保护接地与保护接零的主要区别是:3 t- _7 u* N# `4 U  {/ v7 V
(1)保护原理不同) c2 o5 a3 D5 e: G, x) Q- u
  保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
1 F, ?6 |0 r2 H6 }(2)适用范围不同
9 j; j+ h/ C. x/ f, t$ p1 X  保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。
5 @# L+ k2 B2 K* b! d, A& b(3)线路结构不同1 y' w( X' t! R
  如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。