ZJEC16-2018-0013
6 S+ o$ {! j0 @( p ^ F
0 |9 i; p! q* {/ k$ |' y0 x* M4 B. ~+ A. p; Q; N
各县区建设局、质量技术监督局(直属分局),各有关单位:
- z H- u* F; ~: [4 |+ L v) j8 ~; u4 o! `" e7 ]$ I0 b4 a0 X) j
现将《湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定》印发给你们,请认真贯彻执行。* y( J2 }0 y. i/ E4 E8 X2 {$ m4 [* q
" ~9 Y5 I9 l9 e1 b5 d5 R/ f
+ X+ D- f; ?& ~' l0 k5 i6 k& [# K, k9 o7 f1 ~% B% |" n! }# x
3 w( R% }$ s% o0 r
+ |8 ^; W- w" M 湖州市住房和城乡建设局 湖州市质量技术监督局
( `6 e/ v3 |2 h( O' A
2 Q) Z3 ?7 m! M) A; G& z 2018年10月24日! K: R0 P- X* c8 V+ D3 Y/ P
$ V" m: y- c2 z; |0 O+ j3 I& }- a
4 V& q& D* i* c) H5 O3 y& ~7 r
: P2 s( |% p0 d) s3 h. O
8 m! [7 F+ |7 f8 D6 w, n
" O" U; N* n+ y/ {
湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定: Y) c: f8 T; A
+ x! _5 ^3 n: B) T3 ~. Y% q) g9 e
) D5 d8 _( b9 w
U' p4 j }0 y( ~4 M. ^第一条 为了加强电梯安全工作,预防和减少电梯事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《湖州市电梯使用安全条例》要求,结合本市实际,制定本规定。% `2 ?; V3 M1 A3 n% j
$ f. l! G, Q* t( B* n" o& ^
第二条 本市行政区域内新建住宅电梯土建设计及选型配置适用本规定。* I1 S+ }- h" V9 Q
. e7 @) S- T) s9 b. S- X
第三条 6层以下的住宅电梯的额定载重量不应小于630 kg、额定速度不应小于1m/s;7层至11层的住宅电梯的额定载重量不应小于800kg、额定速度不应小于1 m/s;12层及以上的住宅电梯的额定载重量不应小于1000kg、额定速度不应小于1.75 m/s。
& n, d; K5 U) Q( e/ p% `
! o/ W7 o2 z! x第四条 同一候梯厅设有多部电梯时,应采用并联、群控等控制方式,并保证每台电梯均能到达所有目的层。) p" a* \) ?8 P% _0 S$ A/ g
- c% L, s4 Q F) E: x/ r1 e
第五条 住宅电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应满足现行国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025的规定,7层及以上的住宅应采用有机房电梯(含小机房)。
* m/ u S6 D0 T1 |) t7 }7 Z. `; c1 r" M
第六条 电梯的底坑防水等级应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108规定的一级防水要求。底坑设有施工缝时,施工缝部位应设置止水带。: Z! `7 s$ S3 _- v5 v" _5 A# C$ o/ f- B
+ Z5 [+ H6 G6 E1 B9 k L- `3 Z) h
第七条 可容纳担架的电梯,其轿厢应可水平放置2000mm×600mm的担架,门宽不应小于900mm,额定载重量不应小于1000kg, 轿厢最小尺寸不应小于1100mm×2100mm,井道最小尺寸不应小于1700mm×2600mm。
7 D0 O. X @* b$ j) {( g2 B3 @, K( f" W/ t d& t
第八条 电梯机房应设置通风设施和空调,并满足与安全出口相连通的要求。5 z8 v. ~' N$ [
+ S' y+ A; f8 `" Z, {+ u
第九条 候梯厅应设计成公共空间,与公共通道相连,并满足《电梯监督检验和定期监督检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009,含第2号修改单)关于电梯救援通道的要求。, q1 n/ p `: h8 A. l7 k
7 m# L, |' E( x6 I% X. C* \9 e/ Q0 P& a
第十条 除执行本规定外,还应满足《住宅设计规范》《建筑设计防火规范》《浙江省住宅设计标准》等规范、标准的要求。' z( h/ \- }9 X4 E1 N3 K D
+ K3 X& A3 H8 Z
第十一条 本规定由湖州市住房和城乡建设局、湖州市质量技术监督局共同解释。$ W! W- q" c& Q! O
( H& K# w5 c; y& x4 K) [第十二条 本规定自公布之日起施行。% }2 e/ Y i2 A4 [( h$ l5 E5 a