地下工程卷材的铺贴方法,按其保护墙施工先后顺序及卷材铺设位置,可分为“外防外贴法”和“外防内贴法”两种,施工时可根据具体情况选用。1 K" d4 b" c4 F) u/ w2 ^% c$ |6 c
外防外贴法是先在垫层上铺贴底层卷材,四周留出接头,待底板混凝土和立面混凝土浇筑完毕,将立面卷材防水层直接铺设在防水结构的外墙外表面。1 D4 z) P `; g: ~3 v% N2 W& S
“外防外贴法”具体施工顺序如下:
0 i$ J; v. |6 n% N. _' s①浇筑防水结构底板混凝土垫层,在垫层上抹1∶3水泥砂浆找平层,抹平压光。
1 x0 T$ z# G: ^" P8 e②然后在底板垫层上砌永久性保护墙,保护墙的高度为B+(200~500mm)(B为底板厚度),墙下平铺油毡条一层。
- S9 J( o* n6 i! j) K) j) \③在永久性保护墙上砌临时性保护墙,保护墙的高度为150×(油毡层数+1)。临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑。6 ~9 p, f" ]" L1 F+ J
④在永久性保护墙上和垫层上抹1∶3水泥砂浆找平层,转角要抹成圆弧形。在临时性保护墙上抹石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆。若用模板代替临时性保护墙,应在其上涂刷隔离剂。
1 w, s, @/ G! Z, t. _' n" g⑤保护墙找平层基本干燥后,满涂冷底子油一道,但临时性保护墙不涂冷底子油。0 Z1 t% p1 @* ^' U- r9 a6 T! L5 i
⑥ 在垫层及永久性保护墙在铺贴卷材防水层,转角处加贴卷材附加层,铺贴时应先底面、后立面,四周接头甩槎部位应交叉搭接,并贴于保护墙上,从垫层折向立面的卷材永久性保护墙的接触部位,应用胶结材料紧密贴严,与临时性保护墙(或围护结构模板接触部位)应分层临时固定在该墙(或模板)上。# P9 y, K7 G7 p, I- e# {/ \
⑦油毡铺贴完毕,在底板垫层和永久性保护墙卷材面上抹热沥青或玛碲脂,并趁热撒上干净的热砂,冷却后在垫层,永久性保护墙和临时性保护墙上抹1∶3水泥砂浆,作为卷材防水层的保护层。( x% O, K' s& Z$ H8 K& n% S
⑧浇筑防水结构的混凝土底板和墙身混凝土时,保护墙作为墙体外侧的模板。
. H$ g/ j2 r1 ^3 f7 r⑨防水结构混凝土浇筑完工并检查验收后,拆除临时保护墙,清理出甩槎接头的卷材,如有破损应进行修补后,再依次分层铺贴防水结构外表面的防水卷材。此处卷材可错槎接缝,上层卷材盖过下层卷材不应小于150mm,接缝处加盖条。
+ q% B+ e- T1 r⑩卷材防水层铺贴完毕,立即进行渗漏检验,有渗漏立即修补,无渗漏时砌永久性保护墙,永久性保护墙每隔5~6m及转角处应留缝,缝宽不小于20mm,缝内用油毡或沥青麻丝填塞。保护墙与卷材防水层之间缝隙,随砌砖随用1∶3水泥砂浆填满。0 m1 L" m) ]% X$ }6 Y! r2 W( w
保护墙施工完毕,随即回填土。