ZJEC16-2018-0013
9 m3 d- J+ c- ~$ c4 K3 l# O
1 E% }* H9 a. l) g) H5 ]1 \ w7 h
4 s# Z) K4 e" p* @1 S( P各县区建设局、质量技术监督局(直属分局),各有关单位:
- F9 m6 V; C5 U7 z7 P, F: E& @8 H; W: ~3 ~4 |
现将《湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定》印发给你们,请认真贯彻执行。
0 H; S, ^5 \4 k0 _7 z! n7 J* c! z/ P' z" h. f
, R% f) t1 N3 B0 @4 v
; i4 z' j0 W4 p- [2 W( }
# r% J8 b9 \! J+ z: ~, _3 |# M& _7 R7 y+ j7 _! f: _9 {9 U
湖州市住房和城乡建设局 湖州市质量技术监督局
4 S4 _4 h9 ]. V8 z5 o2 \$ s
6 ^1 A. K% f0 n, F ^6 `8 z 2018年10月24日: m( V; g3 O8 L2 r" m
; \2 D$ l$ {+ h. Y" r, F# z: @5 R- e0 L; M& M P
' M" K f1 a( x- x8 l1 t
6 |( K1 P9 W0 S3 @$ q3 E9 N1 E; P2 J; B1 ^0 Y/ I+ R& U8 l
湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定/ }$ i6 i1 X% _) b: G. x
) B8 j' b' r% E' x- H# S$ r
* ]" j2 b$ g; W5 `2 A! z7 D
4 x% H6 ^5 F. C! B8 T! l第一条 为了加强电梯安全工作,预防和减少电梯事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《湖州市电梯使用安全条例》要求,结合本市实际,制定本规定。4 a3 B! g( y, U* F. S
: h) g# V# l! l% B/ J第二条 本市行政区域内新建住宅电梯土建设计及选型配置适用本规定。7 ^% s% T& V ` \/ V( T
! O+ E' Z2 m! R+ c- h$ c
第三条 6层以下的住宅电梯的额定载重量不应小于630 kg、额定速度不应小于1m/s;7层至11层的住宅电梯的额定载重量不应小于800kg、额定速度不应小于1 m/s;12层及以上的住宅电梯的额定载重量不应小于1000kg、额定速度不应小于1.75 m/s。
5 u0 u' G4 n$ p8 [* A) X$ p
$ Q% X4 c/ D5 a第四条 同一候梯厅设有多部电梯时,应采用并联、群控等控制方式,并保证每台电梯均能到达所有目的层。0 R8 P( w1 B! y F( J, U# e' g
5 w$ T+ p# t0 ^3 \
第五条 住宅电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应满足现行国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025的规定,7层及以上的住宅应采用有机房电梯(含小机房)。/ b' _" C( l2 L6 c; R
) T4 q# N7 {3 D
第六条 电梯的底坑防水等级应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108规定的一级防水要求。底坑设有施工缝时,施工缝部位应设置止水带。' g" n" E# j3 X, }( C2 y1 }) c2 w
; z) R3 H% e7 n% {2 v6 o/ l第七条 可容纳担架的电梯,其轿厢应可水平放置2000mm×600mm的担架,门宽不应小于900mm,额定载重量不应小于1000kg, 轿厢最小尺寸不应小于1100mm×2100mm,井道最小尺寸不应小于1700mm×2600mm。
4 Q8 H+ D* K# q7 G( p1 \
+ X l* a$ s1 P. }8 l- u第八条 电梯机房应设置通风设施和空调,并满足与安全出口相连通的要求。$ l8 z; Q L. V' T2 e& H
; D. E: F) K8 S! w. ]" e {
第九条 候梯厅应设计成公共空间,与公共通道相连,并满足《电梯监督检验和定期监督检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009,含第2号修改单)关于电梯救援通道的要求。
& R9 B n5 y- k3 o7 P6 \7 p, R K- `! ]( S2 R
第十条 除执行本规定外,还应满足《住宅设计规范》《建筑设计防火规范》《浙江省住宅设计标准》等规范、标准的要求。
- q4 ?% w5 ^& D$ D q7 e2 q6 p8 i8 Z7 M$ A0 \9 O8 R
第十一条 本规定由湖州市住房和城乡建设局、湖州市质量技术监督局共同解释。. Y" i/ K( O9 d" b! k. J3 T! ^
$ p0 [+ n( z* o. j% Z. \
第十二条 本规定自公布之日起施行。* a* _: n- T3 b$ _* i9 W9 {