人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[综合解释] 安装工程计价问题解答

[复制链接]
浙江造价站 发表于 2017-3-23 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

宁波市建设工程造价管理协会于今年7月举办2014年工程计价业务研讨会之际,收集了不少安装工程计价问题,现本处对安装工程计价问题进行了分析和整理,在省造价管理总站未作补充规定之前,暂作如下解答:
   一、通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)
    1、安装清单计价指引P22页备注中“风机支架应按本规范附录C静置设备及工艺金属结构制作安装工程相关项目编码列项”,P83页“030307005设备支架制作安装”对应的定额子目为“3-1813~3-1819”,对应的支架定额只有生产用的,没有生活用的,如果是生活用风机(如通风空调系统),其对应清单项目计价时是套“3-1813~3-1819”还是套“7-281、7-282”?
    答:生活用风机套用第七册通风空调工程定额子目,相应的设备支架也执行7-281~282定额子目,其对应的清单项目编码仍是“030307005”。
    2、安装清单计价指引,附录D电气设备安装工程P131页D.15.2“挖土、填土工程,应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854相关项目编码列项”,那相应的定额是否也套土建相关定额?
    答:相应的定额仍套用电气设备安装工程预算定额4-534~4-541。
    3、编码030410001电杆组立,此条清单项目是指混凝土立杆的,金属立杆及其对应的基础是否可以借用这个清单项目?还是根据杆的高度套用030412007~030412009?
    答:清单项目编码“030410001”电杆组立是10kv以下架空配电线路的混凝土杆立杆,采用10kv以下架空配电线路的金属杆立杆及混凝土基础,执行市政工程工程量清单相应的项目编码。“030412007~030412009”清单项目仅适用于照明灯具配置的金属杆。
    4、2013清单上规定接地母线、引下线、避雷网附加长度为3.9%,而2010版定额上只规定接地母线、避雷网附加长度3.9%。此处如何统一?
    答:清单中的引下线指沿建筑物、构筑物敷设镀锌圆钢作避雷引下线,定额中都属于避雷线,均按延长米计算,另加3.9%的附加长度。
    5、2010版浙江省安装预算定额中,没有“通信设备及线路工程”定额内容,2013版清单规范要求按照附录L“通信设备及线路工程”相关项目编码的子目,目前该如何操作?
    答:目前浙江省还没有《通信设备及线路工程》预算定额,如果工程需要安装时,执行相关专业定额。
    6、2013清单计量规范中“风管”清单内容不包含风管支架的除锈刷油内容,“风管支架的制作安装”已包含在“风管”清单内,“风管”清单单位为“m2”,“支架的除锈刷油”清单单位为“㎏”。问:结算时如何计算风管支架的工程量?
    答:应提供清单组价,根据清单组价的内容,可以结合定额含量,计算风管的支架和法兰、加固框的重量。
    7、2013版安装计量规范中,土方工程使用土建工程相应的清单项目,问:工业管道和给排水的土方计价时,相应的定额是否也套土建相关定额?
    答:工业管道和给排水管道埋地敷设时,土方开挖及回填按市政工程相关定额执行。
    8、安装清单计价指引第252页关于带封头的设备面计算公式为:S=L·π·D+(D/2)·π·K·N,而第255页关于带封头的设备面计算公式为S=L·π·D+(D2/2)·π·K·N,请问以哪个公式为准?
    答:安装计量规范及其指引中,这两个公式均为印刷错误,正确公式应为:S=L·π·D+(D/2)2·π·K·N。
    9、安装工程高层建筑增加费,2013清单计价指引规定计入组织措施项目,目前安装工程高层建筑增加费有相应定额,而组织措施项目是以费率计取的,如何计列高层建筑增加费?
    答:可以在安全文明施工及其他措施项目中单列“高层建筑增加费”清单项目。
    二、浙江省安装工程预算定额(2010版)
    1、在电气定额的电缆安装专业中电缆的附加长度其中有一项电缆进入建筑物预留长度2.0米"这个如何理解? 是否针对从室外引入的电缆就每根加上2米?
    答:考虑到建筑物的沉降,直埋电缆敷设时,进入建筑物应按规范规定预留2米。编制预算时,应考虑从室外引入的电缆每根预留2米,结算时,如果电缆未预留的不能计取。
    2、配电箱安装定额中含接地工作内容,能否明确具体是哪方面的接地,与接地网或建筑物接地系统界限如何划分?室外配电柜还有一个独立的由接地极及接地扁钢组成的接地系统,这种情况能理解为包含在配电箱的安装定额中吗?
    答:配电柜、配电箱安装定额中含接地工作内容,是指配电柜、配电箱的柜(箱)体接地,不包括接地极、户外(户内)接地母线等安装。
    3、电机检查接线定额中包含接地工作内容,能否明确具体是哪方面的接地?
    答:是指电机壳体接地,接地线材质为镀锌扁钢,长度根据电机的型式、功率不同配置.
    4、电气暗配管定额中是否包括剔槽和刨楼地面项目?
    答:新建、扩建工程中的电气暗配管,定额考虑预埋和刨沟相结合,如果工程变更,导致电气管道无法预埋,可以计算混凝土楼地面包括混凝土墙面的刨沟槽,执行电气配管混凝土刨沟槽定额,不能计算砖墙的剔槽。
    5、成套型荧光灯吊管式安装定额4-1664~1665中,辅材中未有吊管费用,该吊管费用可否单独计取?
    答:可以计取。
    6、 住户报警系统里的紧急按钮和红外报警幕帘探测器等除套用安装定额外,是否还得套用5-893的调试定额?
    答:不再套用入侵报警系统调试定额。
    7、可视对讲里的可视对讲户内机/户外机是否可套用定额5-920/5-921及5-925+5-933?
    答:可视对讲户内机/户外机5-920/5-921属家居智能化系统设备调试,可视对讲信息网络设备5-925属小区智能化系统设备安装调试,可视对讲信息网络系统5-933属小区智能化系统试运行。如果全部进行调试和试运行,均可以计算。
    8、工业管道单件重100kg以上的管道支架制作安装定额套用第三册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》的相应项目,但不知具体执行哪个项目合适?
    答:100kg以上的管道支架制作安装套用第三册《静置设备与工艺金属结构制作与安装工程》中3-1813~3-1819定额子目。
    9、民用建筑内的锅炉房、冷冻机房的管道系统是否与水泵房的一样,套用第八册《工业管道工程》相应定额?
    答:民用建筑物内的锅炉房、冷冻机房以及高层建筑物内加压泵间的管道执行第八册《工业管道工程》相应项目。
    10、安装定额第十册中塑料给水管及塑料复合给水管定额中未包含型材等支架,如果沿墙明敷及吊平顶内敷设时,可否另外计取支架制作安装?
    答:可以计取,执行管道支架制作安装定额。
    11、虹吸雨水排水系统如何套用定额?室内塑料排水管(电熔连接)10-276~281是否适合虹吸雨水管套用定额?或该定额适用目前建筑市场上何种安装材料?
    答:虹吸雨水排水管(热熔连接)目前没有相应的定额,需作一次性补充定额,报当地造价管理部门备案。
    12、关于柔性铸铁排水管、雨水管定额中支架的含量是否可以调整?
    答:仍按定额含量计算,不作调整。
    13、室外PE管道热熔连接,有2个相对应的定额,分部为室外塑料给水管(热熔连接)与聚乙烯燃气管(对接热熔),若遇到PE管为 DN100-DN200时,请问这2项定额是否都适用,还是有具体区分?
    答:有区别的,塑料给水管的介质是水,聚乙烯管的介质是燃气,定额均按各自的施工及验收规范进行编制,管道安装时按照不同的介质,执行各自的定额。
    14、保温工程中如存在分层保温的情况,该如何处理?
    答:根据绝热工程施工及验收规范,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应分层施工,工程量分层计算。分层厚度相同时,分层计算的工程量相加,套用单层厚度子目;分层厚度不同时,则分别套用相应厚度子目。
宁波市建设工程造价管理处
2014年10月

人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
liuchong 发表于 2019-2-22 10:24:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
回复

使用道具 举报

194942499 发表于 2019-2-27 12:27:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
adsoul 发表于 2019-3-1 10:40:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
回复

使用道具 举报

shirley 发表于 2019-3-14 11:41:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
回复

使用道具 举报

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-6-1 20:51 , Processed in 0.119626 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表