人人造价网-浙江省最专业的造价论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

[国家规范] 湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定

[复制链接]
小白 发表于 2018-11-7 16:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

1、若发现会员采用欺骗的方法获取下载币,请点击网页最底的举报按钮,我们会对会员处以3倍的罚金,严重者封掉ID!
2、没有下载币怎么办,请点击进入获取下载币方法
3、在回复或发贴前,请认真阅读人人造价网版规,以免被禁言。
4、开通VIP会员,尊享服务期内无需下载币下载附件服务。
5、本站资源为网络收集,其中网盘分享存在一定的时效性,本站不对其真实性、时效问题负责!

ZJEC16-2018-0013
5 E$ P; B- Q7 c( |1 ^8 `
1 j$ w* F& P; q3 b9 j5 g  k+ W2 ^6 a$ m# g% {9 f
各县区建设局、质量技术监督局(直属分局),各有关单位:" K# b5 ]3 D) a: G) W
  b9 w* b: z( o/ ~9 b/ c1 {" \
现将《湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定》印发给你们,请认真贯彻执行。
* u) F' T3 `0 J( L9 I
5 D/ N& w/ Z7 j/ n4 K+ M" Z. w8 P
, i, J) `$ R" H7 `
" S) s0 j5 K$ y: d0 }
5 O* Y  A' I' C' r- j3 {1 R) e3 M+ B, c' H# }6 Z
      湖州市住房和城乡建设局    湖州市质量技术监督局
. K/ c# a; \9 h- D8 A7 Q; T7 B% w" A* G
                   2018年10月24日
; l3 Z- d; J1 t& C7 I7 U- m+ r6 S( |1 m. x  W
2 j  b" _& S" Y- ^4 y

/ c. y3 C7 |1 w% e5 P
2 K2 t/ ~, s9 u  l9 c7 ^5 \  M- V; l) G; x' @7 x/ V! Y+ ~
湖州市新建住宅电梯土建设计及选型配置的规定' y& K+ j( S  d* j0 R5 P9 P5 [

5 F8 V! l( v$ J, Z" [3 I
) E4 m/ r0 Q) V% r* y% j9 l) B/ m' U8 @
第一条  为了加强电梯安全工作,预防和减少电梯事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《湖州市电梯使用安全条例》要求,结合本市实际,制定本规定。
3 k, K, Y- Y( ~2 K/ L% E  ~" D& t7 M3 x2 m7 \9 N
第二条  本市行政区域内新建住宅电梯土建设计及选型配置适用本规定。8 w, b4 t( G  o; ?: }, n5 _7 `( ]

" v, x/ a( a0 ^, I- t) j; |( j, w第三条  6层以下的住宅电梯的额定载重量不应小于630 kg、额定速度不应小于1m/s;7层至11层的住宅电梯的额定载重量不应小于800kg、额定速度不应小于1 m/s;12层及以上的住宅电梯的额定载重量不应小于1000kg、额定速度不应小于1.75 m/s。- f' U- P, j7 X8 }

3 s7 W& |8 I) U- S8 ^$ U第四条  同一候梯厅设有多部电梯时,应采用并联、群控等控制方式,并保证每台电梯均能到达所有目的层。6 W" W/ u' `6 p. U2 v/ o; G

. \) ^4 B$ k' Z% F第五条  住宅电梯的轿厢、井道、机房的型式与尺寸应满足现行国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》GB/T 7025的规定,7层及以上的住宅应采用有机房电梯(含小机房)。
- R; q4 p% @# {+ A# u0 B, X) c* B5 c% d! T# X
第六条  电梯的底坑防水等级应达到《地下工程防水技术规范》GB 50108规定的一级防水要求。底坑设有施工缝时,施工缝部位应设置止水带。
- x8 q, S2 @/ O# Z5 ?  q7 Z' D; v2 f6 `8 @: x7 K% U
第七条  可容纳担架的电梯,其轿厢应可水平放置2000mm×600mm的担架,门宽不应小于900mm,额定载重量不应小于1000kg, 轿厢最小尺寸不应小于1100mm×2100mm,井道最小尺寸不应小于1700mm×2600mm。
; s" K4 @( E' f& f5 ]3 o+ h( B+ F( T# P$ o+ t
第八条  电梯机房应设置通风设施和空调,并满足与安全出口相连通的要求。
3 m! B! a2 w. u! V. g1 c8 B
$ s7 `' q5 [2 K9 [$ Z第九条  候梯厅应设计成公共空间,与公共通道相连,并满足《电梯监督检验和定期监督检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009,含第2号修改单)关于电梯救援通道的要求。
7 t1 Y: W, h) t6 f- m& z' g/ V6 m- H% {" }
第十条  除执行本规定外,还应满足《住宅设计规范》《建筑设计防火规范》《浙江省住宅设计标准》等规范、标准的要求。# e' w+ ?- {5 f+ B$ Z+ S
' t5 E( n7 L. h1 [  O& W, U
第十一条  本规定由湖州市住房和城乡建设局、湖州市质量技术监督局共同解释。- f8 k9 _; g, ^1 _( {: K
, M1 E" L: _( ?; ~: a6 j
第十二条  本规定自公布之日起施行。
% B2 X- Q' v" w, t1 C
% L. F  H) S1 |; r% g6 S! C
人人造价网-浙江省最专业的造价论坛