人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[经验分享] 《湖州市建设工程结构实体质量检验规定》政策解读

[复制链接]
小白 发表于 2018-8-27 10:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

近日,我市出台《湖州市建设工程结构实体质量检验规定》(以下简称“规定”),对《湖州市建筑工程结构实体质量检验规定》(湖建发〔2006〕227号)进行补充修订。自2018年9月1日起湖州市范围内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程的结构实体质量检验,按本规定施行。规定主要在以下几方面作出修订:

一、进一步明晰检验流程。规范结构实体质量检验程序,实行检测方案和检测结果双报备制度。结构实体质量检验方案由施工单位项目质量(技术)负责人制定,项目总监理工程师审核批准,必要时设计单位项目负责人和建设单位项目负责人可参与审核。检验方案的制定须符合抽取有代表性的楼层、构件并兼顾随机的原则,明确所抽检楼层的构件总数,并在实施前将审批通过的结构实体质量检验方案报送建设工程质量监督机构登记。检测机构出具检测报告后,监理(建设)单位对检验结果签署结论性意见,并将检验结论报送建设工程质量监督机构。

二、进一步明确处理原则。明确对结构实体质量检验结果的处理原则,既强化检验过程,又注重结果处理,避免“高高举起,轻轻放下”。对于在检验中结果不符合设计、规范要求的,必须按规定采取扩大检测后再报设计单位复核。

三、进一步扩大检验范围。本次修订增加了市政基础设施工程的结构实体质量检验,明确了软土路基承载力、道路基层强度、沥青面层压实度等项目的检测数量要求,并对装配式建筑的预制构件和现浇构件检验作出了相关规定。同时根据新规范的要求,对混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇楼板厚度、结构层净高等结构实体质量检验,提高了随机抽检比例及数量要求,并将地下室作为必检层进行随机抽检。

四、进一步规范检测行为。要求检测机构在现场测区和测点时,须在靠近测试点位置标注清晰记号,并留有明显的标识。结构实体检测报告内容、签章规范齐全,并对所有检测项目是否满足设计要求和验收规范规定作出明确结论。

: C& m5 V5 R) I) r) K! ]8 u& q
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-6-2 03:13 , Processed in 0.106793 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表