混凝土结构设计规范GB50010-20102 U& D, d/ I# o1 \1 o6 a4 D5 s0 U
8.2.1 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求
* @3 @" H% |/ S9 [% F4 a     1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;
: g' F4 v' ^2 v* B" e% m, B     2 设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合8.2.1的规定;设计使用年限为100的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表8.2.1中数值的1.4倍。) E& |( u- W8 P. e) x0 C& G4 Y
                                                      表8.2.1  混凝土保护层的最小厚度c(mm)" e, B: b5 @6 {

; x( U  h2 L1 x* M( w4 n# e注:1  混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;
8 U- s: ?/ t: d9 O; f) R6 P5 K% J     2  钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。
  M2 |$ u: J1 N% y* `! t6 c; q8.2.2  当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度. P' a: I, N- ~1 w. W
     1 构件表面有可靠的保护层;+ A+ X' z7 f) N* k; J: p
     2 采用工厂化生产的预制构件;7 b" J+ ?" {8 F% D+ N
     3 在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;  M& W  v% v& s7 ^% Q
     4 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm0 h/ A1 [( Y, f
/ w! Z& X% I. m  |! E. Q
8.2.3  当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。; Z) S4 z" H7 q% T$ V3 r2 E
当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm