一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
4 q1 U& S6 z& B) i 1、多层砌体住宅: 钢筋 30KG/m2 砼 0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋 38—42KG/m2 砼 0.33—0.35m3/m2 3、小高层 11—12 层 钢筋 50—52KG/m2 砼 0.35m3/m2 4、高层 17—18 层 钢筋 54—60KG/m2 砼 0.36m3/m2 5、高层 30 层 H=94 米 钢筋 65—75KG/m2 砼 0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓 28 层 H=90 米 钢筋 65—70KG/m2 砼 0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11—12 层之间 以上数据按抗震 7 度区规则结构设计 ) i# R; m/ A Q
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积 0.36—0.4 (也有的人认为:应该 是 0.20—0.24) 2、模版面积占建筑面积 2.2 左右 3、室外抹灰面积占建筑面积 0.4 左右 4、室内抹灰面积占建筑面积 3.8
( {2 }/ T+ g4 U8 X- q. s三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在 35 平米 2、一个砖工一天砌小红砖 2600—2900 块 3、一个砖工一天砌空心砖 800—1000 块 4、瓷砖 15 平米 5、刮大白第一遍 300 平米/天,第二遍 180 平米/天,第三遍压光 90 平米/天 * I! X, S3 V' f+ _7 S- ]
四、基础数据 1、混凝土重量 2500KG/m3 2、钢筋每延米重量 0.00617*d*d 3、干砂子重量 1500KG/m 3,湿砂重量 1700KG/m3 4、石子重量 2200KG/m3 5、一立方米红砖 525 块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖 175 块左右 7、筛一方干净砂需 1.3 方普通砂
# X; c. l( J$ S; J7 X, z补充: 多层砌体住宅: 我们曾经做过钢筋 18KG/m2 ,但楼板是预应力空心板 按新规范对共计60多栋各类工程的统计(钢 筋含量): 对 8 度, & X. Q3 E; Y; W: \
三类场地: 框架一般每平米 65~70 公斤; 框剪一般每平米 70~75 公斤; 剪力墙一般每平米 75~80 公斤。 对 8 度,
, Q; V; _( a+ C" S. I' @二类场地: 框架一般每平米 55~60 公斤; 框剪一般每平米 60~65 公斤; 剪力墙一般每平米 65~70 公斤。 对 7 度, }0 ?* ?! P! f4 |& Q) E
三类场地: 框架一般每平米 55~60 公斤; 框剪一般每平米 60~65 公斤; 剪力墙一般每平米 65~70 公斤。 对 7 度,
3 ~( s3 B: p- W; i9 z. @二类场地: 框架一般每平米 45~50 公斤; 框剪一般每平米 50~55 公斤; 剪力墙一般每平米 55~60 公斤对 6 度, ; e1 E8 g4 M5 @3 E/ A9 L/ h
二类场地: 框架一般每平米 35~40 公斤; 框剪一般每平米 40~45 公斤; 剪力墙一般每平米 45~55 公斤。 对 6 度
z# r" M2 r5 S三类场地: 框架一般每平米 40~45 公斤; 框剪一般每平米 45~55 公斤; - Z6 Y! l% [# y' v0 F. y
剪力墙一般每平米 50~60 公斤 # b0 R& y3 v) t4 ^: M
高层建筑设计中的钢筋含量 框架别墅的一般在 40-50 之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
" I& D8 u& y2 P$ u# ]& }! {" ~1 q一般框架住宅(6 层)45 左右。 框架住宅(12 层左右)代地下车库(人防)一般在 80-90 左右。 1 j6 B$ v: P1 P6 a9 k6 E% o* a
一般转混住宅(6 层)在 27 左右。 某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳 台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不 来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量 27Kg/m2 一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底 层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造 柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间 4.5 米(板厚 12cm), 其它楼层板 10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板 12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫 套型为主,钢筋含量 36kg/m2
: Q. y4 p! {- x( w; ?$ e短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2[不含桩]。 平战结合的地下室,地下一层,底板 40cm 筏板有梁式,顶板 30cm, 四 周围护墙 35cm,抗渗 S8,面积 4000 平方,有车道,有防爆室和消毒 室(砼结构),钢筋含量 185kg/m2。 ( E+ i) Y7 i3 ]$ M
框架 4 层的宿舍楼(桩基础),跨度在 4 米*9 米,层高 3.6 米,配筋一般在 38~45kg/m2 之间。 框架 4 层的厂房(桩基础),跨度在 9~12 米*12~15 米,层高 3.6 米,配筋在 42~48kg/m2 之间。 0 i0 P4 t/ Y3 v4 ~5 C
但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参 考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.我算过最多的是 65kg/m2.也是一 个四层框架厂房。 4 C' x; }" K5 v8 ^5 G
这段时间从施工单位调查了一下含钢量:如果是三十层,带梁式转换 层,转换层板厚 200 梁最大 2*1.6,转换层高度 6.5 米,标准层高度 3 米,其它两层商业高度均为 5.7 米,地下室两层,地上三十层(其中 三层商业,二十七层住宅),住宅为短肢剪立墙,商业为框架,柱网 最大跨度 11.7*9 米,筏板为 2.1 米,C60 砼,含钢量 110kg/m2;
8 `# _; B& y0 T; |二 十五层,梁式转换层,转换层板厚 200 梁最大 1.8*1.2,转换层高度 5.7 米,标准层高度 3 米,其它两层商业高度均为 5.2 米,地下室一 层,地上二十五层(其中商业三层,住宅二十二层),住宅为短肢剪 立墙,商业为框架,柱网最大跨度 7*9 米,筏板为 1.8 米,含钢量 85kg/m2;还有很多,含钢量在 85~100kg/m2;因此根据具体情况而 定。 7 u+ R/ f4 m3 R4 G
8 M- B- l+ _1 A; r' P
/ r- Q6 ?4 w: S
6 h9 g- y2 K0 _1 t& A7 R$ H2 v8 s5 u9 z" m
|