1. 安装工程中,施工用水、电如施工单位未设置计量表,由建设单位供应,其费用如何结算?
2. 89省单估表综合解释48条“管道工程中挖土方套用土建定额”是否继续适用?
3. 如果使用九四安装单估表时用到3、4、5、7册,按哪部份分册标准取费?
4. 九四安装单估表4、5册一些子目的基价比八九安装单估表低,如何理解?
5. 新计价依据执行日期以一九九五年十月一日为界,结算中碰到材料设备划分原则问题,是否亦以此日期为界?
6. 配合系统联动试车费用如何计算? 7. 在《全安定额》中各册定额有子目系数和综合系数,具体应如何计算?
8. 执行九四安装单估表后,定额基价内的材料差价能否计算?
9. 安装工程中有些设备安装工程难度大,计费又很低,可否作适当调整?
10. 进口设备如何计税?
11. 高层民用工程施工中,安装单位使用了总包单位的垂直运输机械,是否应该付使用费?该费用由谁承担?
12. 全统省安装工程单位估价表(一九九四)作为新计价依据应如何正确使用?
13. 金属抱杆台次使用费95年起每年递增7%如何计算?
14. 在执行《全统安装工程预算定额浙江省单位估价表》(一九九四)新计价依据时,对管道探伤检验,如何计算调整?
15. 全统定额第十二册“工程量计算规则”P.150表1与本定额第二章说明中第一个烟道岔口所增加的工程量,是否不协调、有矛盾?
16. 非标设备制作中,金属加工件价格可否按材料信息价计价类似办法,制定为指导价?
17. 非标设备制作定额使用后,化工部计价办法我省是否停止使用?
18. 是否所有非标设备制作均用本册定额? 19. 计算高层建筑增加费时,地下层和技术层能否计算层数?
20. 安装工作中,设备(包括管、线、电缆、阀门等)拆除套用什么定额?
21. 抓斗式电动单梁起重机安装如何套用定额? 22. 洞库安装工程施工照明费应套用什么定额计算?
23. 关于绝热工程量计算,《使用手册》第543页第四行第(3)条说明与第546页第22个问答是否有矛盾?
24. 全统安装预算定额浙江省单位估价表第四册第453、454页的13B-83,13B-87,13B-88,13B-90子目中项目名称的数量是否有误?
25. 全统安装预算定额浙江省单位估价表第二册14-140~14-143锅炉EDTA钠胺盐清洗子目的定额基价与实际施工所需成本相差很大(实际成本大大高于基价)其中定额含量是否有误?
26. 消防工程的联合调试费如何计算?
27. 全统定额电气综合解放中,关于多联插座套用定额的答复(见使用手册P471,第91个问答),已与实际差距很大,是否还应按该解释套用定额? 28. 电气安装工程中,接线盒的个数如何确定?
1、安装工程中,施工用水、电如施工单位未设置计量表,由建设单位供应,其费用如何结算?
答:施工用水、电原则上应由建设单位单独设置水、电计量表,施工单位按实支付,如果建设单位未设置水表、电计量表,可经甲、乙双方协商,按安装工程7‰~14‰结算,其中水2‰~4‰,电5‰~10‰。
2、89省单估表综合解释48条“管道工程中挖土方套用土建定额”是否继续适用?
答:执行九四安装单估表之后,不再套用土建定额,如用机械挖土方参照全统第七册管沟土石方工程,人工挖填土参照全统第三册接地槽挖填方工程,取费按主体工程类别执行。
3、如果使用九四安装单估表时用到3、4、5、7册,按哪部份分册标准取费?
答:用到3、4、5、7册时,可参照水、电、暖、通分册的标准取费。
4、九四安装单估表4、5册一些子目的基价比八九安装单估表低,如何理解?
答:八九单估表把4、5册中部分未计价主材也列入了基价中,而九四单估表按全统4、5册编制,未计价主材一律未进入基价。因此当用到4、5册子目时应参照全统定额,把未计价主材列入直接费。
5、新计价依据执行日期以一九九五年十月一日为界,结算中碰到材料设备划分原则问题,是否亦以此日期为界?
答:一九九五年十月一日以前执行“浙计经施一九八六年121号”文件规定。一九九五年十月一日后执行浙江省九四费用定额中的有关规定。
6、配合系统联动试车费用如何计算?
答:九四安装单估表未包括配合系统联动试车费用,本省尚无统一规定,如专业部定额有规定,可参照执行,或按确定的联动试车方案有关规定计算。
7、在《全安定额》中各册定额有子目系数和综合系数,具体应如何计算?
答:子目系数是按各章定额子目制定的系数。定额规定,除章节子目系数外,超高系数和高层建筑增加系数,也属子目系数。注意,子目系数计算出的人工费,不互为基数,例如超高系数算出的人工费,不作为高层建筑增加系数的计算基数。但实际操作中还有比较复杂的情况,为便于操作,针对浙江的具体情况作如下规定:
零星单项的子目系数可按子目乘系数形式进入基价,一个部分或全部子目需乘子目系数的则应在工程量汇总以后再乘,如使用第八册“设置于管道间,管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘1.3”条款时,应将该部分人工费汇总后乘0.3,作为安装费(其中工资百分之百),子目系数计算出的人工费,应作为综合系数的计算基数。
综合系数是带综合性的系数,定额规定脚手架搭拆费系数、系统的调整费系数、安装与生产同时进行的增加系数、有害身体健康环境中施工的降效增加系数等都属综合系数,综合系数计算时,其计算基数应包括子目系数的人工费。
8、执行九四安装单估表后,定额基价内的材料差价能否计算?
答:根据材料价格动态管理的原则,结合安装定额的实际情况,以下两种内容可以补差:①全统第一册设备安装中的钢轨;②全统第十三册绝热保护中使用的镀锌钢板。如实际采用铝板可以代换。
9、安装工程中有些设备安装工程难度大,计费又很低,可否作适当调整?
答:一般的增加费用包含在包干费中,对于安装难度大的项目,可以通过甲、乙双方认可的施工方案增加技术措施费,并按技术措施费中的人工费计取费用。
10、进口设备如何计税?
答:提倡使用国内产品,如使用进口设备,暂按国内同类产品的最高价计取税金。(民用设备)
11、高层民用工程施工中,安装单位使用了总包单位的垂直运输机械,是否应该付使用费?该费用由谁承担?
答:根据有偿使用的原则,安装单位应向总包单位按九四机械台班单价支付使用费,该费原则上应由安装单位从高层增加费的机械增加费中支出,当超过机械增加费时,余额部分应由建设与单位安装单位平均分担。
12、全统省安装工程单位估价表(一九九四)作为新计价依据应如何正确使用?
答:全统省安装工程单位估价表(一九九四)共分四册,第一、二册编制为单估汇总表形式,有价无量无说明;第三、四册编制为单估表形式,有价有量有说明。正确使用:⑴
要和《全统安装工程预算定额》及省89单估汇总表配套使用;⑵ 要和《使用手册》配套使用。手册内容包括册、章说明、工作内容、附注、附录、计算规则及解释汇编等。
13、金属抱杆台次使用费95年起每年递增7%如何计算?
答:依据(94)建标经字第31号文对金属抱杆台次使用费每年按7%调整,省安装单位估价表说明(三)已调到94价,95年以后按下式计算:如96价=94价*(1.07)2
14、在执行《全统安装工程预算定额浙江省单位估价表》(一九九四)新计价依据时,对管道探伤检验,如何计算调整?
答:由于管道探伤比板材探伤工时和机械耗用量多,《全统安装工程预算定额》第十一册第七章无损探伤章说明第五条:工艺管道工程和长距离输送管道工程的无损探伤检验,在执行本章定额时,按下表计算:
工艺管道工程和长距离输送管道工程无损探伤 | 计 算 方 法 | 人 工 费 | (本章定额人工费+机械费)×1.14×0.32 | 材 料 费 | 同本章定额 | 机 械 费 | (本章定额人工费+机械费)×1.14×0.68 |
但由于近几年人工工日单价调整幅度大于机械调整幅度,再按上表方法计算已不适合。
如定额子目11—552,原定额工日为7.91工日/10张。
按全统定额计算[(19.78+43.57)×1.14×0.32)]÷2.5=9.24工日/10张
按94省单估表计算 [(130.52+171.31)×1.14×0.32)]÷16.5=6.67工日/10张(有减无增)
为此参照江西省建筑工程定额管理站做法(已经本册定额管理组同意)“先按原定额水平测算出调整系数(即调整后的价格与调整前的价格之比),再分别乘以现行估价表中的人工费和机械费”。并由中国石化第三建设公司建议,经测算,现将上表的计算方法调整如下表:
工艺管道工程和长距离输送管道工程无损探伤 | 计 算 方 法 | 人 工 费 | (本章定额人工费+机械费)×1.14×0.44 | 材 料 费 | 同本章定额 | 机 械 费 | (本章定额人工费+机械费)×1.14×0.56 |
15、全统定额第十二册“工程量计算规则”P.150表1与本定额第二章说明中每一个烟道岔口所增加的工程量,是否不协调、有矛盾?
答:协调、不矛盾。本册定额“工程量计算规则”中表1是指每一个管道岔口增加工程量表。
16、非标设备制作中,金属加工件价格可否按材料信息价计价类似办法,制定为指导价?
答:《全统安装工程预算定额》第十六册非标设备制作工程中金属加工件如支座、接管、法兰、人孔,本册定额根据非标设备制作特定工艺要求分别列有项目,应按照定额执行,不另行制定指导价。
17、非标设备制作定额使用后,化工部计价办法我省是否停止使用?
答:《全统安装工程预算定额浙江省单位估价表》(一九九四)自一九九五年十月一日起全省统一执行,有关化工部非标设备制作计价办法同时停止使用。
18、是否所有非标设备制作均用本册定额?
答:该册定额适用范围是:建筑安装企业加工厂或施工现场制作的压力为常压,Ⅰ、Ⅱ类容器、换热器、塔类的设备制作工程。该册定额不适用于高压设备的制作。有关油罐、球罐、气柜的制作安装工程应执行《全统安装工程预算定额》第十一册“工艺金属结构工程”,见浙江省单估表(九四)第二册。
19、计算高层建筑增加费时,地下层和技术层能否计算层数?
答:按“建筑层数含地下室及半地下室层数”的规定,(参见《九四建安工程费用定额》第34页)地下室或半地下室可计层数。但建筑物层高在2.2m以下的地下室或技术设备层不计算层数。例如某大楼设计室外地坪以上二十七层,其中第十二层到第十三层间有一层高2.2m的技术设备层,地下为两层。计算高层增加费时,技术层不计层数,地下两层加地上二十七层,应按二十九层计算高层建筑增加费。
20、安装工作中,设备(包括管、线、电缆、阀门等)拆除套用什么定额?
答:旧设备(包括管、线、电缆、阀门等)拆除应分两种情况:① 被拆除的旧设备业主要求保持完好并能继续使用的,参照全统定额第一册机械设备安装工程册说明规定,按被拆除设备的安装定额百分之五十计算;②
被拆除的旧设备(包括管、线、电缆、阀门等)业主未要求保持完好的,可按实际发生拆除用工数,协商解决拆除费用。
21、抓斗式电动单梁起重机安装如何套用定额?
答:起重机安装以“台”为计量单位,以主钩起重量“吨”和跨距“米”为步距选用子目。抓斗式电动单梁起重机安装,可分为两项:起重机和抓斗。起重机如为3吨,17米以内安装应套用1-390定额子目;抓斗安装可参照1-585悬挂抓取器定额子目。
22、洞库安装工程施工照明费应套用什么定额计算?
答:全安预算定额中未包括此项费用,应按(94)费用定额规定计算:“原洞库照明费改作直接费处理。”(见费用定额编制说明P14页)。可参照有关市政工程省单估表隧道临时工程照明电路架设定额,(见下表)按实际固定线路延长米工程量计算,并随主体工程计取费用。有关市政定额4-69,4-70已换算为94价附后。基价以一年为标准,实际套用应按月计算(一年内定额除12)不足一月的按整月计,超过一年部分按“每增一年”子目,并按月计(每增一年定额除12)。
上述为安装工程单独施工并提供照明条件和供电时才可计取;由业主提供照明条件及供电时不得计取;若承包方提供照明条件,业主供电,定额内电费应扣除。
隧道临时工程(九四价)
3、洞内电路架设、拆除、年摊销量
工作内容:线路沿壁架设安装,随移随用,安全检查,维修保养,拆除及材料运输。
单位:100米
定 额 编 号 | 4-69 | 4-70 | 项 目 | 单位 | 单价 | 照 明 | 一年内 | 每增一年 | 基 价 | 元 | 元 | 7484.91 | 6665.68 | 其 中 | 人 工 费
材 料 费
机 械 费
| 元 元 元 |
| 1511.70 6333.21 — | 792.00 5873.68 — | 人工 | 合 计 | 工日 | 16.5 | 69.80 | 48.00 | 平 均 等 级 | |
| 4.2 | 4.2 | 材
料
| 安全变压器 BK3000
橡胶三芯软缆 YC-500V-3×35
锯材
胶壳闸刀 HK1 100A/2
熔断器 RC1 100A
防水灯头 (风雨灯头)
灯泡 15~60W
电
带帽螺栓综合
醇酸防锈漆
其他材料费
| 台 米 立方米 个 个 个 个 度 千克 千克 元 | 1033.00 45.42 972.00 49.41 10.84 8.24 0.75 0.57 9.59 8.08 1.17 | 0.050 26.000 0.056 0.100 0.500 14.000 112.000 8400.00 2.560 1.100 12.880 | 0.040 20.000 — 0.080 0.400 3.360 89.600 8400.00 2.050 0.880 5.150 | 机械 | | | | | |
23、关于绝热工程量计算,《使用手册》第543页第四行第(3)条说明与第546页第22个问答是否有矛盾?
答:没有矛盾。第22个问答是对定额套用的进一步明确,在套定额时,要看定额是否按保温、保冷层厚度作为步距来划分定额子目的,即定额子目是否指明保温、保冷层厚度,如定额不指明厚度,应按第543页第(3)条说明规定乘相应系数;如定额指明厚度,则按第22个回答(2)规定套用定额,不再乘系数。
如13-241,φ57mm以下管道硬质瓦块安装,是以管径作为步距来划分子目的。又如13-299,φ57mm以下管道岩棉板材安装(40mm厚),除了管径因素外,还以板材厚度为步距来划分子目。因此,如果套用13-243φ426以下管道硬质瓦块安装定额,该定额子目没有厚度规定,当设计要求保温层厚度为120mm,且要分两层安装的,则应按规定乘相应系数。
24、全统安装预算定额浙江省单位估价表第四册第453、454页的13B-83,13B-87,13B-88,13B-90子目中项目名称的数量是否有误?
答:经核实,以上四个子目中项目名称的数量有误,应予更正。其底漆、面漆“两道”均应改为“一道”。详见下表。
十四、防腐涂料
1、H87防腐涂料
工作内容:运料,表面清洗,调配涂料,喷涂。 单位:10m2 定 额 编 号 | 13-B83 | 13-B84 | 13-B85 | 13-B86 | 13-B87 | 项 目 | 单位 | 单价 | 管 道 | 管 道 | 管 道 | 底漆一道 | 每增一道 | 中间漆两道 | 每增一道 | 面漆一道 | 基 价 | 元 | 元 | 68.84 | 68.38 | 212.26 | 104.29 | 121.76 | 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |
| 2.15 45.39 21.30 | 1.98 45.10 21.30 | 6.27 140.32 65.67 | 2.97 69.37 31.95 | 2.97 86.84 31.95 | 综 合 工 日 | 工日 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 材
料 | 破布
铁砂布0-2#
H87涂料
H87稀释剂
其他材料费
| kg 张 kg kg 元 | 3.69 0.47 28.57 7.73 1.00 | 0.20 2.00 1.21 0.60 4.50 | 0.20 2.00 1.20 0.60 4.50 | — — 4.05 2.02 9.00 | — — 2.00 1.00 4.50 | — — 2.40 1.20 9.00 | 机 械 | 轴流风机7.5kW
空气压缩机3.0m3/min
| 台班 台班 | 32.45 145.03 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.37 0.37 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
2、H8701防腐涂料
工作内容:运料,表面清洗,调配涂料,喷涂。
单位:10m2 定 额 编 号 | 13-B88 | 13-B89 | 13-B90 | 项 目 | 单位 | 单价 | 管 道 | 底漆一道 | 中间漆两道 | 面漆一道 | 基 价 | 元 | 元 | 137.33 | 210.52 | 121.76 | 其 中 | 人 工 费 材 料 费 机 械 费 | 元 元 元 |
| 3.96 90.77 42.60 | 6.11 138.74 65.67 | 2.97 86.84 31.95 | 综 合 工 日 | 工日 | 16.50 | 0.24 | 0.37 | 0.18 | 材
料 | 破布
铁砂布0-2#
H8701涂料
H8701稀释剂
其他材料费
| kg 张 kg kg 元 | 3.69 0.47 28.57 7.73 1.00 | 0.40 4.00 2.42 1.20 9.00 | — — 4.00 2.00 9.00 | — — 2.40 1.20 9.00 | 机 械 | 轴流风机7.5kW
空气压缩机3.0m3/min
| 台班 台班 | 32.45 145.03 | 0.24 0.24 | 0.37 0.37 | 0.18 0.18 |
25、全统安装预算定额浙江省单位估价表第二册14-140~14-143锅炉EDTA钠胺盐清洗子目的定额基价与实际施工所需成本相差很大(实际成本大大高于基价)其中定额含量是否有误?
答:该定额中个别材料用量有误,经主管部门同意,现予更正以上子目,更正后基价见下表:
定额编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 基价 (元) | 其 中 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 14-140 | 锅炉EDTA钠胺盐化学清洗220t/h | 台 | 390659.08 | 7359.66 | 364519.00 | 18780.42 | 14-141 | 锅炉EDTA钠胺盐化学清洗410t/h | 台 | 649981.95 | 10406.88 | 614671.00 | 24904.07 | 14-142 | 锅炉EDTA钠胺盐化学清洗670t/h | 台 | 1879719.27 | 31398.84 | 1783468.00 | 64852.43 | 14-143 | 锅炉EDTA钠胺盐化学清洗1000t/h | 台 | 2598357.94 | 41484.96 | 2471115.00 | 85757.98 |
以上两项解释自99年5月1日起执行,已结算的工程不再调整.
26、消防工程的联合调试费如何计算?
答:消防工程(含电气设备及消防管道).联合调试费按人工费的15%计,其中人人工资占75%(见组价手册P171,P321)
27、全统定额电气综合解放中,关于多联插座套用定额的答复(见使用手册P471,第91个问答),已与实际差距很大,是否还应按该解释套用定额?
答:随着插座等电气器件加工工艺的不断改进,各项性能不断提高,原解释已不符合市场实际情况,应停止执行,凡未结算的工程,结算时“插座安装”一律不再乘系数,94版组价手册P140 2.插座安装栏内凡乘系数的项目一律不再乘系数。
28、电气安装工程中,接线盒的个数如何确定?
答:在电气安装实际施工中“接线盒”充当的是“穿线盒”的作用,只有当电线穿管,遇到多个弯头,穿线有困难,不得已才设置“穿线盒”。因此接线盒应按实际发生量计算。
在电气施工中,接线一般在开关盒、插座盒或灯头盒中完成。因此,电气安装工程中,应该按开关、插座的个数计算开关盒安装(2-944),按灯头个数计算灯头盒安装(2-943),但定额中已含接线盒的不能重复计算灯头盒,如套用2B-153-155定额的嵌入式筒灯安装,定额内已含接线盒,其灯头盒个数不能再计算。
|