1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法。
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!
漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。
6 j' I+ w& n0 K9 q% U- T 正确地安装使用漏电保护器对人身、设备以及整个电气系统的安全都有非常重要的作用。' C0 h& W# A5 }
按规定,安装在水中的供电线路和设备,安装在潮湿、腐蚀性等场所的电气设备,移动式电气设备,手持电动工具,建筑工地的电气施工设备,临时用电的电器设备,建筑物中的各种插座回路等,都应安装漏电保护器。8 V6 x/ w" p1 y$ z2 c: T$ h
那么,应如何安装漏电保护器呢?" h% S5 \; s& J- Y; m8 q, W
漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。, i) e; t/ I8 s& Z) C7 y
(1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种。漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。 * h& d8 d/ l$ i
(2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。5 t$ m7 F& H3 q" i5 q$ p% w
(3) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。
( ^/ o! V: c& S, w( d3 w6 ^& K (4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。( N8 i7 d1 t% o' _, J
(5) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。" @% B4 w' k9 a; Y4 z. ]4 z3 z# l
(6) 安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。, `- c5 n) U# L- _+ R" ], h
漏电保护器的日常使用中,应每月检查一次试验按钮,看漏电保护器动作是否正常。使用中漏电保护动作后,应进行检查,未发现事故原因时,允许试送电一次,如再次动作后,必须查明原因找出故障,严禁强行连续送电。有故障的漏电保护器要及时更换,漏电保护器的使用管理、维护保养,应由专业电工进行,非专业人员不得乱动,除经检查确认漏电保护本身发生故障外,严禁拆除强行送电。8 r6 Y Z2 Z2 }) W5 A6 I. E; J
$ o" H& G, P# }0 {
|
|