SC:钢管;PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 ;CT:桥架;WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设;CC:沿顶板暗敷设;F:暗敷在地板内;CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 ;SYV:电视线 ;PE:接地(黄绿相兼) ;PEN:接零(蓝色) ;三相线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红);KV:(电压)千伏;BV:散线;MEB:总等电位;LEB:局部等电位9 `0 F0 b. r6 h, f& h
一、线路敷设方式代号
2 P4 @2 C) n* a) t8 ?9 n2 n7 W PVC——用阻燃塑料管敷设 6 N" I& }- g. E) x% T9 x; [
DGL——用电工钢管敷设 5 H+ h0 y7 g& ^! O% _
VXG——用塑制线槽敷设 5 N7 G/ r6 a/ w& g
GXG——用金属线槽敷设
# _! r3 A! \$ l& a+ J C KRG——用可挠型塑制管敷设
" S6 c) l5 X# Q8 O- A, e 二、线路明敷部位代号: . _7 W! t; N- u; n
LM—沿屋架或屋架下弦敷设;ZM——沿柱敷设;QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设
& ^0 }8 T" }2 R1 |% f3 w1 u7 u3 { 三、线路暗敷部位代号
( N/ s. |* I' x4 l N' t LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 % t8 Z2 b3 K" |1 I7 \
PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内 # L9 K! p& _. i, u! P; K, B
PNA—暗设在不能进入的吊顶内
: A& n5 g4 t" c1 o 四、照明灯具安装方式代号 % Y6 ^4 j+ d7 \- f5 k$ u6 t
D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装
7 x% L' L7 P) n1 U 五、配电线路的标注方法
" e! o/ \, U5 w' [ a——b(c×d)e——f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数
( h9 p+ M$ i; u6 [; m8 |; s# I* i d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 " o/ d# S, y% A; q4 U0 d
表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线 4 m) I; v, [# ?
六、照明灯具标注方法 ' u6 J7 q! c$ y) K5 m! f, N, |9 w% J9 a
一般标注方法:
& s7 t7 Y1 L5 W/ M6 q3 r! s 灯具吸顶安装标注方法:
8 e/ e1 F2 p4 [7 m! n 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W
k( s M* R; u e--灯泡安装高度, m f--安装方式 ! g2 U' Y. \- n! g* n! R" u
L--光源种类,白炽灯或荧光灯 室内电气工程的组成:指供电和用电工程
' O, W) l9 _9 L; M 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等)
1 {9 j2 h- ?. t; r/ E7 {6 f2 C 二、 室内电气施工图的作用、组成、特点
5 g' Y- P5 _) _* n' l 1、 图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。
# c5 W9 T# X1 ]) ^) b- M 2、 图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。: @4 q# K! V( X- |
3、图纸的特点:
+ n1 m0 \$ p2 Y 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。9 f$ h# f6 Z ^
三、室内配电线路的表示方法; E0 i [7 h9 c, t& }# Z1 T, Q8 v
1、电气照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。& L6 J" Q8 l; Q1 h/ H" ^, V1 \# H
2、线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M) 和暗敷(A)。
G- p+ p9 Q/ E. ^# P9 K2 ]8 B 塑料夹VJ/PCL
' }5 k% m9 ~8 r8 x* Z6 g! t 夹板配线 瓷夹CJ/PL$ p' g9 A; ?" Z
金属线槽配线GC/MR
4 q9 k8 B, O% e* M8 p1 X+ J6 K6 V 槽板配线4 J5 _. z3 Q' M" b
塑料线槽配线 VC/ PR
. O8 \4 C3 P. g0 ~. K 钢管配线 DG/SC(G)
/ L3 M/ _/ ]! n! B 线路具体配线方式 线管配线 硬塑料管配线VG/PC 软管 RG/
. T' Y/ n) S3 G, t9 H( P) J O4 [ 瓷瓶配线CP/K 钢索配线S/M 电缆桥架配线QJ/CT( B& z4 u% p5 S
3、 线路敷设部位及代号:
+ l i ]& L% D9 A8 |# P 部位 | | | | | | | | | | | | | |
w/ Q# {+ \" x( n; Y: M4 X! E- n | & l8 e* ?( Q6 J3 ~& P, V; `5 z3 x
| 4、 导线的类型及代号:
* b6 G) m5 R$ {8 a; s) G' s# b 类型项目 类型 代号 类型 代号/ x; N, s3 H) _- c: J/ G' r
线芯材料 铜芯导线(一般不标注) T 铝芯导线 L
: @6 M* r; _+ f* s, k- E 绝缘种类 聚氯乙烯绝缘 V 橡胶绝缘 X" D$ ?# a, D2 j
氯丁橡胶绝缘 XF 聚乙烯绝缘 Y4 Q0 z* X: g/ C0 y) k6 E" f& p# g
内护套 聚氯乙烯套 V 聚乙烯套 Y
+ U8 a: z4 R% m v- I 其它特征 绝缘导线、平行 B 双绞线 S
$ n8 C+ a9 c& [ 软线 R 常见导线型号
, |3 U2 |* ]- X: T) R- _6 O# y 型号 名称
& D5 I5 o4 X" ]; f( y BXF(BLXF) 氯丁橡胶绝缘铜(铝)芯线" [& ], d' h# ^4 R' U
BX(BLX) 橡胶绝缘铜(铝)芯线/ {7 x+ j( ~+ m, i+ y X6 o
BXR 铜芯橡胶软线
8 X% A* J% r- c+ w: D2 i BV(BLV) 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线6 y; o9 [, V: v
BVR 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯软线, Q# L$ Y* V& a8 p' S
BVV(BLVV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和护套线0 [7 V3 w2 a j& e- D9 Z$ d0 R) P
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线
* @8 ~* l, f! T* k6 K1 d0 y RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
4 A4 E( c8 d9 Q- U. O6 Q RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线
5 G# X& h X3 B& X2 U9 S( i! ~ RX、RXS 铜芯、橡胶棉纱编织软线2 h+ c# ^$ Q' h+ Q0 W
5、 导线根数的表示方法:只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。
3 I( h) n& y! u& w4 h 6、 导线的标注格式:
0 {& o" g1 Y7 h( _3 o c 导线根数 d 导线截面 f敷设部位 e敷设管径
3 c N3 O9 D' Y b导线型号 a线路编号
0 i! k* J2 S9 o+ P a-b-c×d-e-f) m) X% W% R7 d# N- P
例:N1- BV -2×2.5+PE2.5-DG20-QA % d7 A% {6 w6 |4 e0 z) x( a
其中: N1 表示导线的回路编号
1 Z$ @+ q: w( ]0 A: W BV 表示导线为聚氯乙烯绝缘铜芯线
: n2 |5 y; L4 c$ f, D7 b z4 s* M 2 表示导线的根数为2( k% ?6 o0 M3 a* n8 v3 A n
2.5 表示导线的截面为2.5mm2 8 X$ W" W4 F3 l
PE2.5 表示1根接零保护线,截面为2.5mm2
# }+ Z2 C2 ^ h0 L. A0 ] dg20 表示穿管为直径为20mm的钢管- p) q! n1 h9 E6 X
QA 表示线路沿墙敷设、暗埋
' P0 S: \: Z- O$ ~+ _3 | 四、 照明电器的表示方法
a' m9 l! o) w) L# N+ |: l 照明电器由光源和灯具组成。
7 k4 z( A# \% w' d. ^ 灯具在平面图中采用图形符号表示。在图形符号旁标注文字,说明灯具的名称和功能。3 A% W: L _. H' n0 D
1、 光源的类型及代号 1 m' q: l8 x6 d* t
光源的类型 拼音代号 英文代号
6 z4 u" E8 u3 R! `9 O9 u" ]9 { 白炽灯 B IN
, y% ~9 S# H+ t8 l 荧光灯 Y FL2 J2 K4 \5 E* M! L
卤(碘)钨灯 L IN
& {3 x6 n" q. }3 M. I6 V 汞灯 G Hg
1 S' E# j3 B5 Z# L( q 钠灯 N Na
+ f) e8 C2 u: f: {8 N 氖灯 Ne
4 C$ l( e. h1 b4 z6 X5 Q! w 电弧灯 ARC+ ^$ ~4 ~. G" D
红外线灯 IR
+ R: Z! j6 T" c7 z5 V4 p 紫外线灯 UV
. z: Q! W7 ~) p 2、 灯具的类型及代号
' u8 g: ?* s0 p6 u; O 灯具的类型 拼音代号 英文代号
3 I! I0 c( X7 u8 r9 ^ 普通吊灯 P
; y5 @& Q' F# T9 c* _# @0 V" o 壁灯 B
% h. T4 i! _, v. ~ 花灯 H 4 }0 i9 k/ S$ x3 g. ?* j: p
吸顶灯 D
4 A. G; K; |8 k6 g6 M% W" b1 M 柱灯 Z
3 w) _- r( g1 W0 Y9 s" Y: A 卤钨探照灯 L
7 X# R- N( n3 J( ^3 a 投光灯 T
]- ?' i( L% Z c 工厂灯 G ( n& d, j4 L. U F0 K9 _
防水、防尘灯 F
/ K1 ]- v v d6 ]" [! O8 `2 Z 陶瓷伞罩灯 S
6 q3 B/ L( u$ i9 ? `1 `
7 ?) E2 v% u }+ N+ g! F+ o 3、 照明电器安装方式及代号
9 _: r; F1 {- V. Z5 ~( f 安装方式 拼音代号 英文代号
) e* f& b0 k+ H c' K, q 线吊式 X CP/ Q$ G6 u$ ^9 P/ d: W6 E* S7 V
链吊式 L CH) t( K2 E4 g) i7 j) V' H
管吊式 G P8 T) }) }+ |- g% x6 q: m/ q
壁吊式 B W0 N* P# E$ L8 M9 s
吸顶式 D C F: D$ y; |* H! p
吸顶嵌入式 DR CR5 F- r8 ^! U/ B3 y- i0 X
嵌入式 BR WR* x! D+ T ~. e ^9 ~
: J0 ~4 n. j* n% y7 Q, i. t
五、 电力及照明设备的表示方法
3 k! s2 o! c/ a- [5 X9 Z 电力及照明设备包括配电箱、灯具、开关插座等4 o0 `2 S8 r, r4 K
表示方法为:% f7 R5 W5 w1 @) U
1、 电力及照明设备在平面图中采用图形符号表示, 并在图形符号旁标注文字,说明设备的名称、规格、数量、安装方式、离开高度等。
0 c: u l" }9 H. }' P; y9 {9 l
, ^. Y7 F8 \) I* f7 U7 f 2、 电力及照明设备的标注格式:
6 A9 u" W3 R2 z: }; P7 ?
, `7 U0 ]1 o+ h a 或 a-b-c
( d7 }' j; B& h# d, e9 g9 \1 [3 ?. a* _ 设备编号 设备型号 设备功率
/ ^2 u; q) a/ R/ w4 `6 i 当需要标注引入导线时格式为:
- O& K+ X4 p5 S% l/ D$ ~ 例:X2 7 k( I+ u) E {7 s* H
其中: X2 表示配电箱编号
9 e8 _- ?/ {" C+ m% r2 d A 表示配电箱的型号
6 B$ @* U0 Q2 d: `. T 12 表示配电箱的功率& l# R. z7 W% U
表示配电箱的进箱导线代号 1 Y1 j& h$ V# H0 |8 M3 y2 l
3、 开关及熔断器的标注格式:
0 [* N3 Z2 t' [- ^! m" B a 或 a-b-c/i ' C J0 J$ [! `# H! O0 X, d
设备编号 设备型号 整定电流 额定电流! }% ^ m4 R1 W
当需要标注引入导线时格式为:9 a1 |' a' V9 C+ F
a 例: 3
1 @- m6 l5 V; [ 其中: 3 表示开关编号
7 G: f5 Y; C1 _5 c. @1 B, M HH3-100/3 表示开关的型号
, @ W* e* i* i3 R4 h1 F 100 表示开关的额定电流为100A
1 W" d8 g! Z6 y) P, D) K$ @ 80 表示开关的整定电流为80A
7 B1 L* G8 c6 y 4、照明灯具的标注格式:: S( B$ {/ w, A/ `; H
a- b f' H. t) U* W* o
其中: a 灯具数量6 F3 e! @2 ~2 q0 O" z
b 灯具型号' v `" a) H( N! Z. w& t" H2 h
c 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量
- i: V( P3 k- ~* S- t- m* H d 每个灯泡(灯管)的功率
6 [% L1 `' C! V e 灯具安装高度2 t. }+ c$ j8 I+ u
f 安装方式
. [7 b+ j5 H- U l 光源种类(可省略不写): I) y: [) P2 I: l0 V
例:4-YG-2 L
* M7 [ M. Y0 s% T 其中:4 灯具数量;YG2 灯具型号;2 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量;4 每个灯泡(灯管)的功率;2.5 灯具安装高度2.5米;L 吊链安装方式0 t% W I" [2 [. }" P
一般来说,室内照明线路的看图顺序是:设计说明 系统图 平面图 接线图 原理图等。从设计说明了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;然后再看系统图、平面图、接线图和原理图,看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。 管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管 pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架 cp:金属软管 SR: 钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢线槽敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋 TC-电缆沟 F-地板及地坪下 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 电缆沟敷设:TC 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 沿或跨柱敷设:AC 沿墙面敷设:WS 1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊? 答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。 其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。 02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊? 答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内 其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE 03、最好能解释一下BV-2*2.5-TC20-CC(FC、WC)是表示什么意思啊? 答:详见上述01回答; 04、常见的安装表示方式? 线路敷设方式:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE 沿墙面敷设; ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设;CC:暗敷设在屋面或顶板内; & U* `* V0 \; S, Q1 ]
电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线 |