漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。
; `1 e. A. p7 g' I 正确地安装使用漏电保护器对人身、设备以及整个电气系统的安全都有非常重要的作用。
3 W8 H$ y+ e: q& ~( l9 e! | 按规定,安装在水中的供电线路和设备,安装在潮湿、腐蚀性等场所的电气设备,移动式电气设备,手持电动工具,建筑工地的电气施工设备,临时用电的电器设备,建筑物中的各种插座回路等,都应安装漏电保护器。
( a. |0 A' q$ j8 j$ A, n2 |. J F 那么,应如何安装漏电保护器呢?# A4 M# `: `8 t
漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。, T9 n3 Y/ p5 y( w- X" y
(1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种。漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。 , S9 Z' b/ ~; j8 S6 o
(2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。, w2 }; Z+ ? {( Y2 ~
(3) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。- k P+ n; i$ z, Z' e2 D X' x! Z
(4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。; d3 j0 c4 n( R0 t
(5) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。
3 r* b6 w4 a9 X- H (6) 安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。6 |# j U' B5 L% K: ^
漏电保护器的日常使用中,应每月检查一次试验按钮,看漏电保护器动作是否正常。使用中漏电保护动作后,应进行检查,未发现事故原因时,允许试送电一次,如再次动作后,必须查明原因找出故障,严禁强行连续送电。有故障的漏电保护器要及时更换,漏电保护器的使用管理、维护保养,应由专业电工进行,非专业人员不得乱动,除经检查确认漏电保护本身发生故障外,严禁拆除强行送电。
- q- k/ [8 E l+ k& S; d$ ^
9 V5 G" b X" L/ J5 k8 A: ] |
|