在钢筋预算工程量计算过程,经常遇到不同形式的弯钩长度计算和换算问题。若对钢筋弯钩的原理、内涵不清楚,仅知道弯折180度、135度和90度的伸长为:“6.25d”、“4.90d”和“4.20d”等几个弯钩系数,在相关弯钩长度计算和换算时,就会产生诸多被动,影响钢筋量计算的准确性。这里简单介绍一下普通钢筋末端180度形式弯钩的原理及其相应弯钩系数的理论来历问题。其他的可以以此类推。3 E2 B8 P" U% X" \. P
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
8 ^; i0 y f9 f+ j! G 1 HPB235级钢筋末端应作180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,2 C3 y3 ~1 C0 Z
弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;
& ^8 o/ v9 P/ D/ ? 2 当设计要求钢筋末端需作135‘弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径0 u j P* z8 v2 d! S6 U
不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;7 V, E, o6 H7 y4 v
3 钢筋作不大于90’的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。: q* V0 \( _* r% r: y
下面是光圆钢筋(HPB235)末端180度弯钩(半圆弯钩)的说明:) ], `7 ], n1 @& ~. O/ x
光圆钢筋末端180度弯钩形式的施(加)工依据,也是其钢筋弯钩预算工程量计算的理论基础。现取弯钩弯弧内直径(0)等于钢筋直径((d)的2.5倍(2.5d)和弯钩的弯后平直部分长度等于钢筋直径(d)的3倍(3d)进行分析,如图23-1所示。 @3 a* ?- z( Z) M4 Q8 Y
对于上述钢筋弯钩的“6.25d”,有三点需进一步加以说明:
$ G6 O1 A* n* g" I3 n' Z" M (A)“6.25d”是钢筋总长度在按钢筋外形长度(构件长度—保护层x2)计算时,应另增加的长度——弯钩增加长度,而不是完整的“弯钩长度”(8.50d);' t+ w5 U* Q. r4 S! E c7 M( k# Y
(B)“6.25d"所含“平直长度”为3d,若某些特殊情况而平直长度有变化时,“6.25d”要随之调整。调整方法:
+ P1 {# K J9 k. w& I2 x 钢筋弯钩增加长度=6.25d-3d 特定平直长度
9 P8 \5 q. H. V0 M (c)“6.25d”为“弯钩增加长度”的最小(下限)值。其原因是在计算过程中将现行(混凝土施工规范》中的“不应小于”按“等于”取定。/ Z [# b) V$ O+ M! o