人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[国家规范] 湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定

[复制链接]
小白 发表于 2018-11-7 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

ZJEC16-2018-0013. x6 d& M5 i7 p+ y/ @! Q
/ B0 p  M$ O) H
- K# i/ `9 p$ X# r! M
各县区建设局、质量技术监督局(直属分局),各有关单位:
7 j! ~; [1 O8 _% _
: P+ E9 x( o: k! v& x" i现将《湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定》印发给你们,请认真贯彻执行。
2 i  c2 g/ l) S, K. K- ~3 J
( ^5 X! X3 e( P6 g9 t
0 c- N5 l* L1 h) X& k5 B% K$ S8 e  R5 W+ r" Q" X

# J7 N5 r5 b- v5 n7 l. g# P2 t" A. j+ |/ n. f& e, R+ Y% m, J
      湖州市住房和城乡建设局    湖州市质量技术监督局# ?/ r1 L% P' i% W8 x! Z

1 q( R- F# v& e/ C  X4 D' R% m9 {                   2018年10月24日
. F2 D9 G9 f% z: }! }1 }1 c  ?3 D5 w" }+ E3 b' F2 c1 Y4 u' c
( G5 `. w% b7 W- |: }/ k

1 m& u! {) _- x* X9 L9 Z7 B, h9 l3 G* x1 \- V2 Z

7 Z7 f$ @8 ]0 Y& D: H6 r) a; m湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定! f2 t2 a0 F: H6 l% V: U

6 i1 t) n# `+ }8 M- Z
: p, V$ y* v4 ^1 |7 X% D( S2 E6 ~: B8 G5 t
第一条  为了加强电梯安全工作,预防和减少电梯事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《湖州市电梯使用安全条例》要求,结合本市实际,制定本规定。8 Q6 t! b3 T" g% K2 f, t
/ }' b7 w8 {, A" P8 t. s
第二条  本市行政区域内新建住宅电梯土建设计及选型配置适用本规定。
  V: k: P. C0 h8 k$ g# E, L7 A! x3 Q& O  \' p+ V+ u
第三条  6层以下的住宅电梯的额定载重量不应小于630 kg、额定速度不应小于1m/s;7层至11层的住宅电梯的额定载重量不应小于800kg、额定速度不应小于1 m/s;12层及以上的住宅电梯的额定载重量不应小于1000kg、额定速度不应小于1.75 m/s。# e% E# Y! W, L& |. r
3 E% ~3 x5 a  _! q1 @+ m8 s
第四条  同一候梯厅设有多部电梯时,应采用并联、群控等控制方式,并保证每台电梯均能到达所有目的层。
  I5 o3 U% ~) r6 i6 ?' J7 `8 F, ?- p, V) u* n- w
第五条  住宅电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应满足现行国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025的规定,7层及以上的住宅应采用有机房电梯(含小机房)。5 r# g* P! V# C
( J# ]% p! J( \- R- K& _- X
第六条  电梯的底坑防水等级应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108规定的一级防水要求。底坑设有施工缝时,施工缝部位应设置止水带。0 e- X8 u# y) s  [

6 z: r+ F0 x/ I7 e" p7 l3 O* [第七条  可容纳担架的电梯,其轿厢应可水平放置2000mm×600mm的担架,门宽不应小于900mm,额定载重量不应小于1000kg, 轿厢最小尺寸不应小于1100mm×2100mm,井道最小尺寸不应小于1700mm×2600mm。
# ]$ {: S) N' U) z$ X+ W# ]: u6 X3 A( b
第八条  电梯机房应设置通风设施和空调,并满足与安全出口相连通的要求。% r8 h: n7 ~0 M' M" p. M

6 ]8 I9 }& ]% ?- B" ^4 k第九条  候梯厅应设计成公共空间,与公共通道相连,并满足《电梯监督检验和定期监督检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009,含第2号修改单)关于电梯救援通道的要求。9 z! I! m9 @% H# {& H8 G1 f/ m
; Y7 ~5 c$ |) _1 D; H( h4 p+ u
第十条  除执行本规定外,还应满足《住宅设计规范》《建筑设计防火规范》《浙江省住宅设计标准》等规范、标准的要求。
2 c9 b4 s* L- e
, U. i; K+ I+ X* Y, O第十一条  本规定由湖州市住房和城乡建设局、湖州市质量技术监督局共同解释。# |  q) z- p' A# a
1 L3 U3 T5 p0 `
第十二条  本规定自公布之日起施行。
+ w3 J- W, K. T* x; t9 w7 Y4 X( V! W& m6 B1 L8 l5 p
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
194942499 发表于 2019-2-27 13:58:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图浙公网安备33071802889415号 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2025-11-20 15:03 , Processed in 0.083773 second(s), 5 queries , File On.