区别:: v& w d [5 q# r+ C# I4 r% u B
, f& x+ E2 i+ ~7 E1、消防模块箱是用来装模块的,是专装消防报警模块用的,比端子箱大,且有安装模块的丝孔。
* M8 m6 Z5 k! H; _' y
. _# {# ]; x: Q3 N3 [1 c1 {2、消防端子模块箱一个是专接线用的,有接线端子。8 n7 @; N" _9 M7 D& d
9 s. d6 e- J% u( e) l1 v) b
3、 消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。
8 R2 L- _$ g4 O6 S! `/ p9 K$ m# a6 Z- a$ L
4、模块箱 是专门用来放消防模块用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。
% L" T+ B8 T; {* p1 S
1 k( F& W4 T+ i7 n, H& v# J5、接线端子是用来连接导线的,就是一段密封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于拧紧或者松开而不用焊接。
% q% s$ `4 e Q3 N8 _" M6 g, p6 l$ k/ V# g5 O1 J1 o2 b
作用:$ M% k( B2 Y6 d W( z9 ]
! a4 G) t- G0 I+ _" A |
1、根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),自动报警系统的模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内(强制性条文)。模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内。
v! \0 f+ \' }) j
0 a3 j9 U$ C j; b9 M2 \; @0 o, J2、模块安装在金属模块箱内,主要是考虑保障其运行的可靠性和检修的方便。
& D& M( ]$ Z* B- A, H3、由于模块工作电压通常为 24V ,不应与其他电压等级的设备混装, [对此本条规定严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。
9 w& `1 }# e) h& i6 l$ S$ {0 z7 G5 v& w2 J' `( |" Q
4、不同电压等级的模块一旦混装,将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作,所以将本条确定为强制性条文。放模块的。大部分模块的功能由设备自带,部分模块需另行配置,可在模块箱内集中放置。
; I+ L! J0 ?8 q. C, F; k7 h" |! H0 |: I, n2 r
6 x- n* X, d6 @$ b X8 g5 e( U, X2 T% W0 |9 }4 ?, Z6 u5 w
9 b& P9 @. M, X+ c" ], Z6 y
拓展资料: w$ I* g: N- `0 h( v
端子箱的功能
( x8 ~5 d; m! X2 D端子箱是一种转接施工线路,对分支线路进行表住,为布线和查线提供方便的一种接口装置。在某些情况下,为便于施工及调试,可将一些较为特殊且安装设置较为有规律的产品如短路隔离器等安装在接线端子箱内接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。
9 L1 |( N- d, L _. H6 x' |8 r- U6 R% m2 d7 K1 w( A8 Y8 G
接线箱是采用端子板汇接不同导线,并按照不同的电压,电流需要设不同的端子板,原理就是铜片,分为电压端子,电流端子,压接面积要和所用导线截面对应起来的。
, n+ A; F: K4 U e( Z+ o
9 |1 T* C5 z4 J换句话说消防接线端子箱是专为消防报警系统线路分线和接线而设计的。$ R6 `. Y; i- A* w* U# G# q
r. _' o$ v% K8 Y
消防端子箱是一层一个,消防设备的线路先引线到接线端子箱,统一接线后,再连线到各传感器和不同的功能模块上对应的输入或输出端口。接线箱可设置在专用竖井内里。
$ E( q5 ?% V V4 B8 h$ J
5 l" e( ^: e/ x2 i9 B; @1 C模块箱 是专门用来放消防模块用的,这个不在检测范围之内。是为了美观而设计的。3 B2 ]6 m, W" E) f+ F" H: S Q+ J
|