SC:钢管;PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 ;CT:桥架;WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设;CC:沿顶板暗敷设;F:暗敷在地板内;CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 ;SYV:电视线 ;PE:接地(黄绿相兼) ;PEN:接零(蓝色) ;三相线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红);KV:(电压)千伏;BV:散线;MEB:总等电位;LEB:局部等电位
" | U9 k* S/ y6 Y; l2 z 一、线路敷设方式代号 9 a7 {8 H: ^5 _2 X6 T
PVC——用阻燃塑料管敷设 , `, G9 l2 m$ t
DGL——用电工钢管敷设
. `, I* }9 L; g- x) H6 y" L" S VXG——用塑制线槽敷设 ' [. c- W+ Z ~% }' `
GXG——用金属线槽敷设 5 O5 B! V; Q( \4 s) K
KRG——用可挠型塑制管敷设
8 Q' F! M' t, E8 [ 二、线路明敷部位代号:
, e4 D9 i. Z% E3 I1 m LM—沿屋架或屋架下弦敷设;ZM——沿柱敷设;QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设
0 G' Y1 x$ Y o+ @ 三、线路暗敷部位代号 & x- o+ | Y* p$ x* j9 j# y$ ~
LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内
' x% G( s& j7 A, U0 N PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内
2 D/ |9 i3 v8 \' B' `) } PNA—暗设在不能进入的吊顶内
- L+ i5 G' G6 A1 l. N, ` 四、照明灯具安装方式代号
2 v0 \+ X6 w$ g: Q D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装
9 `* I0 S# I- J( F7 B 五、配电线路的标注方法
1 K, P! }# N2 K1 d& i4 } a——b(c×d)e——f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数
7 c& n3 e5 I4 }% W( z3 c" z1 y' | d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位
/ M/ u( A! S1 N 表示2根导线 表示3根导线 表示n根导线
& @0 _; \/ B; ?! t 六、照明灯具标注方法 # d) ]( [& V% U5 C. ~$ B* |
一般标注方法:
- {& |& N* _- N8 Q) c- J. t- [ 灯具吸顶安装标注方法:
# v2 u/ P1 J2 |4 P2 F3 F 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W
" F& w* A& k; U @( z, a3 ~7 G e--灯泡安装高度, m f--安装方式
1 g' K( \: N+ X5 @+ I4 A L--光源种类,白炽灯或荧光灯 室内电气工程的组成:指供电和用电工程
6 H- N( s0 E& m 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等)
" r9 o# @, F, X& `4 ~ 二、 室内电气施工图的作用、组成、特点" i- |7 i5 Q0 m+ K& J$ R3 e( `
1、 图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。
9 r5 Z0 |0 j) j/ v1 h, M1 d 2、 图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。
6 \* Z/ A0 V9 L 3、图纸的特点:- U# t# `0 g: z0 B3 q' a: }: P& M
各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。* C+ E4 g$ U, q, {
三、室内配电线路的表示方法& N* ^8 R% Z; Q S4 n! O, {
1、电气照明线路在平面图中采用线条和文字标注相结合的方法,表示出线路的走向、用途、编号、导线的型号、根数、规格及线路的敷设方式和敷设部位。7 F; p6 B# S0 j9 q
2、线路配线方式及代号(斜线后为英文字母代码):分为明敷(M) 和暗敷(A)。; [8 w5 d" _. |2 c3 ~
塑料夹VJ/PCL2 S3 |! G X5 d( H* m* ]
夹板配线 瓷夹CJ/PL
/ d- g3 A- g; E& |) w$ k+ f 金属线槽配线GC/MR$ f. m: K" S3 F% k; L; ]7 v' \6 W
槽板配线
: u6 T& z- s: ?) r' B& r; ~ 塑料线槽配线 VC/ PR 1 w; c5 _- o, n- J1 q. `% a
钢管配线 DG/SC(G); W; X9 P7 ?3 H: N9 }3 A5 b, ]
线路具体配线方式 线管配线 硬塑料管配线VG/PC 软管 RG/
$ B) l9 p5 M7 r" @& _0 T 瓷瓶配线CP/K 钢索配线S/M 电缆桥架配线QJ/CT
6 m. P& Z9 h4 L1 G( B 3、 线路敷设部位及代号:
" C$ x, }& i, s' @4 @ 部位 | | | | | | | | | | | | | |
! r. d8 T8 j1 @ |
1 V) @+ M) M/ D* f+ J | 4、 导线的类型及代号:5 O" K9 j3 C6 Q) S0 n
类型项目 类型 代号 类型 代号" p6 E/ I* K! F5 ]: m6 w' m
线芯材料 铜芯导线(一般不标注) T 铝芯导线 L* V) O6 v' \* s/ }3 `* O" a3 d
绝缘种类 聚氯乙烯绝缘 V 橡胶绝缘 X
8 d! o) `4 k7 P6 ?6 l# h1 X 氯丁橡胶绝缘 XF 聚乙烯绝缘 Y
: l6 b% l# [( @6 [+ m; c 内护套 聚氯乙烯套 V 聚乙烯套 Y
0 u2 [) M. J5 ~- ^ 其它特征 绝缘导线、平行 B 双绞线 S
) [* f* V% @- t# { 软线 R 常见导线型号4 a* n( o& p* t
型号 名称( G+ p/ _/ h) M
BXF(BLXF) 氯丁橡胶绝缘铜(铝)芯线
" M" ?* U! T9 U' A3 F' m+ m7 d* ? BX(BLX) 橡胶绝缘铜(铝)芯线. J F6 h. j7 c4 X/ W/ u- o; u
BXR 铜芯橡胶软线
; n- c Q0 e2 s3 c+ Z( M BV(BLV) 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯线
: V3 o; N3 H/ }) | BVR 聚氯乙烯绝缘铜(铝)芯软线- J8 ]7 [: |8 n) I. ~! F7 H3 r3 N+ v
BVV(BLVV) 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘和护套线
6 ^/ _/ a. A5 i RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平行软线5 f2 }% @6 y' A
RVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
9 }6 X4 D* F, V+ Q4 q0 [0 N2 ` RV 铜芯聚氯乙烯绝缘软线/ q( E# e& k' o
RX、RXS 铜芯、橡胶棉纱编织软线
1 s" M) }1 s5 N1 i# f% Q$ ]8 J 5、 导线根数的表示方法:只要走向相同,无论导线的根数多少,都可以用一根图线表示一束导线,同时在图线上打上短斜线表示根数;也可以画一根短斜,在旁边标注数字表示根数,所标注的数字不小于3,对于2根导线,可用一条图线表示,不必标注根数。
9 `) T- U" h9 u/ k6 i 6、 导线的标注格式:3 z2 x% U* k8 ~) n0 }! x2 l! J
c 导线根数 d 导线截面 f敷设部位 e敷设管径
0 `, \5 a* T+ O! t. | b导线型号 a线路编号
) z9 f+ A$ E" ~7 g( g a-b-c×d-e-f
) D9 q* r/ X* i% T 例:N1- BV -2×2.5+PE2.5-DG20-QA
7 ~. R4 h) j4 A4 g! E) f 其中: N1 表示导线的回路编号1 \- _! \* s8 B I& X
BV 表示导线为聚氯乙烯绝缘铜芯线
' ]7 C1 [" z6 Q. I 2 表示导线的根数为25 K7 N5 w$ ^, u7 F; }) i6 I
2.5 表示导线的截面为2.5mm2 6 t, _5 o Q+ s2 t
PE2.5 表示1根接零保护线,截面为2.5mm2. ^ a) K% }" R3 ?
dg20 表示穿管为直径为20mm的钢管
# g/ e0 l/ F) }6 I2 b QA 表示线路沿墙敷设、暗埋
* t5 e I& r; M$ I( J+ T0 @ 四、 照明电器的表示方法
+ J* M& ~; {8 Y/ m. O4 B 照明电器由光源和灯具组成。- s' ]# C7 Z# R4 r1 B3 _% M9 Q G
灯具在平面图中采用图形符号表示。在图形符号旁标注文字,说明灯具的名称和功能。
) h3 H: B& U3 R; w2 z$ l4 L 1、 光源的类型及代号 ; E8 Q+ Z9 Q# t1 G
光源的类型 拼音代号 英文代号+ X+ H& a8 n+ d+ B4 O3 J6 d" X
白炽灯 B IN. U0 Q: Z' p, u+ ]' P+ v9 |
荧光灯 Y FL
! f9 g' f! R. y 卤(碘)钨灯 L IN; x) f6 Z: x4 M( G3 |: |
汞灯 G Hg
b6 K1 Y2 S* B: n) J0 p7 p$ c 钠灯 N Na
1 I; s+ D6 o- t- A8 L, h 氖灯 Ne% h, b: b( a! F: b$ z
电弧灯 ARC
2 A) F* R# g7 i0 ?4 n, D* z! Z# W 红外线灯 IR
3 E5 ?% W+ Z- F+ u9 b( [ 紫外线灯 UV9 w6 r" Q9 k4 I% k" j) ?' k! ^
2、 灯具的类型及代号
( }7 M" }+ N$ E, U 灯具的类型 拼音代号 英文代号
4 H, B h' C8 s2 t 普通吊灯 P
- s2 w/ e7 J$ D, N2 |" c0 o U 壁灯 B $ \' z" _5 n! T5 w
花灯 H
, e9 f% a, w$ M* E 吸顶灯 D 9 P9 Z1 n" h2 X; S
柱灯 Z . K' \& Z' W- h" |7 _) K' M
卤钨探照灯 L
0 Q; B- L; m; A, Y 投光灯 T 5 z) z4 c$ m) S% d4 a
工厂灯 G
) t+ Y* Z2 J/ v+ O9 Z& U7 N& C* s 防水、防尘灯 F
2 ]3 A. q( L4 @2 j) q) x! }: } 陶瓷伞罩灯 S 5 ]( ~! ]. j8 w: W
4 J5 s; B2 p# ~: z
3、 照明电器安装方式及代号' [! R' u9 |+ j/ o1 @5 ^0 q
安装方式 拼音代号 英文代号
( T% A: `3 t+ n2 H 线吊式 X CP
. d' j9 l; u' y* B4 @ 链吊式 L CH7 z7 p {* K+ }* I9 I5 n
管吊式 G P
1 P& Z+ r/ l; t( A# {; g, {4 s 壁吊式 B W
" o. R& r2 I5 d; a) L 吸顶式 D C) T* z' Y! Z6 j' j: C1 ~$ [
吸顶嵌入式 DR CR1 I) T& t" s8 }* h# F
嵌入式 BR WR
# |1 ?, x. A8 W6 Q; x1 |) [8 J
. A) v5 S3 `0 `3 S8 Z 五、 电力及照明设备的表示方法% `, t. R2 V0 e, i9 }
电力及照明设备包括配电箱、灯具、开关插座等8 }: H; j7 w- E) [9 F6 t
表示方法为:
5 D; ^& \" h% z- F1 d3 G" E" w X 1、 电力及照明设备在平面图中采用图形符号表示, 并在图形符号旁标注文字,说明设备的名称、规格、数量、安装方式、离开高度等。4 R/ j/ Z) h- r" T( ^( ?3 n
+ G( p x) e& y4 V5 B9 T 2、 电力及照明设备的标注格式:% j3 D0 ]! I- T. q& Y. v/ S6 s8 ~
- T" n* L. z& k5 s. e! A6 K a 或 a-b-c
/ d5 d5 b- o# N2 s& b5 D! Y 设备编号 设备型号 设备功率
" R# P* t+ k/ I) f1 B+ f& y 当需要标注引入导线时格式为:% ?# F1 j" p2 b, ?; b
例:X2 ) R4 Y4 i2 m5 V1 K* e& ?0 `' B6 T
其中: X2 表示配电箱编号; `; L# d6 J2 K, r- R# C1 K
表示配电箱的型号
Y3 O+ u4 y% x/ J 12 表示配电箱的功率
) \" [3 p; ]8 d! f0 M8 p 表示配电箱的进箱导线代号 2 x$ I" \+ Y- w$ O7 h
3、 开关及熔断器的标注格式:* b# E" j6 U' k4 U- R5 r
a 或 a-b-c/i * q' m/ f3 {. h8 b; l
设备编号 设备型号 整定电流 额定电流
( w/ `: c: q$ k& C# [ 当需要标注引入导线时格式为:
. W! ?4 d/ G: t/ ~) J4 y a 例: 3
$ F4 G- z. E' R7 s 其中: 3 表示开关编号5 V& w; L3 P0 q. c. J
HH3-100/3 表示开关的型号: |9 {3 e+ V/ J# {& c
100 表示开关的额定电流为100A
" h; K) T- O/ j, e5 U9 S 80 表示开关的整定电流为80A- Z$ k+ W3 T2 g2 |9 f# B( w) G
4、照明灯具的标注格式:
9 x- T8 [' M3 g! S! W& j a- b f
9 T2 f4 {0 e( R' Z! s) x 其中: a 灯具数量 m" @" U4 h3 o7 M- P/ x
b 灯具型号
( t' H4 C8 u0 v' n. G c 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量 / N: A9 P2 K. @" {2 `
d 每个灯泡(灯管)的功率' H2 ]2 Y% B6 X. Z$ _% h0 U
e 灯具安装高度
, Z3 P; Y3 A" m! i& ^8 ]9 ]; u* g$ r3 @ f 安装方式/ q J0 q# E4 Q+ @) z" q |% m! H+ w
l 光源种类(可省略不写)2 \6 D1 G6 Y+ P8 J3 W
例:4-YG-2 L: K, y1 V+ y" h: W8 x
其中:4 灯具数量;YG2 灯具型号;2 每盏灯具内的灯泡(灯管)数量;4 每个灯泡(灯管)的功率;2.5 灯具安装高度2.5米;L 吊链安装方式
4 u* B+ b& u: ~! M) V0 ^ 一般来说,室内照明线路的看图顺序是:设计说明 系统图 平面图 接线图 原理图等。从设计说明了解工程概况,本图纸所用的图形符号,该工程所需要的设备、材料型号、规格和数量等;然后再看系统图、平面图、接线图和原理图,看图时,平面图和系统图要结合起来看,电气平面图找位置,电气系统图找联系;安装接线图与原理图结合起来看,安装接线图找接线位置,电气原理图分析工作原理。 管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc: 电线管 薄钢管 pc:硬质塑料管 ct: 电缆桥架 cp:金属软管 SR: 钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢线槽敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC: 暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 BE:沿屋架或跨屋架敷设 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 DB-直埋 TC-电缆沟 F-地板及地坪下 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 电缆沟敷设:TC 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 沿或跨柱敷设:AC 沿墙面敷设:WS 1、BV-2*2.5-TC20-CC这个最后的CC是什么意思啊? 答:铜芯聚氯乙烯绝缘电线-2条2.5平方毫米电线—穿直径20电线管—在天花内或者顶棚敷设,最后的CC是暗敷在顶板内的意思 。 其他说明:BV电线:1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;电线型号及名称;4.布电线结构简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。 02、有时还有FC、WC之类的是表示什么个安装方式啊? 答:FC 暗敷在地面,WC 暗敷设在墙内 ,CC 暗敷在顶板内 其他说明:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE 03、最好能解释一下BV-2*2.5-TC20-CC(FC、WC)是表示什么意思啊? 答:详见上述01回答; 04、常见的安装表示方式? 线路敷设方式:穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT;穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR;塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP;直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;混凝土排管敷设:CE;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC;沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE;暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:F;PR 塑料线槽敷设;PC 硬制塑料管敷设;FPC 半硬制塑料管敷设 ;SC 薄电线管敷设 ;RC 水煤气管敷设 ;MR 封闭式金属线槽敷设 ;CT 电线桥架或托盘敷设 ;K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 ;PCL 塑料夹敷设 ;CP 蛇皮管/金属软管敷设;QR 铝合金线槽敷设;PL阻燃半硬聚乙烯管敷设;AL 铝皮线卡敷设 ;SR 沿钢索敷设;BE 沿屋架或跨屋架敷设 ;CLE 沿柱或跨柱敷设 ;WE 沿墙面敷设; ACE 能进入的吊顶内敷设;CE 沿顶棚面或顶板面敷设 ;BC 暗敷设在梁内;C 暗敷设在柱内 ;WC 暗敷设在墙内;FC 暗敷在地面 ;CC 暗敷在顶板内 ;ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 要穿金属管 ;SCE 在吊顶内敷设 要穿金属管管路敷设标注方法 ;SC:焊接钢管 ;TC:电线管 镀锌或非镀锌薄钢管;PC:硬质塑料管 ;CT:电缆桥架 ;CP:金属软管;SR:钢线槽;MR: 金属线槽 ;RC:水煤气管;KBG:管为套接扣压式镀锌薄壁钢导管;JDG:为套接紧定式镀锌薄壁钢导管;导线敷设部位:CT:电缆桥架敷设 ;SR:沿钢索敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设 ;CC:沿现浇板内暗敷设 ;CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ;AC 沿或跨柱敷设 ;ACE:在能进入人的吊顶在敷设 ;SCE 吊顶内敷设 ;BC:暗敷设在梁内 ;CLC:暗敷设在柱子内 ;BC 暗敷设在梁内 ;WC:暗敷设在墙内 ;WE:沿墙明敷设 ;WS 沿墙面敷设;FC:地板或地面下敷设;CC:暗敷设在屋面或顶板内;
$ G' i5 \. B* R9 K" t& V 电线常用的表示法:RVB:平行多股软线(扁的);RVS:对绞多股软线;RVV:多股软线 |