混凝土结构设计规范GB50010-2010  A5 s6 ?4 L. C) p: H8 M
8.2.1 构件中普通钢筋及预应力筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求! b% F( f7 j9 I" K6 }4 P, Z
     1 构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;
, }- y: A9 O) k5 A' V4 T     2 设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合8.2.1的规定;设计使用年限为100的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表8.2.1中数值的1.4倍。! A0 ?  o9 t% R$ z) L6 O
                                                      表8.2.1  混凝土保护层的最小厚度c(mm)
& i! |6 n0 s2 R; f. q- \
- @: `( R9 O& j. {注:1  混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm;; r1 r# W0 \" [, f7 p; Z/ N6 u
     2  钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。( n. q1 l: D: g
8.2.2  当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度
6 h6 V# E0 K- n     1 构件表面有可靠的保护层;9 e: r) T6 i$ J7 p, a
     2 采用工厂化生产的预制构件;
8 J, R& j5 ?) A# b     3 在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;* _3 k* D6 G# M# O- d6 z0 z
     4 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm
8 X, ~- M( d/ r5 {* f6 i2 R1 U: J' C3 T' u8 b. m; U0 \
8.2.3  当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。: W8 E* o$ `3 B
当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm$ A$ z0 @6 V& }) D/ P7 a