漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。
9 X; e1 Z# G- D, P, D" t0 X  正确地安装使用漏电保护器对人身、设备以及整个电气系统的安全都有非常重要的作用。: w7 u  e' G, d) I8 f; x5 g7 R  R
  按规定,安装在水中的供电线路和设备,安装在潮湿、腐蚀性等场所的电气设备,移动式电气设备,手持电动工具,建筑工地的电气施工设备,临时用电的电器设备,建筑物中的各种插座回路等,都应安装漏电保护器。
( z' N$ N6 S# R( ?5 m  那么,应如何安装漏电保护器呢?
8 W$ `0 I; @4 G  {  {1 h# A  漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。
7 w( C5 R$ M, o0 m7 a) Q6 @  (1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种。漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。 / ?/ G+ v. C. m& P
      (2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。: j# h( @7 `% T9 Y
  (3) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。7 E% b7 y) D+ A6 J$ W2 c
  (4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。% Q) M8 z# I# T  r
  (5) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。9 e' H5 ]8 D! d* q8 a4 H2 s
  (6) 安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。
- U. y7 ~5 Z8 Q9 r" e2 M  漏电保护器的日常使用中,应每月检查一次试验按钮,看漏电保护器动作是否正常。使用中漏电保护动作后,应进行检查,未发现事故原因时,允许试送电一次,如再次动作后,必须查明原因找出故障,严禁强行连续送电。有故障的漏电保护器要及时更换,漏电保护器的使用管理、维护保养,应由专业电工进行,非专业人员不得乱动,除经检查确认漏电保护本身发生故障外,严禁拆除强行送电。4 _9 X! U7 `5 B( N( A

/ y) \' O  ]6 a1 U