第八章 门窗工程
+ u7 [" }3 @( ]7 N说 明 一、本章定额包括木门及门框、金属门,金属卷帘门,厂库房大门、特种门,其他门,木窗,金属窗,门钢架、门窗套,窗台板,窗帘盒、轨,门五金等。
9 t, C' P' c8 `$ I二、本章中的普通木门、装饰门扇、木窗按现场制作安装综合编制,厂库房大门按制作、安装分别编制,其余门、窗均按成品安装编制。 <2010定额原文:一、本章中木门窗、厂库房大门等定额按现场制作安装编制;金属门窗定额按现场制作安装与成品安装两种形式编制;金属卷帘门、特种门等定额按成品安装编制。> / @( y9 B3 U6 ~6 d$ X1 k
三、采用一、二类木材木种编制的定额,如设计采用三、四类木种时,除木材单价调整外,按相应项目执行,人工和机械乘以系数1.35。 ( @% w# h7 Z! O# _
四、定额所注木材断面、厚度均以毛料为准,如设计为净料,应另加刨光损耗:板枋材单面加3mm,双面加5mm,其中普通门门板双面刨光加3mm,木材断面、厚度如设计与下表不同时,木材用量按比例调整,其余不变。 木门窗用料断面规格尺寸表单位:cm | | | | | | | | | | | / K$ b# T& p. _) E' Z
| | | | | | | |
1 w, }% s9 `1 B5 N3 P0 u& q7 o. _ | | | |
3 @% Y+ \8 l* Y% Z | | | | | | | 8 R5 s3 q) e, B$ X8 c- K
| | | 3 Z2 P8 Y* m8 q6 Z0 O( U
| | | | |
! X( X* n* B, x | | | " D. w" b' ~9 ^* \2 W. j0 O9 _
|
五、木门 1、 成品套装门安装包括门套(含门套线)和门扇的安装;纱门按成品安装考虑。 2、 成品套装木门、成品木移门的门规格不同时,调整套装木门、成品木移门的单价,其余不调整。
5 _9 b# z1 G9 ]# ]) ~% P
' D" d9 b3 Y1 V3 e9 e6 ]六、金属门、窗。 1.铝合金成品门窗安装项目按隔热断桥铝合金型材考虑,当设计为普通铝合金型材时,按相应定额项目执行。采用单片玻璃时,除材料换算外,相应定额子目的人工乘以系数0.80。采用中空玻璃时,除材料换算外,相应定额子目的人工乘以系数0.90。 2.铝合金百叶门、窗和格栅门按普通铝合金型材考虑。 3.当设计为组合门、组合窗时,按设计明确的门窗图集类型套用相应定额 4.飘窗按窗 材质类型分别套用相应定额。 5. 弧形门窗套相应定额,人工乘以系数1.15;型材弯弧形费用另行增加。 ; [4 T H; w( T, u
七、金属卷帘(闸)。 1.防火卷帘按金属卷帘(闸)项目执行,并将材料中的金属卷帘替换为相应的防火卷帘。
, e1 F& p6 ]3 m3 m4 Q R0 {: @+ T& _八、厂库房大门、特种门。 1.厂库房大门的钢骨架制作以钢材重量表示,已包括在定额中,不再另列项计算。 2.厂库房大门、特种门门扇所用铁件均已列入定额内,当设计用量与定额不同时,定额用量按比例调整;墙、柱、楼地面等部位的预埋铁件,按设计要求另行计算。 3.厂库房大门、特种门定额取定的钢材品种、比例与设计不同时,可按设计比例调整;设计木门中的钢构件及铁件用量与定额不同时,按设计图示用量调整。 4. 人防门、防护密闭封堵板、密闭观察窗的规格、型号与定额不符,只调整主材的材料费,其余不做调整。 5.厂库房大门如实际为购入构件,则套用安装定额,材料费按实计入。
9 a% D( b8 C3 F: @: k九、其他门。 1.全玻璃门扇安装项目按地弹门考虑,其中地弹簧消耗量可按实际调整。 2.全玻璃门门框、横梁、立柱钢架的制作安装及饰面装饰,按本章门钢架相应项目执行。 3.全玻璃门有框亮子安装按全玻璃有框门扇安装项目执行,人工乘以系数0.75,地弹簧换为膨胀螺栓,消耗量调整为277.55个/100m2;无框亮子安装按固定玻璃安装项目执行。 4.电子感应自动门传感装置、伸缩门电动装置安装已包括调试用工。
* s1 Z' I& [& A, `+ m! q |$ F+ v十、门钢架、门窗套。 1.门窗套(筒子板)、门钢架基层、面层项目未包括封边线条,设计要求时,另按本定额“第十五章“其他装饰工程”中相应线条项目执行。 2.门窗套、门窗筒子板均执行门窗套(筒子板)项目。 4 y4 O7 I% O: V3 h- a3 S
十一、窗台板。 1.窗台板与暖气罩相连时,窗台板并入暖气罩,按本定额第十五章“其他装饰工程”中相应暖气罩项目执行。 2.石材窗台板安装项目按成品窗台板考虑。 * Y, |2 l" i) o3 B
十二、门五金。 1.普通木门窗一般小五金,如普通折页、蝴蝶折页、铁插销、风钩、铁拉手、木螺丝等已综合在五金材料费内,不另计算。地弹簧、门锁、门拉手、闭门器及铜合页等特殊五金另套相应定额计算。 2.成品木门(扇) 安装项目中五金配件的安装,仅包括门普通合页安装,其中合页材料费包括在成品门(扇)内,设计要求的其他五金另按本章“门五金”一节中门特殊五金相应项目执行。 3.成品金属门窗、金属卷帘门、特种门、其他门安装项目包括五金安装人工,五金材料费包括在成品门窗价格中。 4.防火门安装项目包括门体五金安装人工,门体五金材料费包括在防火门价格中,不包括防火闭门器、防火顺位器等特殊五金,设计要求另按本章“门五金”一节中门特殊五金相应项目执行。 5.厂库房大门项目均包括五金铁件安装人工,五金铁件材料费另执行本章相应项目,当设计与定额取定不同时,按设计规定计算。 , Q& Q/ B' S' y8 h( \, W
十三、门连窗,门、窗应分别执行相应项目;木门窗定额采用普通玻璃,如设计玻璃品种与定额不同时,单价调整;厚度增加时,另按定额的玻璃面积每10m2增加玻璃工0.73工日。 $ ~2 K/ a% s8 J" k/ n" {
工程量计算规则 一、木门、窗。 1.普通木门窗按设计门窗洞口面积计算。 2.装饰木门扇工程量按门扇外围面积计算。 3.成品木门框安装按设计图示框的外围尺寸以长度计算。 4.成品木门扇安装按设计图示扇面积计算。 5.成品套装木门安装按设计图示数量以樘计算。 6.木质防火门安装按设计图示洞口面积计算。 7.纱门扇安装按门扇外围面积计算。 8.弧形门窗工程量按展开面积计算。 ; {' e, w$ A* P0 e
二、金属门、窗。 1.铝合金门窗塑钢门窗均按设计图示门、窗洞口面积计算(飘窗除外)。 2.门连窗按设计图示洞口面积分别计算门、窗面积,设计有明确时按设计明确尺寸分别计算,设计不明确时,门的宽度算至门框线的外边线。 3.纱门、纱窗扇按设计图示扇外围面积计算。 4.飘窗按设计图示框型材外边线尺寸以展开面积计算。 5.钢质防火门、防盗门按设计图示门洞口面积计算。 6.防盗窗按外围展开面积计算。 7.彩板钢门窗按设计图示门、窗洞口面积计算。
8 W `, R, R. J- P( o三、金属卷帘门 金属卷帘门按设计门洞口面积计算。电动装置按“套”计算,活动小门按“个”计算。 - I, e+ L# k( f1 e8 E5 q: Y
四、厂库房大门、特种门。 1.厂库房大门、特种门按设计图示门洞口面积计算,无框门按扇外围面积计算。 2.人防门、密闭观察窗的安装按设计图示数量以樘计算,防护密闭封堵板安装按框(扇)外围以展开面积计算。
. u. ]# Y8 Y6 N- t+ D+ O五、其他门。 1.全玻有框门扇按设计图示框外边线尺寸以面积计算,有框亮子按门扇与亮子分界线以面积计算。 2.全玻无框(条夹)门扇按设计图示扇面积计算,高度算至条夹外边线、宽度算至玻璃外边线。 3.全玻无框(点夹)门扇按设计图示玻璃外边线尺寸以面积计算。 4.无框亮子(固定玻璃)按设计图示亮子与横梁或立柱内边缘尺寸以面积计算。 5.电子感应门传感装置安装按设计图示数量以套计算。 6.旋转门按设计图示数量以樘计算。 7.电动伸缩门安装按设计图示尺寸以长度计算,电动装置按设计图示数量以套计算。
" F- \4 B4 D3 K( O7 {1 ?六、门钢架、门窗套。 1.门钢架按设计图示尺寸以重量计算。 2.门钢架基层、面层按设计图示饰面外围尺寸展开面积计算。 3.门窗套(筒子板)龙骨、面层、基层均按设计图示饰面外围尺寸展开面积计算。 4.成品门窗套按设计图示饰面外围尺寸展开面积计算。
$ x( }1 e7 P+ h( s8 _% x+ [! V七、窗台板、窗帘盒、轨。 1.窗台板按设计图示长度乘宽度以面积计算。图纸未注明尺寸的,窗台板长度可按窗框的外围宽度两边共加100mm计算。窗台板凸出墙面的宽度按墙面外加50mm计算。 2.窗帘盒基层工程量按单面展开面积计算,饰面板按实铺面积计算。 T+ O% C+ K4 Y2 }: c3 v
0 u6 B/ L7 V% ~' X# o$ X" R5 ^
|