1. 匹 : b7 ~; ^  Y1 x% i2 o, M' Q
1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规律,也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
3 J6 s8 s8 N( A* k" ]6 m! r( W  1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了) . o! }. @# }* q3 L
所以 1匹=735*3.4=2499W.
& T! t2 ^- ^; Z. M+ l2.kj 和度 0 e5 J/ c. k) _' m( i- {8 I
这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位.度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊. " |  L  q4 ^  G8 a" L! F: d1 I
1KWH=3600kj
" ~# s, x1 w4 C0 j( H7 z能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal) 0 E3 C# U; i" C& f3 W9 ^' K5 f. _
1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的) ; G# E4 c0 l- [. S2 |; o, u
3.冷吨
3 v" B2 y" B4 v4 s6 o& t一般用RT表示,但冷吨分三种:美国冷吨、日本冷吨和英国冷吨.我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了. 5 u# w: e, |' u3 T4 T2 g
1US.RT=3516.7W
0 m) ?6 P6 h* j4.大卡 6 M6 j1 x; Z5 B6 j$ H8 f9 L3 u
设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家(比如大金的机器)铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W 5 r  Z9 s: Z  V; X% I, C* h! z
大卡就是Kcal/h  (kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了)
8 |8 P6 G, V3 ~  r- _; l1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W & z/ h5 b/ J. ~2 `  \7 ]
5.BTU/h,
+ r- I, u3 O) I0 p% b这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的,厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位. / T9 i/ q; y9 O- i% b
    冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为:
3 D; A  A4 P* C; g9 S, G1 x2 P5 L      1RT.h=3.517KW.h
$ [7 f0 v: B! q( b7 E3 f+ \% W. O* X这在一般产品规格和工程说明书中较常用。
" |$ m. d, [# |3 ~5 B: t对分体空调来说,  习惯:1匹=2500W
' w3 ?/ c" c. e+ e. T" y9 q对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W " ?& ]' S' h4 }6 H, x6 X1 O) l
对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W
; k  l. l6 l  L$ f/ F冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量!
) d, B% U1 h$ C" d# Q# M# `- o' ]一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时!
9 j, _; _  t  Z+ ?千瓦国际单位,没的说!
& h: c7 \  K7 ~冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。 $ Q/ ~$ R5 c$ b( d7 Q6 f7 s
    一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。 : ^; D5 ?# R! n
1RT 就是一吨的0度的冰在变为1吨的0度的水所吸收的热功当热量... % a3 ^- [6 _3 b/ w
美国冷冻吨是3024 KCAL/H
- j# f5 e* M- K/ ~, A9 g) a1RT=3024 KCAL/HR=3.52KW
0 I4 I* c; P9 C' h7 P) G1 x7 i; x1KCAL/HR=3.967RTU/HR 6 x5 p8 W+ `: |# S9 q9 S( A
1KW=860KCAL/HR ) K, R7 [- `7 E
1GPM=3.785 LPM
# K' W/ H' m0 }6 K1匹的用电量一般为0.8KW左右