4 P5 B0 D0 v7 A4 C& W( N+ b35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称
0 S2 O$ D0 D& g& a5 \1)型号用字母及数字含义:
. b8 U8 K5 F5 C$ E8 WNH——通过GB12666.6类耐火试验;
" ~3 [: c7 c4 R! Y; [ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验; ~" Y; _5 w/ O3 O: e! T9 p7 V ]
B——低卤(型号末位);- s3 ]9 E6 a) C' H& T) K8 v
C——无卤低烟(型号末位);
( L4 T& f% O0 g5 F& F4 ^" rYJ——交联聚乙烯绝缘;8 v3 [9 S u: Q B! g3 a: q- ~
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;# M. W* f; s% p8 \9 `
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
, R6 b/ _9 {+ Z$ ^8 c/ W22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;2 S0 ?, J$ ^. k; x9 G( d0 m5 r/ U7 F
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
6 z) d1 a2 ]. ?; K2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表% R. o4 F: }# ~5 L
型号 名称) d# E# [; @ e( a- \/ S0 V; U
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆) S; d: e, T+ C9 i1 s5 ?% f7 }
NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆5 o$ h( v; ~6 h) d- V
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
" b: G* x) D' WNH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆/ S7 n" P8 X1 c
额定电压450/750V及以下控制电缆
/ g- X' r( d8 P型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
( Y; W% T, X5 p. }) l4 p' J0 `代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 4 |2 T7 S' V- `* p/ G
K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构
2 m: y$ u% m, x4 V+ ?0 cY 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆
$ a1 j4 ~- @: ?* r+ ^4 f7 t1 E0 tYJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆 " y( x0 O6 _% U& H, p
2
! h. ~- F9 U% |* e; k4 K. o9 Z( SKVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
. G, u3 _+ G9 c$ M. i( Q; `KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。1 `2 z, Q8 X: ]: r, \) i/ l
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
; R( a2 W1 ^0 B0 J& l4 o" _- ^2 E1 e电力电缆各型号中符号含义0 l/ a U; a3 k) T2 j
T: 铜(一般省略,不写进型号中)! N& F& K! d7 t6 M! n3 x
L: 铝! w1 J9 J, l0 q1 W; x( w
V:聚氯乙烯绝缘或护套1 t4 {% p U/ {% |0 w
YJ: 交联聚氯乙烯绝缘3 L. I* A% X2 P( O
22: 钢带铠装) r9 B* W+ A9 a# Q, f1 k6 ^
32: 细钢丝铠装
$ W5 F* j" T+ H9 r; A1 t g42: 粗钢丝铠装 ! M& ~5 x2 J [ x& W
35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称, d2 ?' B4 i- n9 @6 [" O
1)型号用字母及数字含义:
& \& i5 y" U5 N; z9 X4 j$ i9 I3 lNH——通过GB12666.6类耐火试验;
8 c4 C6 z5 V& x& qZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
8 [# w- Z* @5 z5 Q. ZB——低卤(型号末位);
8 V+ }4 j0 C4 bC——无卤低烟(型号末位);
; p, A5 G d3 T& G+ ]& k5 xYJ——交联聚乙烯绝缘;: a9 V" L; ~9 {/ O ~5 O, T8 n; C
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;8 {; M+ c) i5 T9 c- r) x" C9 c- l. o
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
: }/ m/ u) w8 A2 s# {' q22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
+ n0 ^0 D3 y( E8 R/ `, [/ `- k" Z" ]24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
6 E! Z8 ]' T& H* {: T! G2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 额定电压450/750V及以下控制电缆 (1)计算出总功率P
2 b2 n( w3 t) O7 S1 u% B+ T把各个灯具的功率加起来P KW,很简单,注意电压相同4 K+ F8 N# z! N4 Y, d) `$ P
(2)计算出总电流I
& y3 l9 ^/ B7 {+ ^- A经验公式 I = 3.5 P ,P的单位是KW,I的单位是A& |) u5 ?3 k) f. i9 O! {, O
(3)根据电流选用电缆
8 C" h4 d1 ?" r5 `7 V+ L. o电缆有单芯的和多芯的,简单说,单芯指电缆外皮里面是一根硬的单独的芯,多芯里面由很多很细的金属丝“拧成的”# ^, u+ R: y' Q3 H! V% k
一般灯具选多芯的就可以。单芯的比较贵点。
8 M3 g( h5 \" \" U电缆的载流能力主要与电缆内金属丝的材料和截面积有关。# V( J3 v/ h% x6 Z& ^
铝的单位截面积载流能力: 10平方毫米以下是 5A/平方毫米
% v4 l- d+ J! K9 F铜导线的载流能力比铝大一级。例如,0.75的铜线按照1的铝线计算;1的铜线按照1.5的铝线计算,1.5的铜线按照2.5的铝线来计算...0 x) ~5 a( o& O, d
计算电流的公式是 I=P(额定功率)/√3U(220或380)cosφ cosφ为功率因数你可以取0.85或0.9 BV-2.5mm2的导线铜芯的电线载流量为32A 我看接灯差不多了 如果你觉得的不够 就用4mm2的 吧
' W$ E0 g' u! s/ s6 K+ u2 y有个简单计算方法:按每千瓦电流为5安培计算,计算灯具功率总和后乘以5即得出总电流;导线敷设方式的明、暗不同选择的导线也不同,明敷比暗敷载流量大;不同根数同时敷设时载流量也会不同,并行导线数量越多载流量越小,这需要根据以上情况查阅手册来选择。 ; W) j! }4 E; f( m9 q1 n2 h5 Q
|