第十三章 天棚工程 # A# ~5 A! g/ C; p+ i& B8 |
说 明 一、本章定额包括天棚抹灰、天棚吊顶、装配式成品天棚安装、天棚其他装饰等四节。
' z2 ~4 d. Q1 Y/ K9 e' f( ~: q# q- ^
二、天棚抹灰。 1.设计抹灰砂浆强度与定额不同时可以调整;砂浆厚度、抹灰遍数不同定额不调整。 2.基层需涂刷水泥浆或界面剂的,套用第十二章墙柱面装饰相应定额,人工乘以系数1.10。 3.楼梯底面抹灰,套用天棚抹灰定额;其中楼梯底面为锯齿形时相应定额子目人工乘以系数1.35。 <注:18定额中的楼梯饰面不再包括楼梯底的抹灰工程>
5 R% t$ b4 W* }. U 4.阳台、雨蓬、水平遮阳板、沿沟底面抹灰,套用天棚抹灰定额;阳台、雨蓬台口梁抹灰按展开面积并入板底;沿沟及少于1m2板的底面抹灰人工乘以系数1.2 。 <注:18定额取消了阳台、雨蓬、檐沟抹灰定额> 5.梁与天棚板底抹灰材料不同时,天棚板底与梁分别计算,梁抹灰另套用“第十二章墙柱面装饰与隔断、幕墙工程”中的柱(梁)面抹灰定额。 6.天棚混凝土板底批腻子套用第十四章油漆涂料裱糊工程相应定额子目。 8 L7 f' W7 b I
三、天棚吊顶。 1.天棚龙骨、基层、面层除装配式成品天棚安装外,其余均按龙骨、基层、面层分别列项套用相应定额子目。 2.本章定额龙骨、基层、面层材料数量,如设计与定额不同时,按设计要求作相应调整。 3.天棚面层在同一标高者为平面天棚,不在同一标高者为跌级天棚。跌级天棚按平面、侧面分别列项套用相应定额子目。 4.在夹板基层上贴石膏板,套用每增加一层石膏板定额。 5.天棚不锈钢板等金属板嵌条、镶块等小块料套用零星、异形贴面定额。 6.本章定额中玻璃均按成品玻璃考虑。 7.龙骨、基层、面层等涂刷防火涂料或防腐油时,套用“第十四章油漆涂料裱糊工程”相应定额子目。 8.天棚基层及面层如为拱形、圆弧形等曲面时,按相应定额人工乘以系数1.15。 6 O0 a- k( S* u) X3 T" o, R6 q
四、装配式成品天棚安装包括了龙骨、面层安装。
+ k& G# ]' k. R5 N" Z ?五、定额中吊筋均按后施工打膨胀螺栓考虑,如设计为预埋铁件时,扣除定额中的合金钢钻头、金属膨胀螺栓用量,每100平米扣除人工1.0工日,预埋铁件另套用第五章混凝土及钢筋混凝土工程相关定额子目计算。
3 {. x( z" Q' Y( u' X6 |* v <2010定额原文:五、本章吊顶定额吊杆按打膨胀螺栓考虑,如设计为预埋铁件时另行换算。>
+ \9 G5 b0 O. R) D. P' ?, e% o吊筋高度按1.5m以内综合考虑。如设计需做二次支撑时,应另按“第六章金属结构工程”相关子目计算。
% R6 S4 J4 g9 t. V六、定额已综合考虑石膏板、木板面层上开灯孔、检修孔等孔洞的费用,如在金属板、玻璃、石材面板上开孔时,费用另行计算。检修孔、风口等洞口加固的费用已包含在天棚定额中。
7 [2 V2 d- w# {) {七、灯槽内侧板高度在150mm以内的套用灯槽子目,高度大于150mm的套用天棚侧板子目;宽度500mm以上或面积1 m2以上的嵌入式灯槽按跌级天棚计算。 9 K5 Z* I& {6 ]
八、送风口和回风口按成品安装考虑。 " m8 [! Y; j0 L( C9 |' R" z
6 s) ^1 {1 J, C: ?. w0 {
1 N; c- L5 V: m) x5 A/ |! H9 L6 C5 v* e( e. m$ x7 R
工程量计算规则 一、天棚抹灰。 1.天棚抹灰按设计结构尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚的梁侧抹灰并入天棚面积内。 <2010定额原文:五、本章吊顶定额吊杆按打膨胀螺栓考虑,如设计为预埋铁件时另行换算。>2.板式楼梯底面抹灰面积(包括梯段、休息平台、平台梁、楼梯与楼面板连接梁、无梁连接时,算至最上一级踏步沿加300mm,以及≤500mm宽的楼梯井,单跑楼梯上下平台与楼梯段等宽部分并入楼梯内计算面积)按水平投影面积乘以系数1.15计算;楼梯底板为锯齿形时的抹灰面积(包括踏步、休息平台以及≤500mm宽的楼梯井)按水平投影面积乘以系数1.37计算。 <2010定额原文:板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算> : E" v+ p: c9 m) y- M
二、天棚吊顶。 1.平面天棚及跌级天棚的平面部分,龙骨、基层和饰面板工程量均按设计图示尺寸以面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,扣除单个0.3m2以外的独立柱、孔洞(灯孔、检查孔面积不扣除)及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。 2.跌级天棚的侧面部分龙骨、基层、面层工程量按跌级高度乘以相应长度以面积计算。 3.拱形及弧形天棚在起拱或下弧起止范围,按展开面积计算。 4.不锈钢板等金属板零星、异形贴面面积按外接矩形计算。 - i4 G( Q7 F2 D& {% o1 z2 ^, v
三、灯槽按展开面积以“m2”计算。 : `; N ?" F6 C
|