人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[在线求助] 污水处理提标改造臭氧接触池的高危支架

[复制链接]
duyaya 发表于 2021-12-3 10:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

污水处理提标改造臭氧接触池高度大于8米,套用2018市政定额,是否能计取超危支架费,高超危支架土建定额是和土建模板配套,计取高超危支架后,模板超高均不计,人工还要乘以0.8系数,市政定额是否也和土建一样,计取高超危支架;但市政软件在套取里没有设置人工乘以0.8系数。
) c( Y0 v3 v4 @& z" `
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
星巴 发表于 2021-12-3 11:29:53 | 显示全部楼层
个人见解:4 B3 l% z* Q3 `5 z6 l
1、是否达到高危项目需要按照当地的要求,可搜http://www.fccost.com/search.php ... =%E5%8D%B1%E9%99%A9& r: _) Z9 }# V0 ~
2、高危项目需要专家认论方案的,要根据方案来确认最终最终怎么搭设。
6 {3 l, ^  Q+ ~9 r. s3、如果正常的预算一般只需要按照定额套取垂直运输和搭设费就可以了
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-3-29 14:03 , Processed in 0.114593 second(s), 10 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表