1. 用于工艺管道系统上的由采购成品煨制弯头组成的方型补偿器及其主材费应如何计算? 2. UPVC塑料室内给水管道安装工程应套用什么定额? 3.给排水管道穿楼板,设计要求作防水处理,套用“刚性防水套管制安发”定额是否妥当? 4.《使用手册》第573页33条解释中,柔性铸铁管管件,配件中是否包括连接螺栓和橡胶密封圈? 5.工艺管道安装工程中室内与室外碰头点应套用什么定额? 6.管道沟挖土方遇破砼路面时应套用什么定额? 7.阳台排水管与雨水管连通、雨水管敷设在钢筋砼柱子内,这两种情况套用什么定额适当? 8.本省全统安装预算定额常用主材(设备)组价手册第四部分给排水工程中的搪水泥承插铸铁给水管主管预算单价是否有误? 9.上题如在预算中已采用组价手册编制 ,结算时应如何处理? 10.全统安装工程预算定额省常用主材组价手册第348页承插塑料排水管(零件粘接)中,8-136承插塑料排水管定额含量9.52是否有误?
11.目前室内卫生间上下水安装中设计要求暗敷水管,其墙上开凿管槽的用工能否另计? 12.工艺管道或给排水管道、空调供回水管道、消防喷淋管道中设计采用无缝钢管因需镀锌而预安装,如何套用定额? 1、用于工艺管道系统上的由采购成品煨制弯头组成的方型补偿器及其主材费应如何计算? | 答:根据《全国统一安装工程预算定额解释汇编(续)》第六册解释:方型补偿器安装,直管部分可按延长米计算,已包括弯头所占长度,套用第一章“管道安装”定额相应项目;如果使用采购成品煨制弯头,供应价中含有钢管价值时,为避免重复计算钢管主材费,其所占长度与碳钢无缝弯头1.5D弯曲长度差额数量应减去。弯头数量按实际数量计算。 |
2、UPVC塑料室内给水管道安装工程应套用什么定额? | 答:套用浙江补充定额刊载于《浙江造价管理》1999-6 P11。
|
3、给排水管道穿楼板,设计要求作防水处理,套用“刚性防水套管制安发”定额是否妥当? | 答:不妥,刚性防水套管适用于穿水池、地下室壁、屋面管道。管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安。因此,宜参考刚性防水套管制安子目,按不同的楼板结构厚度乘相应的系数。当楼板厚度≤100毫米,相应子目定额乘0.2,当楼板厚度≤200毫米,相应子目定额乘0.4,当楼板厚度>200毫米时,相应子目定额乘0.6。 |
4、《使用手册》第573页33条解释中,柔性铸铁管管件,配件中是否包括连接螺栓和橡胶密封圈? | 答:未包括连接螺栓和橡胶密封圈,当管、配件和连接螺栓,橡胶密封圈均由施工单位采购时,可直接套用以下定额换算子目(参见浙江省安装工程常用主材(设备)组价手册相应定额编号)。 当管、配件等建设单位(甲方)提供时,结算中应扣除所提供的材料费用。
定额编号 | 项目名称及规格 | 单位 | 主材费 | 安装费 | 人工费 | 8-122H | 室内柔性抗震排水铸铁管DN50 | 10m | 297.88 | 223.52 | 36.8 | 8-123H | 室内柔性抗震排水铸铁管DN75 | 10m | 434.22 | 392.60 | 44.72 | 8-124H | 室内柔性抗震排水铸铁管DN100 | 10m | 612.77 | 756.83 | 56.60 | 8-125H | 室内柔性抗震排水铸铁管DN150 | 10m | 1043.90 | 766.22 | 61.22 | 8-126H | 室内柔性抗震排水铸铁管DN200 | 10m | 1943.93 | 894.53 | 65.51 |
|
5、工艺管道安装工程中室内与室外碰头点应套用什么定额? | 答:应按全安预算定额解释汇编第六册工艺管道工程第27条解释规定执行,见《使用手册》P490-27,定额内已综合考虑了室内外碰头的工作内容,不得另行计算。 |
6、管道沟挖土方遇破砼路面时应套用什么定额? | 答;管道沟挖土方在执行(94)全统安装省单估表之后,不再套用土建有关定额,改按全统第三册、七册有关定额(参见《使用手册》P574五-4)。如施工过程中发生破砼路面情况,可参照全统安装定额第五册,开凿路面(5-1~9)子目,(不分机械开或人工开凿)。计取费用随主体工程类别执行,挖填土方工程量应按设计施工图要求计算。 |
7、阳台排水管与雨水管连通、雨水管敷设在钢筋砼柱子内,这两种情况套用什么定额适当? | 答:楼层阳台排水支管与雨水管接通,组成排水系统,可参照室内排水管道安装定额计算;屋面排水的雨水管敷设预埋在钢筋砼柱子内,考虑配合预埋代替了沿墙敷设工作,仍套用雨水管道安装定额,不乘系数。 |
8、本省全统安装预算定额常用主材(设备)组价手册第四部分给排水工程中的搪水泥承插铸铁给水管主管预算单价是否有误?
| 答:经核查有误。组价手册搪水泥承插铸铁给水管组价时采用省(89)理论重量计算,而承插铸铁给水管理论重量省(94)材料预算定额中已经调整,故产生预算单价差,现更正如下:
名 称 | 单位 | (94)预算价格
(元/m)
误 | (94)预算价格
(元/m)
正 | GB3422-82
理论重量
(kg/支)(A级) | 搪水泥承插铸铁给水管100×4000 | m | 72.58 | 72.12 | 97.1 | 搪水泥承插铸铁给水管150×4000 | m | 107.30 | 105.81 | 145 | 搪水泥承插铸铁给水管200×4000 | m | 144.80 | 149.60 | 208 | 搪水泥承插铸铁给水管250×4000 | m | 191.48 | 200.29 | 282 | 搪水泥承插铸铁给水管300×6000 | m | 240.32 | 250.90 | 531 | 搪水泥承插铸铁给水管350×6000 | m | 288.39 | 305.95 | 662 | 搪水泥承插铸铁给水管400×6000 | m | 350.78 | 375.74 | 813 | 搪水泥承插铸铁给水管500×6000 | m | 411.32 | 531.50 | 1150 | 搪水泥承插铸铁给水管600×6000 | m | 476.96 | 707.12 | 1530 | 搪水泥承插铸铁给水管预算价格(元/m)(94年)=搪水泥承插铸铁给水管预算价格(元/kg)(见省(94)材料预算价格P528)×94年预算价中取定的承插铸铁给水管理论重量(kg/m)(见上表GB3422-82)。
|
9、上题如在预算中已采用组价手册编制 ,结算时应如何处理? | 答:可根据市场信息价与原编预算价之单位差价计算价差。 |
10、全统安装工程预算定额省常用主材组价手册第348页承插塑料排水管(零件粘接)中,8-136承插塑料排水管定额含量9.52是否有误? | 答:有误,应是8.52,该页中室内灰色塑料排水管DN100,主材单位价值应为168.78元。 |
11、目前室内卫生间上下水安装中设计要求暗敷水管,其墙上开凿管槽的用工能否另计? | 答:可以另计,暂按以下方法试行:
(1)卫生室内给水及冷热水管暗敷(包括住宅卫生间或宾馆卫生间)每一套增补开墙槽人工2工日。
(2)住宅橱房间给水管暗敷每一套增补开墙槽人工1工日。
(3)排水、污水、消防水管及其他要求凿墙暗敷管道时,可由甲乙双方根据工程量合理商定增补工日数。
以上增补工日一律按定额人工费16.5元计算,并进入直接费(即安装费每工日16.5元,其中工资16.5元)计取各项费用。 |
12、工艺管道或给排水管道、空调供回水管道、消防喷淋管道中设计采用无缝钢管因需镀锌而预安装,如何套用定额? | 答:工艺管道采用无缝钢管镀锌预安装,根据工艺管道第一章《管道安装》说明第三、2条规定:凡需预安装管道(衬里钢管除外),其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2,其他不变。给排水、空调供回水、或消防喷淋管道采用无缝钢管需镀锌预安装参照工艺管道预安装,套用第八册钢管(焊接)子目。其人工费乘以系数2,其他不变。(因管件价格和安装费已包括在管道安装费中)。 |
|