网产品技术标准的前提下,根本没有办法确保热镀锌电焊网的产品验收、质量和控制手段。经过相关权威部门的试验后得出的结论“90%的热镀锌电焊网2年内发生锈蚀、严重锈蚀现象。”故新规范明确地在抗裂砂浆面层构造中,用耐碱型玻璃纤维网布代替了热镀锌电焊网。 % I9 F; ^# b+ J, j- g" L1 }
2.6.6无机轻集料保温砂浆根据标准有3种型号(即Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型),性能完全不同,所以其系统的性能也不同,不能因为系统的检测费用昂贵,仅用一个型号的保温砂浆的系统性能报告来代替3个品种的保温砂浆的性能。 ; P9 d0 R1 s. z. `' L2 Y
2.6.7施工环境:外墙保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度应不应低于5℃;夏季应避免阳光暴晒;在5级以上大风天气和雨天不得施工。
+ y+ ~ X! X$ C1 i! T" v) [三、与其他材料的差异
9 a4 r+ P- [8 Q* O( q- ?# i3.1保温砂浆与其他保温材料的施工差异 t8 }2 C9 Q ]# l5 x. S9 Q" h
(1)保温砂浆对基层平整度要求不高,可以少一道找平层,省20元/平方米。
. z. U- Y6 c4 Z! t; |) k. Y(2)当外饰面采用非透明幕墙(如石材幕墙)时,可以不做抗裂层,省16元/平方米。 ' a) v( w: `# b' ^/ Q, l3 |8 k
3.2保温砂浆的种类及差异
( u, B: E, i; Q有机保温材料主要来源于石油附产品,主要是聚苯颗粒。 ! x9 U% T7 C B
无机保温材料主要取材于无机类材料如石屑、玻璃、工业废渣等,主要是膨胀珍珠岩(憎水性)、中空(膨胀)玻化微珠、闭孔珍珠岩、陶砂等颗粒。两类材料的差异主要包括力学性能、燃烧性能、耐久性能、耐水性能等方面: 
, u+ R5 Q3 |, a. G

; p6 Q7 i" S1 }
. X1 n2 S! k; m) U2 Y2 e6 L
- Z, @9 N6 v8 f# y+ `: s# h4 h8 w$ B0 q3 A+ R% n5 o/ T
3 q/ c" ] t9 c3 x2 Y, o/ p! I$ H
, |* V# g4 W, d! {, A' U3 S: h, n' Y* y
5 @7 N6 N9 M" y& k7 t. G0 D9 Q- Y) _
3 J8 D+ }' W2 E1 `9 u
/ j G5 |8 a2 {5 g/ p
四、成本相关知识
4 Q, x- D) l& P4.1材料用量表 
6 C% h7 q6 e/ b8 k% _$ X
( I9 c7 x- @9 k; X5 v$ ^+ K4.2综合单价分析表  . \( \' N1 [) d9 H4 e
|