[经验交流] 大家最容易忘记计算的圈梁跟构造柱

[复制链接]
jxhe 发表于 2020-5-14 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

     一般造价员都会按图纸去施工,都不会注意国家规范的要求,特别是在计算砌体工程过程中圈梁与构造柱的工程量得往往会被预算员忽视,现在有了算量软件在主体算量的时候会自动生成,但在测算联系单过程中还是会被忽略,在这里我先普及一下规范:$ v9 x, M8 S; Y" l; O5 h* e
一、墙长大于层高的2倍或墙长大于6米时,应设置钢筋混凝土的构造柱;墙高超过4米时,墙体半高处(或门洞上方)应来设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。/ m: G# W; R* @8 F+ k
二、1 .当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;    2.120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;    3. 180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。  
% T" l" j; P, E7 D3 J3 d; R# j     那么作为一个专业的预算员在结算、预算过程中是否会漏算呢?在我自己接触结算的过程中很多施工单位叫苦说套定额做不出来,但又不懂定额预算员自己又觉得自己完全按照图纸、套用信息价计算没有错,导致施工单位对定额存在着误解。' {' S; Y1 g/ I/ T. R) o
     这里面作了一个简单的砌墙作为一个例子,很多人认识预算员其实相当于“造假”,是个数字,但有没有相过一个专业的预算员认识国家规范是有多么的重要,砌墙算量很简单,但你是否知道自己有没有漏算了圈梁跟构造柱,老板问你是砖砌合算还是龙骨合算时,你是否能准确的对比相应的利与弊?
0 H9 R4 J1 h9 I+ P& ]+ o, A    以上是存个人相法@@
& q( U# x6 M4 @5 Y" N/ R
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
SXYssss1234 发表于 2020-5-14 17:43:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
回复

使用道具 举报

神匠 发表于 2020-6-20 09:45:33 | 显示全部楼层
其实按规范计算最后都是扯皮,现在明确一点就是现场专门做方案图,其实设计人员应该画好构造柱和圈梁的,现在都偷懒了,大家对规范的理解不一样,结果矛盾太多。