" z5 }, a7 @3 B! \35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称
7 d& M+ W& `& Z& l5 U0 X, x6 H1)型号用字母及数字含义:( y, L) b! h8 b' c2 @$ M$ i/ Z
NH——通过GB12666.6类耐火试验;
8 ]4 _# y3 d, N6 o( I+ _ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
3 U% Q( r: r. a; l+ y" @; SB——低卤(型号末位);, r" `7 e! P3 B$ e
C——无卤低烟(型号末位);
. G$ t- ^$ F# ^) ~; X6 zYJ——交联聚乙烯绝缘;
, D! c# P2 H6 {% G+ qV——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;. s! H" r: i7 e. \7 i" a; M
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
3 A9 j) k* n& r1 z: e- m: ~9 s22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
* y; h' H( H5 \$ m24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
) X+ ^2 d+ L+ |- q2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
% ~& x1 R$ c. m/ D型号 名称! c) p0 a- O4 V0 m9 ]
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
+ p0 S' Y6 ~& I+ C; uNH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆1 n2 _7 n k; J. S" D5 g
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
: X1 _0 R0 o7 G$ d7 y+ gNH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
- K3 K# ^- t) y u: P额定电压450/750V及以下控制电缆 4 g* w# ]1 `6 B$ s- ~0 j0 a
型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性0 W+ h% H7 X" F \
代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 代号 含义 X3 v' F% i2 E
K 控制电缆 V 聚氯乙烯 V 聚氯乙烯 P 铜丝编织屏蔽 R 软导体结构
- [* h) P8 n- y+ M% @- C I" [4 M8 QY 聚乙烯 P2 铜带屏蔽 ZR 阻燃电缆 * C" o2 G5 R2 b# ?1 ^+ {- \. k
YJ 交联聚乙烯 Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆 * r3 j- G7 h5 f! o
2, j- ?' e" c, P( D7 S
KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
# h, Y# I( w* o) a( JKYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。" ^$ w& W8 A5 k# m$ @2 g/ `
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 主要用途及使用特性 适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。 交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。 铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
" k* K3 l/ [: ^% c* J电力电缆各型号中符号含义
6 _$ g$ o! f+ T9 x( \) H! ET: 铜(一般省略,不写进型号中)9 q+ \+ C8 m* c% C5 h" g2 ]8 _ C
L: 铝
3 x/ Z; n ~( B* R5 A; \( lV:聚氯乙烯绝缘或护套2 _- x, V+ j; j+ R6 j8 I
YJ: 交联聚氯乙烯绝缘6 b- h3 [3 r4 e* |
22: 钢带铠装
9 K/ d! Q0 L) j5 B. a$ W) I4 ^/ f32: 细钢丝铠装
+ T* i, G. h9 ^& P" P: E42: 粗钢丝铠装 8 u2 E1 O: z8 E9 b% q# c
35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆型号及名称5 e& N8 D# D9 c+ G3 d
1)型号用字母及数字含义:
v, s& i& N6 U4 _' QNH——通过GB12666.6类耐火试验;4 P- I) n2 ~# _! V0 Y- ?
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;5 a# P3 R; F6 z" A" @5 o/ {
B——低卤(型号末位);9 `/ |% [& b: c" w1 O
C——无卤低烟(型号末位);4 j. f- n, J6 x
YJ——交联聚乙烯绝缘;6 |* N3 K& ]- \5 C/ B" B' Z
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
. `1 \. @( L' h& D! T1 fS——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;6 a* Y0 f' j5 n9 A
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
5 d# J& \, w$ S. ?" @' j) {24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。 % t1 I6 b6 A. {( [
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表 额定电压450/750V及以下控制电缆 (1)计算出总功率P
$ [9 U: g p3 m6 I& g7 } p+ P把各个灯具的功率加起来P KW,很简单,注意电压相同
& I: v9 F) {- ~/ ?(2)计算出总电流I, |9 w- D; U% A( C; [
经验公式 I = 3.5 P ,P的单位是KW,I的单位是A8 R |7 N2 B6 Z$ W3 m- b
(3)根据电流选用电缆
4 N; w0 C2 y& u* x4 s% X电缆有单芯的和多芯的,简单说,单芯指电缆外皮里面是一根硬的单独的芯,多芯里面由很多很细的金属丝“拧成的”
$ O2 I- c) m; L2 u一般灯具选多芯的就可以。单芯的比较贵点。
) I' K+ M; o% `" L h/ c; ?电缆的载流能力主要与电缆内金属丝的材料和截面积有关。
1 }% Y) O _( C- [0 p( r) T铝的单位截面积载流能力: 10平方毫米以下是 5A/平方毫米
1 O( h2 ~/ O) D, S8 N; l铜导线的载流能力比铝大一级。例如,0.75的铜线按照1的铝线计算;1的铜线按照1.5的铝线计算,1.5的铜线按照2.5的铝线来计算..., `+ B, P) q1 Z# k# ^, l- U. X6 H
计算电流的公式是 I=P(额定功率)/√3U(220或380)cosφ cosφ为功率因数你可以取0.85或0.9 BV-2.5mm2的导线铜芯的电线载流量为32A 我看接灯差不多了 如果你觉得的不够 就用4mm2的 吧) W: ?7 \ T) ]2 {1 _+ U* v; z! }
有个简单计算方法:按每千瓦电流为5安培计算,计算灯具功率总和后乘以5即得出总电流;导线敷设方式的明、暗不同选择的导线也不同,明敷比暗敷载流量大;不同根数同时敷设时载流量也会不同,并行导线数量越多载流量越小,这需要根据以上情况查阅手册来选择。
0 K: V6 h, p7 ~6 |+ c7 ] |