第七章 木结构工程 说 明 一、本章定额包括木屋架、木构件、屋面木基层三节。
6 D8 Y( G: F1 J( @ |& ]! S二、本章定额是按机械和手工操作综合编制的,实际不同均按定额执行。 - G0 ]( R& R. A
三、本章定额采用的木材木种,除另有注明外,均按一、二类为准,如采用三、四类木种时,木材单价调整,相应定额制作人工和机械乘以系数1.3。 * L8 W0 B' [$ w2 C' B
四、定额所注明的木材断面,厚度均以毛料为准,设计为净料时,应另加刨光损耗,板枋材单面刨光加3mm,双面刨光加5mm,圆木直径加5mm。屋面木基层中的椽子断面是按杉圆木Φ70mm对开、松枋40×60(mm)确定的,如设计不同时,木材用量按比例计算,其余用量不变。屋面木基层中屋面板的厚度是按15mm确定的,实际厚度不同,单价换算。
4 N: X f K" C( E$ e# e: c, ?五、本章定额中的金属件已包括刷一遍防锈漆的工料。 ; S8 u2 _2 H$ P" r* V
六、设计木构件中的钢构件及铁件用量与定额不同时,按设计图示用量调整。 4 j' S- K) F4 H& p0 b
工程量计算规则 一、计算木材材积,均不扣除孔眼、开榫、切肢、切边的体积。
: J0 D4 z6 o+ ]" G; R$ \! {二、屋架材积包括剪刀撑、挑檐木、上下弦之间的拉杆、夹木等,不包括中立人在下弦上的硬木垫块。气楼屋架、马尾屋架、半屋架均按正屋架计算。 % {; V* z s7 Z$ f8 T c
三、木柱、木梁按设计图示尺寸以体积计算。木地板按设计图示尺寸以面积计算。
: [6 \% J1 O; C& f: {四、木楼地楞材积按“m3”计算。木楼地楞定额已包括平撑、剪刀撑、沿油木的材积。
4 E5 T' ]& X, T! O5 p五、木楼梯按水平投影面积计算,不扣除宽度小于300mm的楼梯井,其踢脚板、平台和伸入墙内部分不另计算;但楼梯扶手、栏杆按第十五章中的“其他装饰工程”相应定额另行计算。
0 b; x1 j9 u- Y2 j( Y$ {六、檩木按设计图示尺寸以体积计算。檩条垫木包括在檩木定额中,不另计算体积。单独挑檐木,每根材积按0.018 m³计算,套用檩木定额。
( C& {/ w* i9 h: ^5 G/ F七、屋面木基层的工程量,按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗和斜沟等所占的面积。屋面小气窗的出檐部分面积另行增加。 2 r. H Y6 x9 ^. S; E+ f3 W
八、封檐板按延长米计算。
9 j" d5 D) J6 W2 M4 P6 `0 K |