【本讲】固支现浇板(相对)
/ n* Q+ A+ e& d+ M, L9 I+ U〖设计说明〗
6 ~- U s2 A5 h( M, {1、接头类型:绑扎;
. H- Q$ U3 u6 a2 b* S2、根数:四舍五入;
+ k" m+ Y/ _( m% G/ y& E) o. _3、砼强度等级:C25;7 r6 F9 p/ s* K
4、弯勾形式:手工半圆(180度);
! r" V7 M0 @2 ]: @5、定尺长度:9米;* G/ E o' y2 b) V0 N# {
6、二级螺纹钢筋;2 K* G! G9 F; {2 d: B
7、受力筋保护层厚度选取按正常环境;
( d8 Y! m8 M/ S! F/ _3 v8、不考虑弯曲系数;, ^* B: K2 x% Z0 u4 D$ u! I
9、抗震类型:四级5 O+ P- S! D: s( L8 C
10、钢筋选用规范:03G101-18 v$ {& r7 `: W: d3 M" c
〖图纸〗见下图6 _2 q& g# g% k, I5 b
4 Y6 J& U* G! x: ^8 r4 L8 R( P
手算计算过程:
, K3 ~' N& ?0 p9 O9 r5000-240+2*10*6.25=4885(下层筋)
% L, s3 V3 R0 ` e, M6 O9 @(3500-30)/150+1=24根
. M. ?4 o1 B0 `, g+ F; Z, I3500-30+2*6.25*6.5=3551.3(分布筋) *分布筋不计弯勾也可' k' a1 S) U- A x
5000-2*15+105*2=5180(上层筋)% Q4 `/ \3 |4 O% z/ e3 [
(3500-30)/150+1=24根( G$ o1 ?( M5 \ X( `
3500-2*15+2*6.25*10=3595(上层)4 b6 a! I' a# z# l D
(5000-480-2*50)/150+1=30根