下面是个人多年的工作总结,由于主观经验不足以及客观的地区局限性,所以内容可能不是很全面,希望大家留言完善:
7 s k+ J' O; W' Q+ H1、工程的砼标号,二次结构的砼标号,抗震等级(墙与框架可能有不同等级)
& n2 G5 P# p+ Z8 p2、接头形式,搭接区加密,地下室是否一次到顶, D3 w$ r/ C7 v: \
3、板分布钢筋(加180度弯钩)2 C# X2 w# P" \* z1 I
4、端跨板是否加密(地方导则要求)
" N% Z: p1 h+ T3 _' E# w7 I J# {5、阴阳角加筋(包括基础)特别是楼层阳角的个数& h( c; ]0 \; ] o: ]& ~
6、现浇板电线管加筋
8 _' C1 _0 D, H# U9 w, e& L3 i4 q7、厨卫间翻边加筋# E2 F! z0 \% e4 m1 r9 Q
8、屋面露台翻边加筋; F" G: [8 O0 {* B+ c( M
9、现浇板洞口加筋,现浇板无梁墙加筋3 c! F' m1 M* f! l
10、管道井内钢筋
% X5 r0 ^. ]7 p4 K% x; P m9 r1 D! I11、梁两侧加箍筋(另加,与原有箍筋无关)$ c) f& w* f1 I$ |2 u" b
12、主次梁交接处的吊筋
! c5 Z4 y! h6 D5 S6 [3 O13、悬挑梁的端部做法,悬挑梁根部大于一定长度时设的鸭筋及后伸锚固加长7 Z+ J$ v! @0 Y% o1 {7 g! \" o
14、窗台梁(窗台板)可能是通长的做法。一般顶层与底层加大为梁,其它为板1 c* K3 J) X e% j
15、构造柱:分为图示构造柱,墙长大于5M另加构造柱,悬墙,墙自由端,内外墙或不同墙厚交接处,转角墙等地方设定。门窗洞大于2M设的构造柱。及构造柱的做法。是否植筋等。
0 \1 W3 }* s4 W: S$ t Y7 s7 I0 q16、门窗边的砼边框,门窗边近砼柱墙不好砌墙的小墙垛。门窗框边柱的设置,做法(钢筋的接头形式,是否植筋,是否从窗台起步,门框是否到门顶过梁止)5 u2 t p; a) d* x5 l! Q- z0 w
17、墙体拉筋筋(女儿墙及阳台通长做法,窗台下面)
* j/ k' e# H$ x18、腰梁(图纸,标准)2 g' q$ f! \* z" ?6 F8 K" a7 o
19、刚防层(屋面与地面等). q: J$ {: Q% f+ j2 j
20、地下室外墙及其它构件保护层大的时候的钢筋网片0 r" g7 _0 d2 J' C
21、女儿墙上压顶及女儿墙的小立柱
; N% W. |; l" u! Z, P22、剪力墙内暗梁设置
( d6 Q# t; n* f" r! ]! D* d! Y23、马凳支撑(地下基础支架); {- E+ Z8 K! [9 s
24、梁的侧面腰筋,LL侧面腰筋(一般是墙水平钢筋代替)
! P/ \" F g+ R9 P25、地下室底板的封边做法,地下室底板加筋弯折长度6 g) V# e. C8 m3 \* x+ o, L
26、后浇带(地下室的墙与底板的各种做法)
- l0 p% S( ?8 P9 f27、地下室的沟槽加筋做法也要跟主筋一样弯折
2 }5 L/ @4 f* u* Q2 ~: @28、墙梁上开洞加筋(厨卫间烟气洞,空调洞口)
+ D5 |. g3 P! b5 Q9 v' K29、梁与柱相交加侧腋及相交保护层增大时的钢筋网片' V; y* ~6 ]9 h2 d V+ w
30、梁按搁置点不同分别不同的节点做法,与墙平行相交一般按LL做
, ]2 Q: z, S. }2 A31、电梯井内的安装电梯的梁,一般2.5M一个的
- w+ r; N6 }: s8 J& W. t. ]32、塔吊及施工电梯基础 I* v- h( l* t
33、过梁及洞与顶相距很小时的梁加高钢筋) O. L9 [1 T0 P8 H% T
34、梁上柱的支座梁侧加箍筋及吊筋
& m6 n; N6 L. K% t+ i; E35、墙拉筋是否是**状(广联达不是按照**壮做的,会少很多)
# I5 x) ` \1 T8 @1 L+ T+ i36、底板及基础梁遇到承中主筋是否通过还是锚入
( \$ h f2 i3 w* S' ?37、二次结构的钢筋级别(圆钢筋与变形钢筋)
2 ]4 v. X- Q, Y* o$ w38、墙竖向钢筋的起步位置
~& c8 F/ |) s" X39、基础坑的侧面钢筋做法:水平环筋还是元宝形的弯起。
4 D# ~; f+ k! W2 T40、基础处坑的侧面水平筋的做法,后浇带的做法,加筋中的分布钢筋。8 s0 i3 c, T" W4 I! r9 q C
41、梁侧钢筋网片
@: X- H3 K' a3 a h4 U+ r7 h42、剪力墙钢筋竖向钢筋距暗柱边距离 : \" G+ ` I" h% _' c3 s# R
43.人防拉筋的布置方法
- C y9 K1 T) }& D! e# \! z44.人防地下室水管附加钢筋( D$ h* H; W" w1 I$ m
45.截桩. q3 u* y4 D' \; b
46.剪力墙留洞、水电安装洞口、梁上预埋套管及电梯召唤孔等加筋
! d4 ^) J) A) f& A/ T# G, e7 w% t47.钢板止水带固定钢筋& ~7 R1 P( r9 J1 _& c
48.梁纵向钢筋多于一排时设置垫铁
4 W& S4 p( s$ r, C. [: H( D49.折梁附加箍筋及钢筋8 U+ t0 ~7 Q" ^% \ _. U
50.板下部受力筋的锚固或搭接方式
; S( U) c a4 Y$ x51.梁端部垂直于剪力墙做法9 o$ v9 b" ^9 l- e p% o. T. R& N" l
52.塔吊及施工电梯基础
( [# B- A, Z2 R% m7 {5 e3 e52.水电安装过梁1 R2 d' F2 t* W
54.坡屋面钢筋预埋2 B: r7 j# z% @ K+ b3 n
55.外墙勒脚钢筋网
( ^( w& E% F% t L5 i& g56.沉降观测点保护钢筋网片 ' h+ }- \& N' Y z$ ]
57.基础定位箍筋,定位的水平筋。1 r' z! {$ Y t; ]! t
58.后浇带栏板钢丝网片的钢筋。(焊接加工的那种)3 d" n1 `9 P$ i! T1 g0 m* V
59.人防门的吊环。4 Q% @ r) D& C
60.圆钢加180度(分布筋.温度筋等)
) g1 }7 c7 s6 f Y8 ^( K61.施工组织设计 涉及 到的钢筋都可以和甲方算到。(比如,悬挑脚手架预埋槽钢的加固钢筋)5 C' I7 ~5 |" k# z; t6 ^) V
62.各种植筋。
8 L3 Q/ |7 n1 f* J }63.变更及签证
' B' y! ^7 S/ _" E8 D64.新旧版本图集的使用(例如:老图集03G101-1 48页剪力墙竖向钢筋连接的构造,搭接长度的差异。1.2LaE和LLE的区别。) 0 J, g; b7 h+ S9 O4 G
65.接桩焊接接头数量。 . s) D9 f0 }2 f+ V4 F
: y$ ~+ P z3 d: ]
0 U9 M+ }& i" w5 y1 R/ ] |
|