2-133锚杆(土钉)成孔、灌浆钢管,定额解释中明确实际水泥用量不同时,水泥用量按实调整,但相应的水灰比中,水的含量及相应该含是否可以调整。
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
浙江造价站 发表于 2017-4-5 22:28:41 | 显示全部楼层
定额的锚杆(土钉)钻孔孔径是按100mm以内综合考虑。孔径超过100mm时,纯水泥浆用量可以调整,不考虑水的含量。