钢筋锚固心法总诀
+ |: X: d$ @0 Y% M' p* i7 J, o; [7 @7 N5 M) p; J# C
钢筋锚固插多深, 钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。
5 t' t* p0 C* q0 ]9 ?. A- V; @* B/ U5 b
直弯机械三锚分, 钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。+ N- ?# ]. @" C5 o: {8 C
1 p5 t4 y3 E, F直锚查表按砼号, 101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。* Y) E+ Y- I7 ]' V3 `( y5 B
- |& [$ B$ a& v3 l2 }/ Q乘以直径哪类筋, 看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。 ]- D, ^5 L0 z0 q+ o3 B
5 z7 J5 D, k8 t直锚不够弯锚拐, 当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。
5 a; H! p( n9 g9 u6 w* b5 \$ T$ M3 B t
零点四倍才是真, 当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。
/ [- K: l1 P4 |1 Y7 ^& `! L/ Y" S$ _- s" V/ _
弯锚拐长十五d, 当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。; p: G& y. W5 }* E, W4 w
7 H _3 P% w- a1 J+ y9 Z上铁下铁力千钧, 无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。7 r" G; j3 M7 c/ Z7 f
' o4 S+ R, C4 D+ J+ ]
机械锚固分三类, 见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。4 l1 q# z, D& \& k. H
( y" S& W+ ^' i" z( t斜钩钢板焊短筋, (a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。
8 m' v/ Y- i% D9 R2 j5 B { v% C( y6 c* y/ B; Q
斜钩短筋长五d, (a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。
9 K- d9 \. z$ P# b K* X' ~
7 x# d8 Q. G8 {9 v零点七锚记在心, 无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。8 d, {3 ^$ c N2 p4 t
0 }6 C1 g; u! ^1 k5 t/ q8 f" d6 |
非框架梁直锚短, 非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。/ C. V8 e3 A% G' G' l
0 h# K5 A1 X* x+ f十二倍d已够深, 非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。3 N7 _8 z: K6 j/ s' Y
& i" D' V: A3 b! E5 D+ J9 b
腰筋构造十五d, 构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。& K6 _6 [' h5 I6 W
% {& B) |1 ]! z! g/ P
腰筋抗扭同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。
9 b! u/ W7 |: H* L k
& ?! \5 G) v; m+ y3 Q: l1 J* R
8 h1 T( D& V, a* u/ R箍筋心法总诀二十二句
, @7 w2 v: \1 H
/ n- O x4 G. J. S箍筋鹰钩属必须, 从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。# O* K9 L+ {& C3 t/ u k+ k& |
1 Q+ O* g" Z6 s; O0 H; D
内净尺寸最适宜, 箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。, x4 a! V, ?5 Y7 {) d
7 `' a+ j3 y2 W7 X0 c: ~( D8 H* u钩长十倍平直段, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。3 g( B1 U7 c$ V/ H _, h
1 _2 N$ s) M( \( A7 z' ^七十五毫不短于, 箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。6 r, ?" X; I8 E# u9 |
/ c+ G' G1 S% X. z {二级**选大值, 上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。
( U& S; E7 O5 D- M, f. O: r6 Y5 h# Y4 b8 [) [; o" y$ L' ^0 A% N
计算料长加三d, 箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额 外增加3倍d。
' @, m' C. ?7 o M& T" c% N2 A% w
9 s# q( c& _* R, P2 C: e/ {8 m. S3 [' k抗剪加密分三种, 箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,
. {$ F1 o* X7 b; S. ~- d
! a% b1 c, _8 \4 l( q* U; _1 q二倍梁高震一级, 当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。& T% i# _, Z+ p9 Q2 P
5 S+ r- _7 K: I. R) k
二三四级一点五, 当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。+ c' B) l6 c e; }0 K1 i5 O
6 C7 z/ G$ I* t V. h- N非框非震不加密, 不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。
) g5 a0 g4 e2 N0 f' o( y, O) D# h' A) W3 _' s
复合内箍重叠边, 当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,4 T ^1 e0 Q" O: v, h
5 r. x! P% p" d# y计算内尺费心机, 计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。
2 Y- e/ Y, Q& P ~; g
% m1 V+ p7 _) W9 L0 D. e) I勿忘减去保护层, 计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,
! g( b! J7 n' J& ]% U$ Z& }9 z# H( l1 U# L$ S: X( c; B( S
依照外箍细分析, 内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,' n: b B" y4 p
. `- Z6 W: }7 x, J先去角筋两半径, 计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,2 g, J' L# \0 d; [
; O8 I( u, k1 }! D
再除纵根减掉一, 减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,2 A* o5 {$ q6 o- @9 b
1 J4 B9 m/ s" x$ ? \8 _& }4 x
包含几格乘上几, 如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几," A7 o! ]: {0 ]" E J0 d3 `
5 @$ y8 `. D9 y2 r; e% Y$ t: o至此未完别着急, 一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确2 H) z% R7 p9 { L8 f2 q$ z
) q* k1 z6 S4 a6 n6 y& b' r5 ]3 c
回头再加两半径, 到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,
9 K9 W- d' L: G* V0 G" d; J+ B
6 H# J+ X1 j5 I9 @% e再加型差三毫米, 这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,7 j5 B7 j9 P w q9 c8 h
+ N6 X' x5 \7 y8 s* [3 L5 ]此为箍筋心法诀, 这是计算箍筋的重要心法口诀,/ {0 I% y* m4 h1 Z
4 T' m, j e9 ]各位**需牢记。 重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。$ O) ^ w! I+ t, n) o1 r
( A9 a. T9 b' z1 W
8 n/ ~% N1 p* h( T) K# j P
5 E5 F# }- y4 e% V$ v* k
支座上筋心法总诀* b( T0 e8 A5 U9 H. t
. c# @$ s1 |6 [8 N% d! ^
支座上铁负弯矩, 负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,# K5 c0 l' u0 y1 ~3 G
5 |6 ^8 d/ V: u' U端头锚固是务必, 负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,
5 _3 Q/ t8 Y$ j; X8 F6 r* F L. w& G* E# ?: S. X2 ~& ?
伸入净跨有分别, 负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,6 k% V! k4 a1 P
% `2 e: W3 j( F( w/ m& }端跨中跨须注意, 区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,
# q9 H6 T; R/ o0 R- F, o* \* K/ G9 M' J8 z: }9 A2 O
一排跨内三分一, 位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,
1 b* {$ d9 p4 p
9 F7 a4 @, w) F$ ^& `, g二排跨内四分一, 位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,
/ j e: l, {8 V4 S# h7 _! z5 u) R) ^4 q/ q" L) w" B% K: D0 j4 u! {
非框边跨五分一, 位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,
B q' m5 l; p& [; n( c8 r
! `. b1 E4 e2 u1 c5 K% m6 e所有中跨一样地, 无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,1 y% _( v8 {* w# M
2 s. M& S j$ y: n7 J中跨两边取大值, 当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,7 I( c' Z% H+ S+ v X' l" U) o
; ~' W; y3 C" V# Q5 _0 | H跨度太小连一起, 当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,
: _$ Q- a7 Y/ P: G" t; h: Y. n5 }4 }- S, d; h: k
此为负弯心法诀, 这是负弯矩钢筋心法重要口诀,
5 a0 }9 o* S# v" o3 `9 s* d! s4 m8 J! o7 X3 y
众位**须在意。 通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。0 s. m3 M _$ `2 c/ A0 F& N
' W* [- h# M1 @3 R8 A
4 N1 ], p0 P2 ?: A" n4 n
吊筋心法总诀
2 K: E# _, n) e
& k. }5 ], ?- ~9 z6 ]2 W主次梁交用吊筋, 凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,0 |9 @: t/ {8 ]" n1 N4 I) G( |5 _
4 \+ x: ]& W% |+ U+ m* @8 W% \" H$ ^
二十倍d上平伸, 吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。
4 t: H: I3 K E) h( L1 p
% v, W" ?" R4 j次梁两边各加五, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,3 i0 P) z. \1 r# x8 R- c
' p V+ u& k: M/ q8 a
下平总加十公分, 吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分," r; z' Z: p- Q( o5 `4 J, E
5 y! Y( t4 W3 g+ x- [斜长角度梁高取, 吊筋的斜长段,根据梁高度取值,
0 x! i- i- i! ~" ~
8 G4 i: A; s% \5 s3 s9 F; U+ I1 W八百毫米来划分, 以梁高800毫米作为分界线,
2 S, ?. d" m3 p1 r, m
; G E, M, e) v/ s2 N: V2 T, {7 y小于八百四十五, 当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,0 p# k6 b) v( ^8 V+ b
! L9 g. a* D+ D! Y' t
一四一四2方根 对于45度角,采用根号2,即1.414系数,* u4 p1 F8 l4 a' C
* E. c! f3 [. ~8 m: V* C- }大于八百六十度 当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,
+ V" y! D- u( X7 Z( e
& @1 r+ B" o( M) C4 M+ E& d一一五五系数真, 对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。
2 {3 ~5 i. E! C$ y* {" ^" }- w: j
1 h7 r, T; t4 Y下料长度减四d, 吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,
4 |! D$ J2 L. |, v, j4 F9 u3 u: @/ b# J% Y: I$ u
高度平度多用心。 吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。
" S1 q5 k7 O9 y6 F& L5 L6 s G) P! S3 R# T4 K6 f, J& Q
4 D+ i2 h- X# e/ N& h9 X6 G
4 K! x- ]3 H' _5 Z8 {! |8 k$ q5 i! ]' }2 ]8 R2 U3 y @
腰筋拉筋心法总诀- J! I3 g3 e6 J( ?' h) V/ T
& U8 a% S6 n a- s- ^
腰筋拉筋不可分, 凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,
7 G8 g) o; M" O& F! N
3 A, p+ e- Q1 }3 d8 h: W! r# t拉筋定要钩箍筋, 拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容4 E& B( B1 M, {9 H
* H0 v' k/ K0 F( y. }/ t; E
梁净高超四十五, 见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时," @5 c5 A( E8 P# [2 B2 E u. C
1 c& R) {) ^- q9 e" }4 F, z
梁的两侧设腰筋, 在该梁的两侧,就要增设腰筋,/ ?! I( Z+ E3 z0 W2 S2 h
' ~6 P# i/ z" P0 n" y6 Z
腰筋间距规二百, 腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,
: N; N: s1 l$ J5 [8 x* j) Y0 f
& h% c) H0 j% D% ^4 f/ A腰筋作用字母分, 腰筋的作用,用英文字母来区分,
# G2 L3 \) N& c; a) Q# [
`7 l/ V& L4 `2 R/ e0 c( p构造腰筋G打头, 如: G 2φ12,& a/ V. t- z0 ~6 x# v' O0 L
) u/ c! q) g* C1 |$ C$ W6 |5 k抗扭腰筋前加N, 如:N 2φ14,
# S: R" O+ |+ U' e( g$ Z, \* ]
1 `% W4 V5 b; h2 D2 c' @构造腰锚十五d, 构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,1 a p( N$ {2 g# N3 N" Q: T
) `' A) a5 ^4 z* F U抗扭腰锚同主筋。 抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,6 }+ P4 K" W8 c$ l$ C, J
! \7 {7 j: m1 d1 @0 q' {$ c0 v拉筋鹰钩与箍同, 拉筋的弯钩,和箍筋一样,& O+ H$ U- B' j" W3 v) W( H) w
a1 p' t, v. R8 J, P0 R, J内尺外加两箍筋。 拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,& ]! V/ L6 M2 c" H9 d! v. L
3 h0 b8 B2 g: F' f" s* @( E% b( |5 k
间距加倍梅花点, 拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,
% H ?; `' o0 \: D8 }7 u: f! S4 r7 L6 b, v) N" @
预绑交叉要当心。 有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。4 z. C! z% @/ W
! u |+ i: h9 J) g7 P
. b5 ~ f) A# v9 x( [
# d" P e8 D @' S0 |8 a% T0 I1 s
0 t; E; m0 V; k3 K悬挑梁特征心法要诀
; C8 K ~, @* O* _: ]" ~
8 V6 i5 A u1 {( O: e. O一头悬空悬挑梁, 详见101-1图集第66页。& W! m8 W6 q/ k. K0 m3 Y
# G- s) o1 p& f; T$ u根部上铁必撑强, 悬挑梁的重要受力点在梁的根部上层,此处配筋最关键,要十分注意。" m$ @) j8 U! c6 L/ H
4 w: I: ]0 n0 |# V( u, U一排末钩十二d, 悬挑梁的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。: Q/ y( w" \& y+ I8 l: u
" A* F2 p9 J a3 V" m+ L- A
二排纵筋七五长, 悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。& c' J3 i7 z o) i, A
! E7 L0 P- _9 f. y0 x3 a长高之比大于四, 如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)) M d( G8 r; b6 [0 p/ l
; i5 B4 a+ S& i9 P& b+ D
中筋端头向下扬, 上部一排中间的钢筋,要在端头弯成向下的斜长段并且加10倍d的平直段。+ H. W' c% P& T- U v1 a7 J
) m2 f& H* C: @6 U) ?
四十五度5公分, 向下斜弯的角度为45度,下弯点距离端头次梁边缘的距离为5公分。
, S& I6 i+ A: |
- W, j# Z8 }8 ~8 i9 H! C箍筋加密在全梁。 凡是悬挑梁的箍筋,都要求全长加密,加密的间距不小于10公分。
7 x8 m4 K6 t3 L% q0 A
# U" }- h7 i# V, i2 n1 C
! s* [7 n2 q. s( p) v# e0 K# _) x
非框架梁特征心法要诀# P7 |! C& S# h: r
' x5 g* e m1 _8 M箍筋无加密, 非框架梁的箍筋不加密。见101图集第64页。
- `( R4 Z2 s/ r/ i; s$ `
0 N7 ~* g; E0 ^. d/ k z: C! F3 e. p下排十二d, 非框架梁的下排纵筋伸入支座的长度为其直径的12倍d。101图集第65页。+ o7 b1 {' X2 G" ?5 P, N5 m; A& {
$ g5 C& |7 J8 o3 i4 x) M5 I$ ]
端跨五分之, 非框架梁在端头的上部负弯矩筋伸入净跨度内的长度为5分之一净跨度。
8 ?( ?* o: n6 ~& d2 S" {1 W0 `. }* M: o+ G1 x4 W f7 P6 @9 u% I
砼交三分取。 非框架梁在端头如与混凝土梁或墙相交,其支座上筋伸入净跨的长度仍为三分之一。7 n0 S' a8 E3 r
0 x3 G/ G Q4 o W5 A! l' Q2 v
9 L. y1 _! v* y
# V3 P( v: t, x5 P; u4 O! P7 ]7 }3 f1 o# O) m4 d, _9 p9 P5 c
梁标注心法总诀$ ?8 C B9 |# x( g
/ x) l4 Y' m2 C( l6 m# z/ J
标注集中与原位, 梁的标注,分为集中标注与原位标注,) f; _0 m6 }+ C L2 `! C- K. g
8 |# P1 ~4 p! ^# `& G: a0 x6 I梁上梁下定方位, 梁的上层筋标写在梁上,梁的下层筋标写在梁下,
g4 Z2 ]8 d+ G. H7 Q+ D
# j8 E" V9 }% D8 ^集中标注标通用, 集中标注的内容,表示该梁共用的内容,
' H9 I( _" n3 q' H1 m5 q' t, r, k P7 Y5 E
特殊数值标原位, 原位标注的内容,指,钢筋出现的哪里,就标写在哪里,* ]2 P4 F/ \. z* ] P
( d! a: `$ ?8 ~- }( s梁号括号写跨数, 梁号的后面,都有括号,括号内的数字是跨数,字母是带有悬挑,6 V( B3 C7 W$ [- K
' W1 z+ [% k% u5 N) u
带悬梁头AB配, 凡带有一头悬的,跨数后面加A,带有两头悬的,跨数后面加B,悬挑的梁段,不在跨数之内。4 j; g; |( d, A& ?; I
; x3 _; o* l2 v) R4 i& G2 p梁宽水平左向右, 梁跨数的后面,是梁的宽度与高度,当中用乘号间隔,梁宽数在乘号之前,8 S3 M" M# p7 p& K; [" A7 C6 y; a
6 o; b/ x }$ q/ @3 Z# I6 G% z+ Z* @
梁高垂直下上推, 梁的高度写在乘号之后,人向左旋转90度角观看,数字从下往上排列,! Z( ^) t8 E, n( w
5 l; P: }& Q! u箍筋括号写肢数, 箍筋表示的末尾,用括号注明肢数,
7 \( p5 J* T, X" F& t7 | n5 [: {5 k; t# }
纵筋分号上下配, 梁的纵筋,在比较简单时,上排筋与下排筋写在一行,用;号间隔开来,
; {# h0 Z+ w$ E% g/ {
: Z( @- s& y5 h1 o L原位上铁总根数, 值得注意的是,梁的原位标注的上部筋,其根数相当要紧,
( s# T# B) O- }+ M+ P/ G# R* T- p; E- u+ `! ]. Z# a1 f5 b b
集中上铁包含内, 梁上部筋原位标注的根数,均已包含了集中标注的上角筋根数在内,
+ _9 M- ]: N8 n( b' H
3 F9 q# S' Q# J1 h遇有加号为夹心, 当梁的上排筋和下排筋表示行有加号出现时,说明有直径不同的钢筋夹心,- p. k0 J" A8 W+ F& Y; J/ V0 G
- U% {4 V) Y, b" p7 x直径不同在中内, 夹心的钢筋直径不同,一般放在本排的中央,
1 t6 e( w& m7 t7 P( P1 [
& ?" y3 C' j* V7 I& S8 f8 g2 b出现斜撇筋分排, 当原位标注出现斜撇/时,说明配筋过密排列不开,要增加排数,
# m' {7 T* z) N6 M) `
1 @+ x- `6 S) h9 q; x( u左上右下数字对, 斜撇/的左面为上排,右面为下排,数字是根数,2 F- M1 d% N9 S$ \
" k* y& r" B! j; R5 v特殊情况改宽高, 在原位标注,遇特殊的情况,可以改变梁的宽度和高度,: `! H' `; D( ^- ^8 ~! _* j
% g' E1 Y1 a" ]2 d- K箍筋不同细品味。 在原位标注,遇特殊的情况,可以改变箍筋的直径和间距,须仔细分析。 o& r; s1 ^$ g, ]- r% p3 ~2 k$ e# `
# W4 o1 w; c( H" i6 X2 P- x
4 _: V/ G) d: g
# C6 n/ `% Z6 j% ^, @2 `, Q6 k* _+ j a
( G4 l. ^; R" c钢筋排布心法总诀! \' t! D1 {) Q2 x4 q- R
3 A2 R @6 }$ n# k7 [
钢筋排布要记清, 这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆,7 ?0 w$ }2 n% D( i; ]- w% a# T" J
3 C: t1 a4 F: P4 F
新版图集写分明, 这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,
/ i! L6 t8 j9 s7 W# ~
: x5 ^% J" a& |混凝土号查锚固, 见该图集第6页和第7页的列表,
8 q4 p! a+ e- d9 K+ o1 S9 l1 A) p. c& w* s
环境类别保护层, 详见该图集的第4页,
6 @! ]+ P* n6 I; g
9 R+ k0 _( [) X# r; ?十页框梁连接处, 该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心,' d1 Y3 L& J) Z, Q' k% h; }
( ^+ }$ M- `, p, n! }; Z上铁下铁不相同, 梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,' k7 Z. l o& P3 W9 ?, e: \8 @' m C
4 U% {( ?% Y& k- q& {6 H2 }3 `上铁三分在中部, 梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,
& y3 e1 I) \- O' A; M1 s: w: ~# r1 b7 @) J# q/ n
下铁四分两侧擎, 梁的下排筋连接位置,在梁净跨度的两边四分之一处,
8 ]5 ?0 B- v% @3 H; }' N4 ]
/ m) Y& M: q6 e柱子连接页十五, 柱子的连接位置,在图集第15页,
; _4 U( _. f7 ?0 T7 y
- M/ c) O: f* J! a位置差异分楼层, 柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别,
* M% V& ~! J! ^3 w- F% D" q
8 H7 y' N) I+ Q; t# w一层非连三分下, 在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区,
: w# e, m* w. @6 Y5 }- _7 M6 `2 U2 q$ C2 U) O
上层非连六分同, 除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区,5 B5 U1 `: G4 C1 t
0 ]4 _! }) D r5 b
大等柱宽另五百, 在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,
# H' B! ]' Z" i* y% n
7 [6 `' N. r6 E****大相应, 六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做****,取较大值,5 Z1 f* o$ r( J8 S+ c6 t
% t1 Q# g _$ ~. X/ V4 I搭接相错零点三, 柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,5 G3 Y. J& C$ Q0 ]
$ [* i: N( r) c4 _' X
焊接错开三五径, 当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米,
/ c# M d, t2 d; q A; F; L% Z
. b2 Y* s* d# ]* ?3 i1 [; u非连搭区箍加密, 柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密,: c1 D/ {) I- S2 b* a5 r
+ F2 w9 _8 H9 M5 E$ y) M! W8 y非震连接有不同。 对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米2 i$ g; z" K$ X/ H7 b0 K/ H
2 Q& g0 J2 D6 Y, l7 t) s4 R
梁柱齐边须躲让, 当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让, ~' i- b8 S d( X
# V M4 G, B9 n4 @( m- P" h/ b缩小箍筋加保层。 躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层," G" P- V1 @5 W6 p8 R
" C2 A- G! L) }% d( k1 U/ S0 f
约束边缘各种柱, 有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;有约束边缘暗柱和端柱,
- L( H4 Z# V9 h1 ^7 X. B @# s/ }( n7 g9 H( a
一有箍筋槎不平, 无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%,! Z- `$ j1 B2 k) p
2 `- j5 m* u& Y/ t+ R$ t
三四级震墙可齐, 纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接,9 M5 i. Q3 ?4 I; d3 l6 X
t% E+ d' U9 B2 V( `0 P3 ^
构造柱子另规定。 构造柱不同于框架柱,须查阅《06G363》专用图集。构造柱不错槎。9 r$ p p: ^ p
- y2 b8 P- l0 M7 ]( [6 D1 k; F, `6 v# L( a1 h) \) l1 \. f# G. L/ \
框架梁加腋心法要诀9 B7 y* K1 y; Y7 @. k# F
. z6 S" q( S& `5 o增强框梁梁加腋, 见101图集第60页;901图集第39、40、41页构造详图说明,) q, D/ }+ {4 H i/ z( L7 W
6 Y3 \4 g& B" L& T! }% H! s4 z& U+ Q! B有如牛腿梁下贴, 加腋梁好比柱牛腿,在梁下粘伏,加腋梁可极大增强框架梁的受力性能,& {; G0 j8 Y5 c0 o2 `" {
/ B) C" p* h! H' j/ H1 y ]2 C平法表示前加Y, 加腋梁的断面尺寸,注写在梁截面尺寸的后面,唯前面加一个英文字母:Y,. T+ k7 p7 C4 M. u
) {6 w2 G9 S9 U" q
腋长腋高随后接, Y打头后面的一组数字,乘号前面的数字为腋长,乘号后面的数字为腋高。2 ~: \2 Y' m9 J2 N
2 o9 o. B% a) v* t
腋筋锚固梁下铁, 加腋后的斜向钢筋,如图纸无单独标注,同梁的下部纵筋,腋筋的两端均有锚固。即可弯锚也可直锚,锚弯随着坡度走算在锚固值内。 e: n& }; _1 y8 l U
, M% J: a5 M. X) L; ^. F少用一根插空斜, 如图纸无单独标注,加腋钢筋按梁下部纵筋减少一根,但不少于二根,/ J7 m5 h& n8 K+ x1 i9 k- z! K) g
, K( y8 N1 u1 n+ r; I0 O0 ?# B
腋箍如梁唯缩尺, 如图纸无单独标注,加腋部位的箍筋与梁加密处箍筋相同,
" V7 |7 q7 z8 z; m4 G2 l8 M+ S1 ^" i) ^+ b8 }# r! c
额外加密好区别。 当框架梁出现加腋时,加腋部分被算在柱内,梁的净跨度不包含加腋部分。
9 h8 f7 f, c4 f6 }5 c& P2 t/ J |
|