人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[安装工程] 漏电保护器的定义与安装

[复制链接]
admin 发表于 2016-4-6 08:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

漏电保护器多用于1 kV以下的低压配电系统,是防止由于间接或直接接触引起的单相触电事故、防止由于漏电引起的电气火灾、监测或切除各种一相接地故障、防止电气设备损坏的一种技术措施。/ y# @; y; ?* f; t' H1 Y; i; Y1 E
  正确地安装使用漏电保护器对人身、设备以及整个电气系统的安全都有非常重要的作用。
5 b0 L1 O3 _, R  按规定,安装在水中的供电线路和设备,安装在潮湿、腐蚀性等场所的电气设备,移动式电气设备,手持电动工具,建筑工地的电气施工设备,临时用电的电器设备,建筑物中的各种插座回路等,都应安装漏电保护器。5 o( p. k7 q0 l6 o+ A0 d# w
  那么,应如何安装漏电保护器呢?
. k. }/ n0 k7 [, l* @( H  漏电保护器的安装应按照产品说明书的要求,充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。0 I  |) [2 C( t! W' q
  (1) 漏电保护器分三极四线式和四极式两种。漏电保护器安装时必须严格区分中性线和保护线(设备外壳接地线)。漏电保护器的中性线应接入漏电保护回路,接零保护线应接入漏电保护器的中性线电源侧,不得接至负荷侧,经过漏电保护器后的中性线不得接设备外露部分,保护线(设备外壳接地线)应单独接地。
, k& x- ?, o3 u& }+ G# W6 p" [& ~  R      (2) 漏电保护器负载侧的中性线不得与其它回路共用。
3 a. \! S( W# w+ m9 b  (3) 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应严格按其规定。
7 j9 ~! I8 j8 Q2 R  (4) 安装漏电保护器后,不得撤掉低压供电线路和电气设备的接地保护措施。
! K7 U$ D7 Y; c) c5 j& I  (5) 漏电保护器安装完毕后,应操作试验按钮,检验其工作性能,确认正常工作后,才能投入使用。& ~3 _+ S' o$ O$ q6 j: v! L
  (6) 安装必须由国家法定机构培训合格的专业电工进行。) q9 X# `. Q8 D2 o7 p
  漏电保护器的日常使用中,应每月检查一次试验按钮,看漏电保护器动作是否正常。使用中漏电保护动作后,应进行检查,未发现事故原因时,允许试送电一次,如再次动作后,必须查明原因找出故障,严禁强行连续送电。有故障的漏电保护器要及时更换,漏电保护器的使用管理、维护保养,应由专业电工进行,非专业人员不得乱动,除经检查确认漏电保护本身发生故障外,严禁拆除强行送电。2 n3 v5 c. P5 V

# F, x7 H+ k2 \4 F
1、找资料善于使用【搜索】工具            2、赚下载币的方法详见[教程]            3、附件太大无法上传可使用[百度网盘]

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-5-3 19:05 , Processed in 0.090051 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表