人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[土建工程] 构造柱

[复制链接]
阿科 发表于 2017-8-10 17:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

你好,10定额第四章工程量计算规则第三条第5款第(3)项:构造柱高度按基础顶面或楼面至框架梁、连续梁等单梁(不含圈、过梁)底标高计算,与墙咬接的马牙槎按柱高每侧模板以6cm、混凝土浇捣以3cm合并计算,模板套用矩形柱定额。 请问: (1)10定额中的构造柱,是否仅限为有与砖墙咬接的马牙槎的构造柱? (2)当前设计图纸常见飘窗或空调搁板两侧有与构造柱整浇的侧板(竖向),设计通常注明为GZ,但侧板部分明显没有与墙咬接。合同无约定,发承包双方协商套用10定额,关于此侧板,是与墙内构造柱合并套用定额,还是分别套用定额为宜?若合并套用,套用哪条定额较为合适?若分别套用,侧板套用哪条定额子目较为合适?谢谢。  
7 E3 w$ v* l* w5 j. x+ U
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛
百度网盘 发表于 2017-8-10 17:29:07 | 显示全部楼层
1、构造柱不特指设马牙槎的构造柱。 2、构造柱套用构造柱定额,其他构建根据工程实际分别套用相应定额。  
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

QQ|人人造价网-浙江省最专业的造价论坛 ( 浙ICP备15035007号-1 )|网站地图 本站所有资源均为网络收集,仅提供给各大网友学习交流使用,本站不对其内容真实性负责,如无意中侵犯了您的版权,请与wyst110#qq.com(#改成@)联系,我方将积极配合删除。

GMT+8, 2024-5-18 20:28 , Processed in 0.136416 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表